Feueresel antwortete vor 9 Jahren

Hallo Forumsgemeinde,

unser DC18sr läuft jetzt das 3. Jahr ohne Probleme.
Nur der Lüftermotor macht langsam probleme;
er singt und pfeift dass man es fast durch das ganze Haus hören kann.
Die Lager wurden schon ausgetauscht so wie es im ATMOSspedia stand.
Einen Tag später wieder diese gleichen geräusche ; also nochmaliger Lagerwechsel dabei überprüfte ich den Motoranker-spindel in meiner Drehbank auf Rundlauf alles i.o.
Also alles zusammengebaut; zusätzlich ein bisschen Molikotefett
in den Lagersitz gegeben, neues Lüfterrad spendier, Sibraldichtungen erneuert und verbaut.
Fazit hat 3 Tage gehalten pfeift wieder diesmal nur beim anheizen dann wirds wieder ruhiger.

Hat jemand von euch einen Vorschlag/Idee was man noch machen könnte -ausser Neuen Motor-

Besten dank im voraus Lamborghini674



26 Antworten
gonzotp antwortete vor 15 Jahren
Hat jemand von euch einen Vorschlag/Idee was man noch machen könnte -ausser Neuen Motor-

Hmmm, Du hast ja schon viel gemacht-da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ist der Lagersitz i.O., nicht das die Lager zu leicht reingehen.

Ich würde den Lüfter einmal im ausgebauten Zustand in Betrieb nehmen um zu sehen ob er dann auch rumzickt.

Die letzte Alternative hast Du ja schon selbst aufgezählt.

Torsten

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Lamborghini674:
Hallo Forumsgemeinde,

er singt und pfeift dass man es fast durch das ganze Haus hören kann.
Hat jemand von euch einen Vorschlag/Idee was man noch machen könnte -ausser Neuen Motor-

Besten dank im voraus Lamborghini674

…, mein Kessel hatte schon ein Luft-pfeifen durch die Primär-Luft-Klappen
hab es Ihm indirekt abgestellt

☺ Grüße

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

hat der Lüftermotor Schleifkohlen? An Kfz-Lichtmaschinen können schräg abgenutzte Schleifkohlen drehzahlabhängige quietschende Geräusche verursachen.
Vielleicht schleift das Lüfterrad innen am Atmosblech?
Ist es wirklich der Lüftermotor oder quietscht die gleichzeitig laufende Ladepumpe?

Mehr fällt mir nicht ein.

Feueresel antwortete vor 15 Jahren
Kaffenberger:
feueresel,

heult wie ein Wolf (Wasserkessel – Pfeife) wenn beim anheizen der Belimo zu fährt bei einer A 170 – 225° gibt sich wieder ;- beim umschalten auf Naturkaminzug

Jetzt lass es doch mal gut sein!!!

Gruß Kaffenberger

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
gonzotp antwortete vor 15 Jahren
…, mein Kessel hatte schon ein Luft-pfeifen durch die Primär-Luft-Klappen
hab es Ihm indirekt abgestellt

Auch beim Anheizen??

Fazit hat 3 Tage gehalten pfeift wieder diesmal nur beim anheizen dann wirds wieder ruhiger.

Da ist Primär ja offen.

hat der Lüftermotor Schleifkohlen?

Nö hat er nicht.

Vielleicht schleift das Lüfterrad innen am Atmosblech?

Des wegen Betrieb im ausgebauten Zustand.

Torsten

Volli antwortete vor 15 Jahren

@torsten:bleibt noch Pumpe quietscht statt Lüfter, und jetzt kommst du

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
@torsten:bleibt noch Pumpe quietscht statt Lüfter, und jetzt kommst du

Ohne meinen Anwalt sag ich nichts mehr

Mal schauen was der Fragene noch für Angaben gibt .

Torsten

Lamborghini674 antwortete vor 15 Jahren

hallo @ alle,

also Kohlebürsten hat der Motor nicht.
UP Scheidet aus Grundfos alpha -kann man ja abstecken- wurde auch probiert.
Der Lüfter pfeift auch im ausgebauten zustand. Leider.
Die Idee mit den Lagersitzen ausgeschlagen ist gut.
Da die sitze ja nur in einen dünnen Blech eingeprägt sind.
Man kann sie „einigermaßenleicht“ einsetzten
Werde noch einmal einen versuch wagen,alles zerlegen und äusseren Lagersitz mit Schraubensicherungspaste „etwas fixieren“
Primärluft scheidet auch aus.

Vielen Dank erstmal für euere Ideen.
Gruß Lamborghini674

cuedog antwortete vor 15 Jahren
Lamborghini674:
hallo @ alle,

also Kohlebürsten hat der Motor nicht.
UP Scheidet aus Grundfos alpha -kann man ja abstecken- wurde auch probiert.
Der Lüfter pfeift auch im ausgebauten zustand. Leider.
Die Idee mit den Lagersitzen ausgeschlagen ist gut.
Da die sitze ja nur in einen dünnen Blech eingeprägt sind.
Man kann sie „einigermaßenleicht“ einsetzten
Werde noch einmal einen versuch wagen,alles zerlegen und äusseren Lagersitz mit Schraubensicherungspaste „etwas fixieren“
Primärluft scheidet auch aus.

Vielen Dank erstmal für euere Ideen.
Gruß Lamborghini674

Und schon Erfolg mit der Einklebemethode gehabt??

Lamborghini674 antwortete vor 15 Jahren

Hallo cuedog,
bin grad fertig geworden mit den Lagerwechsel, habe jetzt 609 2z c3 Lager verbaut; C3= erhöhtes spiel!
Die Lager hab ich jetzt mal mit etwas Schraubensicherungspaste eingeklebt.
Kessel wurde soeben angeheizt und mom. hört man nichts ; ich hoffe es bleibt so.
In in paar Tagen kann ich bescheid geben ob es dauerhaft ruhig ist oder nicht.

Gruß Lamborghini 674

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Hier wird erklärt Lagerwechsel am Abzugsventilator

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Lamborghini674 antwortete vor 15 Jahren

Hi Manfred,
nach dieser Anleitung bin ich 2 mal gegangen; mittlerweile kann ichs mit verbundenen Augen .
Insgesamt wurden die lager jetzt das 4. Mal ausgetauscht.

Gruß Lamborghini 674

Daniel_W antwortete vor 15 Jahren

Vier mal?
Was hast du denn für Betriebsstunden?

Gruß Daniel

gonzotp antwortete vor 15 Jahren
habe jetzt 609 2z c3 Lager verbaut; C3= erhöhtes spiel!

Habe ich in einem anderem Zusammenhang schon einmal gehört-könnte klappen.

Was mir aber noch einfällt-sitzen die Lager strammt auf der Welle. Nicht das die zuviel „Landmaschinenluft“ haben und die Welle im Betrieb am hinteren Gehäusedeckel schleift.

Mehr fällt mir momentan nicht ein

@Manfred

Die Lager wurden schon ausgetauscht so wie es im ATMOSspedia stand.

Steht schon im ersten Beitrag.

Gruß Torsten

Lamborghini674 antwortete vor 15 Jahren

Hi Daniel_W
die Betriebsstunden kann i nicht sagen, wir brauchen ca 32-39 Ster/ Jahr.
Der Kessel läuft im 3. fast schon 4. Jahr.
Bei normaler Witterung wie jetzt läuft er ca 2,5-4 std/Tag, bei
-15 Grad Aussentemp. und Kälter läuft er schon mal 12-14 stunden durch dank den Heizmeistern (Rentnern) daheim .

Gruß Lamborghini 674

gonzotp antwortete vor 15 Jahren

@Lamborghini674

Läuft der Lüftermotor noch oder ist es doch die große Lösung geworden?(z.Z. müssen die Öfen ja hart ran und ohne Lüfter….).

Torsten

holzwurm99 antwortete vor 15 Jahren

Hallo,
ich bin ja einer der denn DC 18 SR haben,
muß nun sagen das ich total froh bin mit denn kleinsten.
Ich für mich selbst habe es so gelöst das der Ventilator bis 80 Grad läuft und dann geht er aus bin begeistert was man an Holz spart und das bei der Eisigen Kälte die wir haben, habe 8,5 Stunden gebraucht mit Abnahme meine 1700 Liter warm zu bekommen.

Lamborghini674 antwortete vor 15 Jahren

Hallo gonzotp;

nachdem die zwei 609 2z C3 Lager (C3= erhöhtes Lagerspiel)verbaut worden sind
ist er so ruhig wie Frühers.
Momentan bei -12 Grad und Wärmeabnahme vom ganzen Haus laüft er gut
9 Stunden voll durch. bis der 1000Ltr speicher auf 87 Grad ist.

Gruß Lamborghini674

Bart9995P antwortete vor 14 Jahren

Mein Lüfter macht langsam auch Geräusche.
War heute schon mit WD40 dran, das Geräusch hat sich etwas verändert.
Erst war es ein eher trockeneres reiben, und jetzt eher ein zischendes Geräusch.

Habe etwas WD40 auf die Welle gemacht, da wo sie in den Lüftermotor reingeht – da hatte ich das Schleifen vermutet.

Kessel ist ein KC25S.
Hat jmd. eine Idee woran es liegen könnte?

mariuswsw antwortete vor 14 Jahren

Der läuft doch erst 2-3Monate oder? Garantie?!

Gruß Marius

Bart9995P antwortete vor 14 Jahren

Ja, Seit Mai 2011 im Betrieb.. Garantie is nocht drauf.

MaxMueller antwortete vor 9 Jahren

Irgendwie kann ich die Anleitung zum Lüfterwechsel im AtmosPedia nicht finden. Die Seite bleibt nach dem Aufruf leer.

Hat jemand die Anleitung oder kann die Sache hier kurz erklaeren?

Eine Presse zum Auspressen von Lagern habe ich.

Manfred antwortete vor 9 Jahren

Max, hier werden gute Beiträge nach und nach heimlich gelöscht.

Schau mal hier

Gruß Manfred

Meine Heizung_________________________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
burns635csi antwortete vor 9 Jahren
Manfred:
Max, hier werden gute Beiträge nach und nach heimlich gelöscht.

Oh man….. das kann man ja garnicht glauben.
Im langohrforum würde sowas sicherlich niemals passieren….

Kessel 1: Atmos dc30gse CO Messung
Kessel 2: Agt 100Grad Lambdacheck Prim/Sekluft gesteuert über Gust Luftwaage anti Hohlbrandplatte
Regelung: BRT GEREGELT
Puffervolumen: 2000L+500L
HKruse antwortete vor 9 Jahren
burns635csi:

Manfred:
Max, hier werden gute Beiträge nach und nach heimlich gelöscht.

Oh man….. das kann man ja garnicht glauben.
Im langohrforum würde sowas sicherlich niemals passieren….

Hallo Manfred,
ich bin ja ein ruhiger Forenteilnehmer,
aber deine Behauptung trifft den „Abgang“ hier im Forum nicht vollständig,
als hier die „kannichen-forumswanderung“ einsetzte,
haben einige „altforensiker“ hier „verbrannte Erde“ hinterlassen,
in einigen Themen haben sie ihre Beiträge verändert/gelöscht,
besonders der Atmos-Normal-Heizer kann ganze Themen nicht mehr sinnvoll lesen…

Beiträge nach und nach heimlich gelöscht

Manfred, du kennst diese „Löscher“User besser als ich,
also mach mal „Butter bei die Fische“…

Gut an diesem Forum finde ich, daß die Bildchen normalerweise für jeden sichtbar sind
(außer zB die „Löscher“User wurden rückwirkend sinentleerend aktiv…)

moin Klaus
im attakk.f. ist das schon merkwürdig, sowas kannte ich bisher noch nicht…
ich bin seit 2010 im vigasHolzvergaserForum aktiv,
anmelden, schreiben, PN, userKarte, usw alles funktionierte
(kenn ich ja vom Atmosforum her…)
geht dort nicht mehr mit dem Kanninchen als Administrator…

Manfred,
du bist dort doch auch schon länger dabei,
vllt nicht wie ich seit 2010 in dem Forum…
… als „Altuser“ im Druckluftforum fehlt mir da das Verständnis :

bekommtst du auch nach jedem Beitrag sowas grünlich-farben unterlegtes ?? :

Neu erstellte Beiträge unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.

so sieht das bei mir dann aus,
das kann dann stunden daueren
bis ein „Einheits-Holzheiz“-modderator gelesen, zensiert und ggf freischaltet hat.
… PN usw funktioniert dort auch nicht
Manfred, du kannst mir/uns hier sicher genauer erläutern,
das mit dem „Löschen im Forenumgang“

Gruß Heinrich

NACHTRAG :
entschuldige bitte Manfred
mal „gesucht“ hier im forum :
der Lüfterwechsel in Atmospedia wird „aufgeführt“ aber
der Link führt ins LEERE
[scheint ne schlichte forumsdreistigkeit zu sein]

(im Atmosforum fehlt die Atmos Bildergalerie auch schon länger
(selbst mit guugel finde ich die jetzt nicht mehr…

das desintresse des forenbetreibers hat mich nicht weiter gestört
auch das „Beiträge löschen“ einiger „Altuser“ nehme ich hin
mit der Atmospedia und der Foto-Galerie fehlt aber die Möglichkeit
einfach mal in die atmos-HV-grundkonstruktion zu blicken

da wird es für mich immer uninteresanter hier im Atmosforum
schade…

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Feueresel antwortete vor 9 Jahren
Manfred:
Max, hier werden gute Beiträge nach und nach heimlich gelöscht.

Schau mal hier

Gruß Manfred

Meine Heizung_________________________________________________________
Vorher-Nachher-Anlagenbilder-HeizungstechnikDiashow-Murksbilder

… und hier: http://www.atmos-forum.de/index.php/atmospedia

dass Auswahlmenü steht noch zur Verfügung,
aber die Weiterverbindung klappert nicht mehr

Gruß Bernhard

„Gesundheit und Datenschutz Wenn Google weiß, wie krank ich bin“
http://www.tagesschau.de/inland/gesundheitsdaten-103.html

nah ja, wenigsten dass geht noch …

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!