Hallo Atmos Gemeinde
Ich habe seit fast 2 Jahren einen Sieger GSE50 und bin eigentlich super zufrieden.
Heute hat mich allerdings eine Aussage unseres Schornsteinfegermeisters umgehauen.
Unser Nachbar hat vor ein paar Wochen einen Sieger GSE40 bekommen. Wie gesagt, unser Schornsteinfegermeister hat heute die Abnahme dort gemacht.
Er sagte: Wie hatten 2 Jahre nun schon falsch geheitzt!!!
Man müßte auf die Düse dicke Scheite legen(aber nicht ganz dicht), nach oben immer kleiner werden und das ganze Holz im Brennraum von oben anzünden. Ich wollte erst lachen aber er wurde wirklich ernst dabei. Mein Nachbar war nun auch unsicher und hat es versucht. Er hat sich nicht getraut die Klappe während des Betriebes zu öffnen, aber die Brenndauer war sehr ähnlich als die herkömmliche Weise so wie ich sie kenne.
Damals wurde mir gesagt: Unten auf die Düse ein Glutbett schaffen, dann den Brennraum vollpacken und das Vergaserprinzip startet, drückt Sauertsoff durch die Glut und das Holz rutscht langsam von oben nach.
Ich habe nun heute schon viel gegooelt und überall nur meine Version gefunden.
Der Schornsteinfegermeister hat sogar weiterführenede Lehrgänge zum Theme Holzvergaser und Pellettechniken mitgemacht. Ist da doch irgendwas wahres dran ?????
Bin gespannt auf Eure Antworten !!
Hallo
Ich habe heute meinen 30 kw Kessel bekommen. In der Beschreibung steht es genauso wie du es seit 2 Jahren machst.
Es gibt ja auch kessel mit oberem Abbrand. Aber beim Atmos ist unten die Vergaserkammer. Was würde es da für einen Sinn machen Oben die Flamme zu erzeugen?
netten Gruß Sascha
Hallo Sascha
Das könnte sein! Aber dann muss er sich ja total beim Hersteller geirrt haben!!!!!!!!!!!
Und bei meinem Nachbarn hat es dann 4 Stunden gekokelt!!!
Euer Felix
Er sagte: Wie hatten 2 Jahre nun schon falsch geheitzt!!!
Man müßte auf die Düse dicke Scheite legen(aber nicht ganz dicht), nach oben immer kleiner werden und das ganze Holz im Brennraum von oben anzünden.
Der Schornsteinfegermeister hat sogar weiterführenede Lehrgänge zum Theme Holzvergaser und Pellettechniken mitgemacht. Ist da doch irgendwas wahres dran ?????
Bin gespannt auf Eure Antworten !!
OMG
Was für ein Quatsch!
da bleibt mir doch die Spucke weg!
sowas sollte man der Innung Melden und ihm wg. Unfähigkeit die Berufsausübung untersagen!
Man müßte auf die Düse dicke Scheite legen(aber nicht ganz dicht), nach oben immer kleiner werden und das ganze Holz im Brennraum von oben anzünden. Ich wollte erst lachen aber er wurde wirklich ernst dabei.
Dem Fegermeister sprech ich schlichtweg ab das Prinzip eines Holzvergasers richtig zu kennen.
Hier einmal ein Bild, das es sich jeder der hier liest sich was vorstellen kann.
Das ist zwar ein Überdrucksystem anders als beim Atmos,aber der Prozess ist derselbe
und dort sieht man anschaulich ,das heisse Luft die Pyrolyse antreibt und nicht die ganze Füllung brennen darf!
In den Bereichen „Trocknung“ und „Pyrolyse“sollte bis kurz vor der letzten Phase in der kein Holzgas mehr entstehen kann,kein direktes Feuer brennen!
Wenn dieser Punkt erreicht ist dann besteht die restliche vorhandene Füllung nur noch aus Kohlenstoff der als Gesamtheit glüht,so wie wir das von unserem Grill mit Holzkohle im Sommer kennen.

Wenn die ganze Füllung entzündet wird,entsteht während des ganzen Prozesses zuviel Holzgas und damit wird auch der Restsauerstoff seinen optimalen Wert unterschreiten.
Jegliche Regelungstechnik die am Kessel vielleicht installiert ist,wird es schwer haben so eine „Fehlzündung“ auszugleichen.Und selbst wenn es ausgeglichen werden kann, dauert es sehr lange.
Wie der Kessel gefüllt und angezündet wird ,so brennt er die Füllung ab !
Fehler die hier gemacht werden haben auf Leistungsausbeute und Abgasverhalten erheblichen Einfluß !
Hier ein Video,wie man es machen kann ,oder soll………Klick……..VIDEO…anzünden Holzvergasung in 90 Sekunden !!
Felix,
das ist schon ein Hammer, was ich da lese.
Der bringt doch alle HV Sektor in Verruf.
Wie wurde denn die Erstmessung durchgeführt oder rein Optische Abnahme ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
hallo
gibt schon komische sachen auf der welt
. wenn du den HV von oben anzündest kann die richtige holzvergasung nicht funktionieren. ich weis es nur von meinem schwedenofen den zünde ich von oben an, da die verbrennung so gleichmäßiger abläuft, aber im hv ist das quatsch. wenn dein schorni noch was wissen will soll er sich doch bitte im atmosforum anmelden, denn die hv weiterbildungskurse sind anscheinend nicht das wahre
mfg christian
Hallo Leute,
Das Ding habe ich auch schon durch, mein Bezirksschornsteinfeger (Meister) hat bei mir die Erstmessung durchgeführt. Der Kessel war so richtig in Fahrt und er hat nichts besseres zu tun wie die Füllraumtüre zu öffnen, weil er meinte er müsse sehen wie der Abbrand aussieht. Auf meinen Einwand er würde den Vergasungsprozess empfindlich stören kam nur das würde nichts ausmachen. Ende vom Lied, Keller verqualmt, ein langes Gesicht und obendrein steht auf der Bescheinigung, das es sich um einen Kessel mit oberem Abbrand handelt (lach). Ich bin der Meinung das ein Meister und Energieberater wissen sollte was er tut.
Ein ganz großes und langes Kopfschütteln.
Wenn ich mit meiner FT Komplett fertig bin, werde ich mal überlegen ob ich meinen Schornie einlade.
Ich weis nicht, ob er mit Atmos schon was zu tun hatte. Vielleicht sieht er sich bei mir „ein“.
Alternativ mache ich mir Gedanken, daß er mir vielleicht Probleme bereiten würde?
Gruß Daniel
Ja das Stimmt so!
Deswegen wird die Lambdasonde vom Lambdacheck oben am Ausgang des Schornsteins via Hiltianker fixiert!
Desweiteren wird der Kugelraum oben andersrum eingebaut und der Kessel unten befüllt!
Also vorgeschriebener Brennstoff gilt dann der Gesamtinhalt der gelben Tonne.
Und der Primärbelimo gilt dann dauerhaft offen und muss gegen schliessen gesichert werden.
Die Gasmasken sind ausreichend vorhanden und müssen vor zündung des Fusionskraftwerk der Marke SOMTA an alle Nachbarn ausgeteilt werden! Dies erfolg kostenlos.
So stehts in meiner Bedinungsanleitung!
weitersteht…:
Bei der verwenndung von Altmöbelbrikkets ist die Folie nicht zu entfernen da sonst die Beschläge rausfallen könnten!
Hab ich schon im Video gesehen!
Bei den Kesseln S GS GSE ist der Lüfter stehts nur zur Auskühlung gedacht und darf während der gesamten Abbrandphase mit dem Finger durch das ominöse Loch festgehalten werden!
MFG ZM
Mit Energieberatern und Meistern gibts ja schon einschlägige Negativerfahrungen.
Titel sagen oftmals sehr wenig aus…….leider…
Hallo zusammen
Okay – alle einer Meinung!!
Ich weis nur noch nicht, wenn ich Ihn treffe, wie ich es Ihm unter die Nase reiben kann.
Das Monopol der Schornsteinfeger fällt , glaube ich, erst Ende 2011. Solange muß ich ja noch mit Ihm auskommen. Danach ist aber Schluß mit Ihm.
Vielen Dank für die vielen Infos und lustigen (ZMeister) Ratschläge.
Euer Felix
Hm
Also ich zünde von oben an. Das will heissen ich legen ein paar kleinere stücke in die brennkammer legen 2-3 anzünder drauf und schalte das gebläse ein. Die flamme wird logischerweise nach unten gezogen (AHK Geschlossen). Dann wird der atmos voll beladen und die obere klappe lass ich ein stück auf. Bei Abgastemp von 130-150 mach in die klappe zu und er läuft wunderbar.
Vielleicht meint er das man das so machen soll ?
Aber ich denke ehr das er das auf einem seiner Lehrgänge falsch aufgeschnappt hat mit dem von oben anzünden 😉
Auf der anderen seite ist es ja auch egal. Du kannst deinen ofen ja zünden wie du willst, oder kommt er vor jeder zündung kontrollieren
Man müßte auf die Düse dicke Scheite legen(aber nicht ganz dicht), nach oben immer kleiner werden und das ganze Holz im Brennraum von oben anzünden. Ich wollte erst lachen aber er wurde wirklich ernst dabei. Mein Nachbar war nun auch unsicher und hat es versucht
Vielleicht verwechselt er es mit dem
ANHEIZEN
eines normalen Kaminofens(schon öfters gehört und gelesen).
Aber bei einem HVK???
Torsten
aber die Brenndauer war sehr ähnlich als die herkömmliche Weise so wie ich sie kenne.
Also der hat genau so gut vergast und nicht gekokelt!
mfg
alfons
Hm
Also ich zünde von oben an. Das will heissen ich legen ein paar kleinere stücke in die brennkammer legen 2-3 anzünder drauf und schalte das gebläse ein. Die flamme wird logischerweise nach unten gezogen (AHK Geschlossen). Dann wird der atmos voll beladen und die obere klappe lass ich ein stück auf. Bei Abgastemp von 130-150 mach in die klappe zu und er läuft wunderbar.
Ich heize auch so an wie Du. Nur keinen Anzünder sondern Holz und nehmen und Stück Zeitung.
Da das Feuer ja nach unten brennt, mache ich sofort die Tür zu die AHK bleibt zu. Ich sehe dann am Rauchgasthermomter wie die Abgastemp ansteigt. Sehr selten lasse ich die Tür auf bis knapp 100°. In der Regel wenn das Holz bis oben eingeschichtet ist, schließe ich die Tür.
Aber über die Praktiken solcher Schornis kann man ins grübeln kommen. In unserem Bekannten Kreis haben wir einen Schorni Gesellen er berichtet auch mitunter über manche Hauseigentümer aber auch über manche Dinge die er vom Chef erfährt wie sich andere Meister anstellen. Er sagt aber auch dieses erste Mal Kessel prüfen und durch fallen lassen ist keine gute Art und Weise. Manche Kessel Besitzer haben sich das nicht gefallen lassen und haben Recht bekommen.
Hm
Also ich zünde von oben an. Das will heissen ich legen ein paar kleinere stücke in die brennkammer legen 2-3 anzünder drauf und schalte das gebläse ein. Die Flamme wird logischerweise nach unten gezogen (AHK Geschlossen). Dann wird der atmos voll beladen und die obere klappe lass ich ein stück auf. Bei Abgastemp von 130-150 mach in die klappe zu und er läuft wunderbar.
So ist nun mittlerwele meine Anheizmethode zehn Jahre.
Anstatt Anzünder Gasbrenner geht schneller.
Bevor Ich am Ofen die Tür offne schalte Ich schon den Lüfter an,kein Staub in der Heizung.
Günter
Hallo
Also, der Schornsteinfeger hat definitiv gesagt:
Ofen vollpacken und alles von oben anzünden. Also nichts mit Glutbett unten usw.
Der kokelt dann doch – oder? Die Glut von oben veruscht sich nach unten durch sämtliche Stämme zur Düse vorzuarbeiten.
Aber eigentlich müßte dieses Verbrennung doch schneller gehen – oder??
Euer Felix
- Also, der Schornsteinfeger hat definitiv gesagt:
Ofen vollpacken und alles von oben anzünden. Also nichts mit Glutbett unten usw.
Siehe dir Beiträge oben!!
Gruß Daniel
Aber eigentlich müßte dieses Verbrennung doch schneller gehen – oder??
Nein, diese Verbrennung geht nicht schneller denn die Primärluftmenge bleibt konstant.
mfg
alfons
Fazit :
Es ist egal ob das Holzgas oben, unten oder in die Ecke des Fullraums erzeugt wird. Wichtig ist das es im Düse gelangt und dort eine Nachverbrennung stattfinden kann.
mfg
alfons
Schneller wird es nicht gehen,und besser wird es mit Sicherheit auch nicht gehen.
Aber mit oben anzünden bringt man die Prozeßstufen der Pyrolyse durcheineander.
Man vermischt die ersten 3 Prozeßstufen miteinander (Trocknung des Holzes –> den Pyrolysehauptprozeß –> und die Vorverbrennung)
Das ist mit Sicherheit negativ für den Komplettprozeß.
mfg
alfons
So eine Ansicht kann man nur durch eine oberflächliche Betrachtung des Prozesses erlangen. Der Prozeß ist schon etwas komplexer und durch oben anzünden falsch eingeleitet.
Guten Abend,
mein Schorni hatte am Anfang gegen alles etwas auszusetzten. Inzwischen ist er kleiner wie sein Hut geworden und nimmt sich auch bestimmter Sachen an oder schickt die Leute die Ahnung haben. Die beste Technk um den Ofen anzuheizen ist die von Woodstocker. Einmal voll und von unten mit der Gasflamme anzünden, geht Super und erspart eine MENGE Zeit. Ich selber schreibe im Forum wenig aber lese sehr gute Berichte heraus die einem auch helfen.
Weiter so.
Gruß Uwe
Hallo
Von unten anzünden geht auch mit einen Kohleanzünder (Würfel)
Einfach Anzünder mittig unter die Düse platzieren!
Echt? Brennt das bis nach oben????
Hallo
den Anzünder einfach auf einen Gasbetonstein oder ähnlichen
drauf Höhe ca. 18cm und dann entzünden.
Gruß Hans
Finde es Krass das leute immer noch die Anheizklappe brauchen???????
Roten Startknopf drücken!
Ofen auf Lötlampe an Holz in mitte Kohle drumrum Holzkohle an Auflegen zu fertiG!
3 Min Und Atmos aufwiedersehen in 3 Stunden und dann in 6 Stunden!
Hallo Wirt,
Bleibt der Stein drin?
Schaltest Du das Gebläse direkt ein?
Oder beschreibe einfach mal Deine Anheizmethode.
Hallo,
auch ich benutze die Anheizklappe noch habe es mal ohne gemacht aber kamm mir zu viel Qualm obenraus.
Hallo
Der Stein muß natürlich raus.
So nun die bevorzugte Methode von meiner Frau ganz ohne Qualm
Also Asche mit Kohle auf die Düse räumen, dann 2 Hände voll Hobelspäne drauf nun kleinere Scheite und dann größere bis der Ofen voll ist.
Anheizklappe ziehen kohleanzünder auf den oberen Griff der Ascheschaufel legen und Ascheschaufel in die untere Brennkammer einschieben bis der Anzünder unter der Düse sitzt.
Gebläse an ca. 5 Minuten warten dann Türe zu und Anheitzklappe rein.
Hallo Wirt;
Warum nicht anders rum anheizen?
Gebläse laufen lassen, Frischluftklappe geht auf.
AHK BLEIBT ZU
Etwas Holz auf die Düse, Anzünder rechts und links von der Düse aufs Holz legen wieder kleines Holz darüber und den Kessel volllegen. Tür bis auf einen kleinen Spalt schliessen, warten bis AGT 100° Tür zu fertig.
Während der Zeit zum volllegen sollte kein Qualm oben rauskommen, jedenfalls ist das bei mir so.
So heize ich auch manchmal an, klappt ganz gut.
Mit der anderen Methode kann ich halt den Atmos z.B. am Abend davor vollpacken, und Frauchen braucht blos mehr anzünden.
Der Frauenwille ist unser Himmelreich oder so ähnlich.
Für Deine Frau wird es so am einfachsten sein.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können