Fragen und Antwortenppm Grenzwert
manter antwortete vor 15 Jahren

Hallo zusammen
kann mir jemand de grenzwerte für einen 30er gse sagen
bzw was heißt ppm?
hab vom Heizungsbauer ein Meßgerät bekommen und bin dabei
wieder mal den Kessel einzustellen.



7 Antworten
manter antwortete vor 15 Jahren

parts per million

Wie lange hast du den Kessel?
Nach alten Grenzwerten kommst du bis ca. 4000ppm durch die Messung.
Nach neuen mit ca. 1000ppm.

Bei Volllast und guter Einstellung sollte er kaum mehr als 100-200ppm haben, ansonsten stimmt etwas nicht.
Beim hochfahren (erste 20min) habe ich bei mir (40GSE) ca. 500ppm gemessen.

Stell die AGT auf gut 200 Grad und den Rest-O2 auf 6-7% während der Volllastphase. Dann machst du nix verkehrt.

Die ppm-Werte sind nur Anhaltspunkte. Die werden erst auf 13% Sauerstoff und dann auf mg/m3 umgerechnet. Die Formel findet man hier irgendwo.
Vielleicht liest HW55 ja mit, der hat sie mit Sicherheit.

Bei 7% O2 kriegst du auf jeden Fall bis 1000ppm überhaupt keine Probleme, egal was nachher raus kommt, es liegt dann unter 1g/m3.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 15 Jahren

Hier die Formel:

Rechnen kannst Du das nach dieser Formel:

. . . . . . 21 – O(tief)B
E(tief)B = —————— x E(tief)M
. . . . . . 21 – O(tief)M

E(tief)B = Massenkonzentration, bezogen auf den Bezugssauerstoffgehalt
E(tief)M = gemessene Massenkonzentration
O(tief)B = Bezugssauerstoffgehalt
O(tief)M = gemessener Sauerstoffgehalt

Gruß Helmut

Um von ppm auf g/m3 zu kommen, mußt du mal 1,25 rechnen, glaube ich. Vielleicht bestätigt das noch jemand.

Aktueller Grenzwert sind 1g/m3 bei 13%O2 und 4g/m3@13% alt.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 15 Jahren

Mal 1,25 passt. Hier noch die Formel:

E m = Massenkonzentration (mg/m³N)
E v = Volumenkonzentration (ppm N)
M m = Molmasse (g/mol)
M v = Molvolumen (m³/kmol N) = 22,41
ρ = Normdichte (kg/m³) 
N = Normzustand 273 K und 101325 Pa

Molmasse von CO = 28,01 g/mol
Molvolumen 22,4 m3/kmol

Gruß Manuel

hw55 antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manuel,
1 g Co sind 800 ppm,
änder das mal bitte oben.

Gruß Helmut

manter antwortete vor 15 Jahren

Hallo Helmut,
ich hatte oben absichtlich ppm geschrieben (er kann ja nur ppm messen), mit dem Hinweis, dass der genaue Wert (g/m3) ausgerechnet werden muß.

Gedanke war folgender: Mißt er max. 4000ppm bei max. 11% Rest-O2, sind das im schlimmsten Fall trotzdem nicht mehr als 4mg/m3.

Mal sehen, was er hier für Werte bekannt gibt.

Gruß Manuel

stephan177 antwortete vor 15 Jahren

Hallo Leute danke für die Antworten
Kamm bei meinem Meßgerät auf 380 ppm
bekomm den Sauerstoff kaum unter 13 Prozent
Abgas 230 bei geschlossener belimo
Soll ich den Kessel vielleicht noch Drosseln?

manter antwortete vor 15 Jahren

Wann hast du gemessen?
Wie hoch ist dein Kaminzug?
Lufteinstellungen?

13% O2 sind viel zu viel. Damit hast du einen sehr schlechten Wirkungsgrad.

Gruß Manuel