Fragen und AntwortenViel Asche
Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Mein DC25GSE erzeugt ziemlich viel Asche, so daß ich eigentlich jeden Tag den Ascheraum entleeren muß.
Ansonsten funktioniert er super.(90Grad Arbeitstemperatur,1500L Puffer, 1-3 Füllungen pro Tag)
Wo könnte man ansetzen um die Aschemenge zu reduzieren?
Wäre für jeden Tipp dankbar!!



24 Antworten
juergen antwortete vor 15 Jahren

Herzlich willkommen bei uns im Forum holzkoppp.

Ich vermute einmal Deine bis 3 Füllungen könnten, aber auch die Holzart kann, muß aber nicht.
Den Aschenraum unten mache ich (GSE 30) jeden 3-4. Tag leer. Entsprechend oben auch.
Es kann aber auch Deine gesamte Einstellung der Vergasung sprich prim und sec Luft dies beeinflussen. Dein Kessel kann einfach nur so dahin brennen oder das Dein Holz vergast wird und somit wenig Asche übrig bleibt.
Du müßtest wenn Dein Kessel in Betrieb ist ein Geräusch innen hören ähnlich Schweißbrenner. Das ist das Geräusch von der Düse (sec. Luft). Wie hoch ist denn der Schornstein, arbeitest du mit Zugluftbegrenzer (ZBG)? Versuche einmal mit der sec. Luftstange zu variieren und achte auf das Geräusch. Wie hoch ist die Abgastemp?

Spornrad antwortete vor 15 Jahren

Hallo Holzkoppp,

herzlich willkommen im Forum !

Das mit der Asche kann verschiedene Ursachen haben. Um da etwas Genaueres zu sagen ist es notwendig mehr Informationen von Dir zu haben, wie mein Vorgänger schon angedeutet hat.
Zugluftbegrenzer (ZBG)?
Wie hoch ist die Abgastemp?
Holzart? Wie lange hast Du den Kessel schon?

Gruss
Spornrad

holzkoppp antwortete vor 15 Jahren

Hallo
Der Kessel läuft jetzt die 2. Saison. Holzart ist trockene Buche. Abgastemperatur kann ich heute noch nicht sagen, habe mir erstmal ein Abgasthermometer bestellt. Den Wert reiche ich nach, sobald es montiert ist. Ein Zugluftregler ist nicht verbaut.
mfg holzkoppp

juergen antwortete vor 15 Jahren

Und wie hoch ist Dein Schornstein?
Ein Abgasthermometer sollte zu jeder Kesselanlage da zu gehören. Somit weißt Du garnicht wieviel Du an Hitze in den Schornstein statt umgesetzt in die Puffer bringst.
Oder umgekehrt wenn diese zu niedrig ist es auch wieder im Wärmetauscher an Umwandlung in Wärme fehlt.

kernkraft64 antwortete vor 15 Jahren

Hallo!

Mein DC25GSE erzeugt ziemlich viel Asche.

Das kann alles heissen! Wenn Du trockene Buche verfeuerst, dürfte eigentlich nicht viel Asche anfallen. Ein Foto, das die Asche im Brennraum zeigt, wäre ganz hilfreich, um einen Eindruck zu bekommen, wieviel Asche konkret anfällt u. wie sie aussieht.

Kerni.

Manfred antwortete vor 15 Jahren
Das kann alles heissen! Wenn Du trockene Buche verfeuerst, dürfte eigentlich nicht viel Asche anfallen.

Kerni, Asche wird es immer anfallen. Die frage ist, geht die Asche mehr durch Kamin richtung Nachbars Garten oder bleibt mehr im Kesselraum liegen. Hängt viel mehr um Kaminzug und Kesselunterdruck ab.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Wie sieht denn die Düse aus? und liegen Holzkohlestücke in der unteren Brennkammer?

gruß Kaffenberger

holzkoppp antwortete vor 15 Jahren

Hi
Schon mal danke für die rege Teilnahme!!
Also der Beitag von Kaffenberger macht mich neugierig.
Die Düse ist schon etwas schräg ausgefranst und Holzkohlestücke liegen nach dem Abbrand sowohl oben bei der Düse als auch im unteren Brennraum.
Ein paar Bilder werde ich demnächst mal einstellen.
(2 Bekannte von mir haben den gleichen Kessel und müssen nur einen Bruchteil von meiner Asche entsorgen!)
mfg Holzkoppp

Guenther antwortete vor 15 Jahren

Moin

„holzkopp“,welche Holzart verfeuerst du?
Bei mir ist es so, das Pappel und Weide wesentlich mehr Asche
hinterläßt als Buche, Eiche, Birke und Nadelholz.

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Wenn die Düse in der Mitte nur etwas breiter ausgefranzt ist, dann ist das mit der Asche durchaus möglich.

Es wird dann auch viel mehr Asche an den Seiten der oberen Brennkammer liegen.

Jedenfalls wars bei meinem Kessel so.

gruß Kaffenberger

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Wenn zuviel Asche durchfällt, sollte man vielleicht mit Aschesparer versuchen.

hier mehr dazu.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo Manfred,

hast Du denn zu deiner Edelstahlplatte auch noch eine Gurßroste eingelegt?

Gruß Jörg

Manfred antwortete vor 15 Jahren
hast Du denn zu deiner Edelstahlplatte auch noch eine Gurßroste eingelegt?

Jörg, weder noch, momentan sind die eingelgte 40er Schamotteplatten drinnen. Seit ich mit LC betreibe, ist Düsenverschleiß kaum festzustellen.

Aber bevor einer teure Stahlplatte zulegt kann ja mal mit
Stahlgußroste versuchen. Da gibt es keine Spannungsrisse im Schlitzbereich und sind billiger.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Ritschi antwortete vor 15 Jahren

Hallo Atmosianer,

erst einmal ein gesundes und holzreiches Jahr 2011 für alle.

Hat jemand von euch Erfahrungen mit Vermiculite-Platten als Düsenschutz?? Kostet ca. 20.-€ für meinen 30er GSE!!

Soll bis 1600°C aushalten!! Dat würde ja reichen….

Manfred antwortete vor 15 Jahren
Vermiculite-Platten als Düsenschutz??

Ich denke , normale Vermiculite-Platten sind nicht so hart

und verschleißen schneller wegen der hohe mechanische Belastung.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

schau mal ins Holzvergaserforum und suche nach:

„schöne große Brennkammer“

wenn du das gelesen hast erkennst du das Vermikulit für einen Düsenschutz ungeeignet ist.
Sehr Temperatur beständig aber auch mechanisch nicht belastbar.

hl51 antwortete vor 15 Jahren

Hall Volli
Vollmommen richtig,das Vermiculite ist zwar für die Brennkammer geeignet,nicht aber als Düsenschutz.Das Zeug hält zwar der hohen Th.stand,aber mech.Belastbar ist auf keinen fall.
Als Düsenschutz wird im Holz-Vergaserfoprum schon längere Zeit alles mögliche ausprobiert,aber bis jetzt wurde noch kein geeignetes
Material gefunden.Entweder es Verzundert oder verbiegt sich.
Horst!

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Diese Vermidingsbums Platte hatte ich vor meiner Düsenerneuerung eingebaut.
Zwei Abbrände und sie war hin.
Das ist was für die untere Brennkammer(Hohe Temperatur), aber nicht für die obere Brennkammer(Mechanische Belastung) geeignet.

gruß Kaffenberger

holzkoppp antwortete vor 15 Jahren

So Männer, zurück zum Problem

Neue Informationen:
Abgasthermometer habe ich jetzt eingebaut – Temperatur liegt bei ca.270 Grad.
Höhe vom Schornstein ist 9,5m.
Wie sollte denn eine gute Abgastemperatur aussehen und durch welche Einstellungen kriege ich das hin?

mfg holzkoppp

Kaffenberger antwortete vor 15 Jahren

Hast du denn einen Kamizugregler eingebaut?
Wie weit schließt der Belimo?
Wie sind Primär und Sekundärluft eingestellt?
Wie sieht die Düse aus? (Bild)

gruß Kaffenberger

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo holzkopp,

Was heißt für Dich viel Asche ?
Mach doch mal ein Bild.
Meine Asche von einem Abrand siehst Du im Beitrag Optimierung 50 GSE von Feueresel ganz hinten.

holzkoppp:
Hallo
Mein DC25GSE erzeugt ziemlich viel Asche, so daß ich eigentlich jeden Tag den Ascheraum entleeren muß.
Ansonsten funktioniert er super.(90Grad Arbeitstemperatur,1500L Puffer, 1-3 Füllungen pro Tag)
Wo könnte man ansetzen um die Aschemenge zu reduzieren?
Wäre für jeden Tipp dankbar!!

Ich heize heute Abend an und schalte morgen früh den Kessel aus. Ab 60° in der in Reihe geschalteten Puffer, 1600 L, wird die HZG mit versorgt. Verbrauch ca. 35 Kg Buche.
Bei den derzeitigen Temperaturen heize ich jeden 2.Tag, habe aber noch einen Öler.
Bei Minus Graden halten die Puffer für die HK von ca. 14:00 bis 16:00 Uhr und der Rest bis 40° für die FB.
Also 1 bis 3 Füllungen pro Tag finde ich sehr viel.

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo holzkopp,

Noch ein Nachtrag.
Ich bekomme ca. 35 Kg Buche in meinen Ofen.
Tanne wären es vielleicht ca. 25 Kg.
Wenn ich dann 3 Füllungen durchjagen würde, ist doch ganz klar,
das bei 105 Kg Buche MEHR Asche anfällt wie bei 75 Kg Fi/Ta.
Oder mache ich einen Denkfehler ?????????????

holzkoppp antwortete vor 15 Jahren

Nö Monty,
Sicher kein Denkfehler.
Aber ich bin meinen Vorstellungen um einiges näher gekommen:

1.Hab mal den Düsenstein wie hier im Forum beschrieben mit einer 2cm Schamottplatte wieder in Form gebracht-dieser war schon schräg ausgefranst,wo sicherlich auch einiges in die untere Brennkammer gekullert ist.

2.Genauso hab ich den Tipp befolgt die Asche in der oberen Brennkammer zu belassen und nur unten zu reinigen, so hab ich eigentlich nur noch ein Drittel der Asche als vorher.

Und hier noch mal eine Frage: Wie ist denn das genau mit dem Bellimo Stellantrieb? Wann muß die Klappe im Kanal öffnen und wann schließen? Ich glaube daß der bei meinem Kessel nicht richtig funktioniert.

mfg Holzkoppp

Monty antwortete vor 15 Jahren

Hallo Holzkopp,

Der Belimo sollte direkt nach dem Einschalten des Kessels auffahren. Zugefahren wird er vom RGT 2, der mit dem Schraubendreher verstellt wird.
Wenn der Antrieb tatsächlich falsch läuft, dann mußt Du den schwarzen Drehknopf am Belimo in die andere Richtung drehen.