Hausbauer antwortete vor 15 Jahren

Guten Abend zusammen!
Ich bin jetzt auch soweit fertig mit der Installation meiner Anlage ( D 15 P mit Iwabo Villa S1X mit 1000 l Puffer ).
Der Brenner läuft zwar meistens, jedoch zeigt er manchmal nach dem Einschalten des Kessels nach seinem Testlauf noch ein grün-gelbes Dauerleuchten. Wenn man dann die Stromzufuhr unterbricht und neu einschaltet, geht der Brenner nach dem Testlauf in das gelb-grüne „Betriebsblinken“ über.
Weis jemand Rat?

Grüße, Hausbauer



2 Antworten
Solli antwortete vor 15 Jahren

hast du keine beschreibung . das geblinke zeigt die betreibszustände an

Hausbauer antwortete vor 15 Jahren

Hallo,

das mit den Betriebszuständen und die Einstellung ist klar. Läuft und brennt auch sauber nach Potianpassung. Aber wenn die gelb und grün gleichzeitig leuchten, bedeutet das nach Anleitung Schneckenfehler. Die Schnecke ist aber in Ordnung und läuft auch sofort, wenn mann sie mal separat in eine Steckdose steckt, zumal zu dem Zeitpunkt, wo das Fehlersignal ausgegeben wird ja auch noch keine Schneckenanforderung bestand.

Grüße,

Hausbauer