Fragen und AntwortenSekundärluftverlauf GSE 40 und evtl. Änderung
Volli antwortete vor 15 Jahren

Hallo alle zusammen,

da ich ja es immer noch nicht geschaft habe meine GSE 40 einzubauen, habe ich erstmal nachgeschaut wie die Sekunddärluftführung ist.

Kessel ohne Abdeckung hinten, Abdeckplatte von der Sekundärluft schon entfernt.

Sekundärlufteintritt in die Düse ~ Durchmesser ca. 65 mm

Verlauf der Sekundärluft im Orginalzusatand

Evtl. neuer Verlauf der Sekundärluft um sie besser vorzuwärmen, gebaut aus Qudrat/Rechteckrohr.

Hier noch ein Bild von der Primarluftstange (schlechte Verarbeitung!

Hier geht es nach unten zur Sekundärluftzuführung.

Der HV soll dann von hinten, oben und den Seiten kplt. neu eingschalt und gedämmt werden.

Gruß Jörg



9 Antworten
Woodstoker antwortete vor 15 Jahren
Hier noch ein Bild von der Primarluftstange (schlechte Verarbeitung!

@ winnie3pooh

Aber wirklich absolut schlampig von der Fa. Atmos !
Wahrscheinlich haben die gedacht das vor der Schrottpresse nie jemand in den Kessel innen reinschaut.

Gute Verarbeitung liegt im Detail.
Da braucht man sich über Primärluftprobleme wirklich nicht wundern.

juergen antwortete vor 15 Jahren

Vor Jahren konnte man noch eine Werkbesichtigung ins Werk machen.
Aber jetzt alles dicht. Damit man nichts sieht……….

Man darf nur in die Historische Abteilung rein und Schluß.
Als wir mal in Leipzig den Rentsch Atmos Stand besuchten mit Karsten, Hartmut, Ben und ich hatten sie ja auch noch einige Schnittmuster da. Gibt es nicht mehr wegen Spionage……..
Daher stammen ja noch meine Bilder von Kessel Frontseite ohne Türen.
Als ich meinen Kessel mal auch diese Stelle fotografierte sah ich auch überall Roststellen genau wie hier zu sehen sind.

HKruse antwortete vor 15 Jahren

Nabend Jörg !

Ein Regelschieber direkt vor dem Rohr zur Düse, wie bei den 50gse, die sekZuluft gelangt durch das große Loch in den Vorraum,von einem „Schichtleitblech“ nach rechts unten geführt.
Das kleine Loch und den sekPömpel abdichten und vergessen.

Die 50er haben einen einfachen guten sekLuftweg.
40er und 50er haben den gleichen Füllraum.

Warum willst du den 25er sekLuftkanal mit seinen bremsenden, O2-Mangel-fördernden Verwicklungen heckseitig „nachstellen“- -mit ner „Vorwärmung“ die (an der Wassertasche um die Düse) doch auf ca 80°C geglättet wird ?

Gruß Heinrich

Kessel 1: ( 2009.40gse ) > eta (30)20 2024
Kessel 2: (1987.öl) > thermia soleWP 2023
Regelung: (2009< LambdaCheck--BRT > Lüfterdimmer) >ist gut + brauchbar<
Puffervolumen: 3100 L
Manfred antwortete vor 15 Jahren

Woody

Aber wirklich absolut schlampig von der Fa. Atmos !
Wahrscheinlich haben die gedacht das vor der Schrottpresse nie jemand in den Kessel innen reinschaut.

ist halt Tschechische Wertarbeit..

J0rg,

ich würde Sek. hinten komplett stilllegen oder Dicht machen und vorne wie beim 50gse Sek. einlass öffnung nach vorne verlegen. Es läss sich viel leichter und genauer regeln.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Volli antwortete vor 15 Jahren
ich würde Sek. hinten komplett stilllegen oder Dicht machen und vorne wie beim 50gse Sek. einlass öffnung nach vorne verlegen. Es läss sich viel leichter und genauer regeln.

Das denk ich nicht. Beim 50er haben sie die Sek-Luft nach vorne gelegt damit der Benutzer dran drehen kann und nicht hinter den Kessel krabbeln muss. Elektrische Betätigung war ja original nicht vorgesehen.
Die Sek-Luftzuführung hinten würde ich lassen und die 50er Betätigung kopieren. Ist ja nur Spiegelverkehrt wie beim 50er, wo es ja bewiesenermaßen funktioniert, nur mit dem Vorteil der sicher besseren Vorwärmung als beim 50er. Da ist der Weg zwischen den Schlitzen im Frontmittelblech und dem Sek-Loch arg kurz.

Aber wirklich absolut schlampig von der Fa. Atmos !
Wahrscheinlich haben die gedacht das vor der Schrottpresse nie jemand in den Kessel innen reinschaut.

Gute Verarbeitung liegt im Detail.
Da braucht man sich über Primärluftprobleme wirklich nicht wundern.

@jürgen: Die Schmauchspuren vom schweissen sind m.M. nach nicht schlimm. Da wird der Kessel sicher nicht durchrosten. Ich denke Woody meint den schlampig angeschweissten Prim-Luftkasten. Da ist ein heftiger Luftspalt und das Ding ist eine Seite gar nicht verschweisst. Das sich die Pri-Luft dann nicht genug reduzieren lässt ist da kein Wunder.

@winnie: das solltest du versuchen abzudichten. Vielleicht mit sehr gutem Aluklebeband.

Manfred antwortete vor 15 Jahren

Volker

Das denk ich nicht. Beim 50er haben sie die Sek-Luft nach vorne gelegt damit der Benutzer dran drehen kann und nicht hinter den Kessel krabbeln muss. Elektrische Betätigung war ja original nicht vorgesehen.
Die Sek-Luftzuführung hinten würde ich lassen und die 50er Betätigung kopieren. Ist ja nur Spiegelverkehrt wie beim 50er, wo es ja bewiesenermaßen funktioniert, nur mit dem Vorteil der sicher besseren Vorwärmung als beim 50er. Da ist der Weg zwischen den Schlitzen im Frontmittelblech und dem Sek-Loch arg kurz.

Da kann ich deine Meinung nicht teilen, bei mir sind die Luftschlitze mit Aluklebeband abgeklebt und die vorgewärmte Luft kommt von Kesselwärme selbst.

Kannst du das belegen das bei 50gse sek. Luft einlass vorne schlechter ist als bei anderen. Der DC50GSE hat den höchsten Kesselwirkungsgrad aller Atmoskessel mit 92%.

Ich denke hat auch den Vorteil eine gegenläufige Lufteinlasse im späteren Kesselalter wenn Dichtungen nachlassen. weniger probleme geben wird. Mit LC hat auch den Vorteil, dass Sek. regelung schneller reagieren kann. Und warum, muß ich nicht erklären oder ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
winnie3pooh antwortete vor 15 Jahren

Hallo alle zusammen,

Primär-, und Sekundärluft werden von einander getrennt geregelt über FT mit Belimo.
Zur Vorwärmung der Sek. Luft möchte ich einen Kanal bauen, wie auf dem Bild eingezeichnet.

Original Luftführung wird dann nicht mehr benötigt!
Alles wird dann schön kompakt nachträglich gedämmt.

Gruß Jörg

Woodstoker antwortete vor 15 Jahren

@ Manfred

ist halt Tschechische Wertarbeit..

Kontra deutscher gründlichkeit alles zu durchleuchten und zu analysieren und aufzudecken……

Pech gehabt bei der deutschen Qualitätsakontrolle……..folglich dann….durchgefallen !

Bei den neuen Kesselreihen hat (oder hätte) Atmos ja eine Chance das zu verbessern.

„Atmos Leaks “ lässt grüssen !

Volli antwortete vor 15 Jahren
Kannst du das belegen das bei 50gse sek. Luft einlass vorne schlechter ist als bei anderen. Der DC50GSE hat den höchsten Kesselwirkungsgrad aller Atmoskessel mit 92%.

@manfred: da hast du mich wohl missverstanden.

Es ist völlig richtig das der 50er die beste Luftführung (Lufttrennung) ab Werk hat und daher wohl auch den besten Wirkungsgrad.

Aber original ist die SEK.-Luft-Bedienung/Verstellung ja per Hand vorgesehen. ATMOS musste daher das Sek.-Luft-Loch und damit die Bedienung nach vorne legen damit der Bediener da ran kommt.

Wenn mann aber das Sek-Luft-Loch an der Rückseite hat und es elektrisch bedient, ist es noch besser, da es an der Kesselrückseite m.M.n. heisser als vorne ist und die Luft noch besser vorgewärmt wird.

Eine Verlegung von hinten nach vorne halte ich für überflüssig.