Hallo zusammen
Bin neu im Forum und habe ein paar fragen.
1.Kessel Typ/Kw?:25 GSE
2.Holzart? :Fichte Kiefer
3.Stückgröße? :10-15cm
4.Schornsteinhöhe?:7 m
5.Schornsteinquerschnitt?:rund 180 mm
6.Zugbegrenzer?: noch nicht
7.Lufteinstellungen:
GSE
8.Primär?:15 mm
9.sekundär?:2-3 mm
GS,S,E Kessel
10.Feuerzugregler?: mm
11.Luftstange: mm
12.Abgasthermometer?:ist bestellt °C
13.Saugzuggebläse läuft ständig: ja
Schornstein ist neu und unten mit Kondensatablauf.
Beim Anheizen kommt immer bis zu 200ml Kondensat rausgelaufen.
Ist das normal?
Wann und wie muß der Belimo arbeiten?
Hallo dobermann,
das mit dem Kondensat ist wahrscheinlich normal. Solange der Ofen seine Betriebstemperatur nicht hat (bei mir 180 Grad – GSE 40)schlagen sich die Abgase am Schornstein nieder. Wichtig ist, dass du am Rauchrohr einen Abgasthermometer hast, damit du die Temperatur kontollieren kannst. Zu gering-Kondensat, zu hoch – zu viele Verluste.
Der Belimo ist bei mir so eingestellt, das er bei ca. 170 Grad aufmacht und bei ca. 220 Grad schließt. Er soll in der Anfangsphase vor zu hohen Abgastemperaturen schützen.
fränki