Hallo liebe Atmos Gemeinde.
Also erst mal, ich bin keiner von denn selbst machern.
Ich habe mir die Heizanlage (Atmos DC32GE mit 800L Puffer) auch nicht selber eingebaut.
Also bitte wenn Ihr mir Antwortet bitte so das ich es verstehe.
Sorry!!!
Also nun zu meinem Problem:
Den Heitzungsfachmann, der das Teil eingebaut hat, gibt es nicht mehr.
Und ein anderer in meiner nähe hebt die Hände und sagt habe ich nichts mit zu tun.
Nun normaler weise war es so das der Ofen ja ein lautes Brenngeräusch von sich gibt. Wenn das nicht mehr der Fall war musste meist der Schornsteinfeger kommen, dann funktionierte alles wieder top.
Jetzt ist es leider so das der Schornsteinfeger da war aber der Ofen geht trotzdem nicht.
Das heist er zieht nicht, brennt leise, ich brauche mehr Holz, und es kommt natürlich weniger Raus.
Vieleicht könnt Ihr mir ja ein Paar tips geben.
Vielen Dank im voraus
Mfg Ronny
also zuerst solltest du mal den ofen reinigen und zwar auch das anschlussrohr zum kamin dann soltest du dir auch mal die düse ansehen wenn diese zu stark ausgefranst ist läst die leistung auch nach diese kann mann kostengünstig rep.den gebläsemotor solltest du mit den 4 flügelschrauben ausbauen und das laufrat reinigen wenn es dann immer nocht geht kannst du dich melden auch wäre es schön wenn es eine rückmeldung gäbe wenn es wieder funzt und was es war
Danke Opa für deine schnelle Antwort!!!
ja also Reinigen tuhe ich regelmäsig so alle 2Wochen.
Mit Ofenrohr und Venti und alles was man so sieht und aufmachen kann.
Ich denke das Problem liegt Tiefer.
Mit dieser Primär/Sekundärluft was auch immer das bedeutet.
Ich meine das er nich genügend luft bekommt( ist nur meine Vermutung) auserdem kann ich es nicht richtig nachvollziehen wie die Luft ins innerer gelangt.
Hast du denn immer so viel Dreck im Kamin?
Gruß Manuel
Ja leider!!!
ich Feuere meine Anlage von November bis Ende März in der Zeit kommt der Schornsteinfeger zwei mal.
Und ich habe auch im inneren des Kessels also oben an dem Blech im Brennholzraum sehr viel Teer den ich immer sehr mühevoll runterkratzen muss.
Den Terr oben hat jeder. Aber wenn du immer so viel Dreck im Kamin hast, dann sieh mal nach deiner Rücklaufanhebung. Außerdem wist du wohl sehr oft im Kokelbetrieb fahren, da du nur 800l Puffer hast. das ist viel zu wenig.
Läuft denn der Lüfter immer? Oder läuft er gar nicht mehr und du hast deshalb keinen Zug mehr?
Hast du auch mal am unteren Reinigungsdeckel die Verbindung zum Vergaserraum komplett gereinigt?
Eventuell einfach mal aufmachen und auch die Keramik falls nötig raus nehmen und alles schön sauber machen.
Hat du Teer im Wärmetauscher, im Vergasserraum oder irgendwo außer im oberen Brennraum.
Falls ja, ist das nicht gut. Abgesehen von den Stahlteilen im oberen Brennraum hat Teer nirgends was zu suchen.
Gruß Manuel
Ronny,
macht doch mal ein Kesselunterdruck test. Obere Türe ein zentimeter öffnen und Gebläse einschalten. Normal müßte die Türe dann zuziehen.
Ansonsten ist durch falsche Hydraulkaufbau und PS größe dein Kessel mit Teer zugesetzt und bekommt kein zug mehr.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Hallo Ronny,
von wo kommst Du denn, vieleicht ist ja jemand in deiner Nähe, um sich die Anlage mal anzuschauen.
Kannst Du mal ein paar Bilder von deinem HV hier einstellen?
Gruß Jörg
Ronny,
macht doch mal ein Kesselunterdruck test. Obere Türe ein zentimeter öffnen und Gebläse einschalten. Normal müßte die Türe dann zuziehen.
Ansonsten ist durch falsche Hydraulkaufbau und PS größe dein Kessel mit Teer zugesetzt und bekommt kein zug mehr.
Zu gezogen hat der sich bei mir selbst im Neuzustand nicht wirklich. Kann aber auch daran liegen, dass unser HV hinten 3cm erhöht steht. Aber zumindest sollte kein Rauch raus kommen, wenn sie 1 – 2 cm offen steht und eine Feuerzeugflamme sollte mehr als deutlich angesaugt werden.
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Falls sich die Tür bei ihm dann wirklich bei zieht, hat er anderweitig ein ernsthaftes Problem.
Gruß Manuel
Hallo Atmos-Gemeinde
musste gestern leider weg.
Manter
Den Terr oben hat jeder. Aber wenn du immer so viel Dreck im Kamin hast, dann sieh mal nach deiner Rücklaufanhebung. Außerdem wist du wohl sehr oft im Kokelbetrieb fahren, da du nur 800l Puffer hast. das ist viel zu wenig.
Ja Du hast recht ich müste mehr Puffer haben.
Aber das mit dem Kokelbetrieb ist nicht so.
1.Ich feuere nur wenn es auch kalt genug ist.
2.Ich habe 4 Wohnungen im Haus d.H. ich und 3Mieter macht
zusammen 360m² Wohnfläche.
da dauert es lange bis ich den Puffer voll habe.
Läuft denn der Lüfter immer? Oder läuft er gar nicht mehr und du hast deshalb keinen Zug mehr?
Der Lüfter läuft und geht auch aus wenn der Kessel zu heiß wird!
Hast du auch mal am unteren Reinigungsdeckel die Verbindung zum Vergaserraum komplett gereinigt?
Ja natürlich Reinigen ist meine Spezialstrecke nur leider hilft das nichts!!!
Hat du Teer im Wärmetauscher, im Vergasserraum oder irgendwo außer im oberen Brennraum?
Falls ja, ist das nicht gut. Abgesehen von den Stahlteilen im oberen Brennraum hat Teer nirgends was zu suchen.
Nein nur Teer an den Stahlteilen und im Schornstein.
winnie3pooh
Hallo Ronny,
von wo kommst Du denn, vieleicht ist ja jemand in deiner Nähe, um sich die Anlage mal anzuschauen.
Kannst Du mal ein paar Bilder von deinem HV hier einstellen?
Gruß Jörg
09429 Hopfgarten bei Zschopau im Erzgebirge!
Bilder ja Ok. kann ich machen.
Meinst Du ein bestimmtes Teil mit HV oder die KPL. Heizung
Manfred:
Ronny,
macht doch mal ein Kesselunterdruck test. Obere Türe ein zentimeter öffnen und Gebläse einschalten. Normal müßte die Türe dann zuziehen.
Da zieht nichts zu die Türe geht zu schwer.
Aber man merkt natürlich den Luftzug der entsteht der aber warscheinlich nicht mehr groß genug ist.
cu Ronny
Ronny,
dein Kessel leidet durch zu viel zu kleinen PS. Wenn dein Gebläse abschaltet, dann geht in Kokelbetrieb.
Was hast du für Rücklaufanhebung verbaut ? Wenn Teer im Kamin ist, besteht in nächster Zeit ein Kaminbrand erste klasse.
Dein Kessel zieht Falschluft durch verschliesene Dichtungen.
Der HB hat die Anlage nicht nach Anlagen Vorschrift eingebaut und sollte umgehend in Ordnung gebracht werden.
Ansonsten wirst du ständig probleme haben.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Ja Manfred Du hast natürlich recht mit, das ich einen zu kleinen Puffer habe.
aber im Kokelbetrieb lasse ich meinen Kessel Kaum brennen.
d.H. wenn mein Puffer fast voll ist lasse ich das feuer ausgehen und feuere dann erst wieder am nächsten Tag.
Was hast du für Rücklaufanhebung verbaut ?
da ist ein Ladomat am Ofen! weinst Du den?????
ich denke das beste ist wohl ich wende mich mal an die Deutsche Atmos Vertredung vieleicht konnen die mir ja mal einen Fachmann schicken der das alles mal auf Herz und Nieren Prüft.
aber die ersten 5-6 Jahre hat das alles wunderbar funktioniert.
Also kann ja nicht alles von anfang an verkehrt gewesen sein.
Mache aber trotzdem mal noch die Fotos das Ihr euch das mal anschauen könnt.
Weis zwar nocht nicht wie ich die hier hochlade aber schaun wir mal
Hallo Ronny,
mach mal ein gutes Foto von der Düse. Wurde die schon mal getauscht in den 4-5 Jahren?
Zum Foto einstellen
<——————links
auf „Bilderupload“ gehen und nach Anweisung verfahren.
Welche Düse? wo soll die sein?
<——————links auf „Bilderupload“ gehen und nach Anweisung verfahren.
Na Links ist mir schon klar.
Aber ich kann da nichts finden auser:
Smilies
Weitere Smilies
Forum-Code
Beitragslänge
Ganz links unter dem HV ist das Hauptmenü.
Etwas tiefer steht dann Bilderupload.
Gruß Manuel
Hallo,

das Ding mit dem Schlitz ist die Düse. Der Schlitz darf nicht bis zu den seitlichen Löchern im Düsenschlitz ausgefranst sein.
Ich hoffe du hast jetzt „links“ gefunden.
Aha das meinst Du mit Düse.
Nein die ist an den Ecken nur leicht abgerundet.
Du wirst lachen den „Bilderupload“ habe ich immmer noch nicht gefunden.
Irgendwas schein mit meinen Broser nicht zu stimmen.
Oder ich bin einfach nur Blind heute,
dabei bin ich ja Programmierer.
Ich habe doch nur nicht viel Ahnung von Heizungen.
Aber ehgal der tip von „winnie3pooh“ geht ja auch.
Irgend wie werde ich die Bilder schon ins Netz bekommen,
habe ich doch schon alles tausend mal gemacht.
Ob Ihr es nun klaubt oder nicht ich habe das mit den Bildern hinbekommen.
Also
1.Mein HV

2.ÖL.Kessel der von meinen HV gespeißt wird (grund ich möchte auch das Heisswasser 200L was under dem Öl-Kessel ist mit Heizen

3.Die verteilung für die einzelnen Wohnungen

4.+ 5. mein 800L Puffer


So und nun noch eine serie an Bilder ohne erklärung
ich denke Ihr kennt das Zeug ja alles.










Saubergemacht habe ich den HV nicht erst für die Bilder
Ihr möchtet mir es verzeihen.
Ich hoffe Ihr konnt alles sehen was Ihr wissen wollt.
Ach so befor ich es vergesse!
wenn ich mich für eine Puffer vergröserung entscheide was ist besser.
noch einen oder zwei Puffer hinzu: wenn ja in reie oder Parallel angeschlossen.
oder ist es besser einen Großen Puffer zu haben.
Da weiß ich zwar noch nicht wo hin mit dem Teil, da muss ich mir dann was einfallen lassen.
cu Ronny
Stelle die weiteren Puffer in Reihe dazu, alles andere ist bei dir vermutlich nicht möglich. Eine Reihenschaltung funktioniert immer.
Wie war das mit deinem Lüfter? Läuft der beim Abbrand?
Gruß Manuel
Ja einwandfrei bis der Kessel so kalt ist das er nicht mehr laufen muss
cu
Ronny
Gib mal bitte noch nach dem nächsten Anheizen nach 1,5 Stunden Betrieb die Werte von allen Laddomat-Thermometern durch.
Gruß Manuel
Hallo,
also für mich sieht es so aus:
-oberer Füllraum (wo das Holz reinkommt) ist ok so
-die Düse sieht ziemlich fertig aus ist aber schlecht zu erkennen (genau da hättest du vorher gut subermachen/aussaugen sollen)
-unterer Brennraum, der Kugelbrennraun sieht schlecht aus, besonders stört mich die Unsymmetrie zwischen linker und rechter Hälfte, sieht verzogen aus
-ich hoffe dein Kesselthermostat steht nicht immer so wie er jetzt steht (10Uhr)
-Wärmetauscher, untere Reinigungsöffnung und Abgasrohr haben scheinbar grosse Hitze abbekommen, hast du ein Abgasthermometer im Rauchrohr/Abgasrohr und wenn ja was zeigt es max. an?
Verschlissene Düse und verzogener Kugelraum können Probleme verursachen.
Was genau meinst du mit „zieht nicht mehr“, Kessel bringt weniger Leistung als früher oder Schornstein erzeugt weniger Unterdruck als früher?
Hallo
wie schauts mit Gebläserad aus, stehen die Flügel noch im 90 Grad Winkel. Macht doch mal Foto.
Habe den eindruck, dass zuwenig Sek. Luft anteil eingestellt ist.
Warum ist dein untere Kesselfront so schwarz ?
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Gib mal bitte noch nach dem nächsten Anheizen nach 1,5 Stunden Betrieb die Werte von allen Laddomat-Thermometern durch.
Gruß Manuel
Oh das wird dann wohl erst im Novenber sein.
Bin schon auf Sommerberieb d.h. da lasse ich nur Öl laufen.
cu
Ronny
Hallo,
also für mich sieht es so aus:
-oberer Füllraum (wo das Holz reinkommt) ist ok so
-die Düse sieht ziemlich fertig aus ist aber schlecht zu erkennen (genau da hättest du vorher gut subermachen/aussaugen sollen)
-unterer Brennraum, der Kugelbrennraun sieht schlecht aus, besonders stört mich die Unsymmetrie zwischen linker und rechter Hälfte, sieht verzogen aus
-ich hoffe dein Kesselthermostat steht nicht immer so wie er jetzt steht (10Uhr)
-Wärmetauscher, untere Reinigungsöffnung und Abgasrohr haben scheinbar grosse Hitze abbekommen, hast du ein Abgasthermometer im Rauchrohr/Abgasrohr und wenn ja was zeigt es max. an?
Verschlissene Düse und verzogener Kugelraum können Probleme verursachen.
Was genau meinst du mit „zieht nicht mehr“, Kessel bringt weniger Leistung als früher oder Schornstein erzeugt weniger Unterdruck als früher?
Hallo Volli,
also das mit dem unteren Brennraum sehe ich auch so das er verzogen ist stimmt nicht habe warscheinlich die Kammera schief gehalten.
Mein Kesseltermostat steht immer zwischen 10und12 Uhr auser zumm Anheizen. Ist das nicht richtig????
Ein Abgasthermometer habe ich nicht muss ich mir vieleicht mal zulegen.
Der zieht nich mehr heist:
Nun normaler weise war es so das der Ofen ja ein lautes Brenngeräusch von sich gibt. Wenn das nicht mehr der Fall war musste meist der Schornsteinfeger kommen, dann funktionierte alles wieder top.
Jetzt ist es leider so das der Schornsteinfeger da war aber der Ofen geht trotzdem nicht.
Das heist er zieht nicht, brennt leise, ich brauche mehr Holz, und es kommt natürlich weniger Raus.
Hallo
wie schauts mit Gebläserad aus, stehen die Flügel noch im 90 Grad Winkel. Macht doch mal Foto.
Habe den eindruck, dass zuwenig Sek. Luft anteil eingestellt ist.
Warum ist dein untere Kesselfront so schwarz ?
Hallo Manfred,
Also das Gebläserad ist meiner meinung nach ok. da achte ich beim Saubermachen drauf.
Sek. Luft Du meinst den kleinen schieber oben Links an der Rückseite. Also von hinten betrachtet Links.
Der ist so eingestellt wie es dorten beschrieben ist.
Habe da aber auch schon rum experimentiert bin aber auch nicht so richtg weiter gekommen.
Siest Du das wollte ich auch noch fragen.
da ist auch eine kleine Reinigungöffnung an der seite, an die ich aber leider nicht rann komme weil der HV da an der Wand steht.
das mit der unteren Kesselfront ist jetzt erst seit diesen Jahr.
weil ich immer die Türe einen spalt auflasse beim Anheitzen nur ein paar minuten.
cu
Ronny
Hallo Ronny,
da liegt einiges im Argen.
also das mit dem unteren Brennraum sehe ich auch so das er verzogen ist stimmt nicht habe warscheinlich die Kammera schief gehalten.
solange kein Luftspalt da ist wo die Kugelraumkeramik oben am Blech anliegt ist das noch ok, die Flamme muss gezwungen sein nach vorne den Brennraum zu verlassen und dann aussen seitlich nach hinten zu verschwinden, sonst gibt es Leistungsverlust
Mein Kesseltermostat steht immer zwischen 10und12 Uhr auser zumm Anheizen. Ist das nicht richtig????
sollte auf max stehen, sonst schaltet das Gebläse früh ab und der Kessel läuft nur im Naturzug->wenig Leistung, hattest du nicht gesagt der Lüfter läuft immer?
Ein Abgasthermometer habe ich nicht muss ich mir vieleicht mal zulegen.
das ist das absolut wichtigste Instrument eines Heizkessels, unbedingt besorgen nimm eines mit „Schleppzeiger“
Der zieht nicht mehr heisst:
Nun normaler weise war es so das der Ofen ja ein lautes Brenngeräusch von sich gibt. Wenn das nicht mehr der Fall war musste meist der Schornsteinfeger kommen, dann funktionierte alles wieder top.
Jetzt ist es leider so das der Schornsteinfeger da war aber der Ofen geht trotzdem nicht.
Also wenn der Schorni die Anlage gereinigt hatte ging sie wieder, hat er diesmal nicht richtig saubergemacht? Vielleicht ist noch irgendwo im Abgasweg etwas verstopft?
Das heist er zieht nicht, brennt leise, ich brauche mehr Holz, und es kommt natürlich weniger Raus.
Grundsätzlich solltest du die Sommerpause nutzen und dich hier über den Umgang und Betrieb des Vergasers zu informieren.
Hallo Volker,
den Schorni habe ich geprüft, mit einem Spiegel,der ist absolut sauber.
Das ist ja der Punkt der mich etwas zum verzweifeln bringt.
Aber trotzdem Danke für Deine ausführungen,
und alle anderen natürlich auch,
habe für mich entschieden das ich da lieber mal einen richtigen Fachmann rann lasse.
der kann dann auch gleich mal einige Teile Wechsel ( Keramik, Lüfter,usw.)
Dann warten auf Winter, der kommt bestimmt, und dann werd ich mal bei euch hir im Formum einen Kurs
„Wie bediene ich meinen HV richtig“
belegen.
Ihr müsst, glaube ich, noch wissen das ich zu der ganzen Sache wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin.
Ich war eigenlich ausgewandert von Sachsen nach Bayern. Das Haus inklussive Heizung
gehörte meinen Eltern.
Mein Vater hat die Anlage einbauen lassen und konnte Sie warscheinlich auch richtig bedienen.
Als er leider viel zu zeitig gestorben ist hat mich meine Mutter gebeden wieder nach Hause zukommen. Was ich dann auch tat.
Also habe ich mich dann versucht da rein zu fitzen was auch 5Jahre wunderbar ging,
nun aber leider nicht mehr. Da ich warscheinlich einen haufen Fehler gemacht habe.
Ich lasse es euch auf alle Fälle wissen wie dieser Roman ausgeht.
Werde auf alle Fälle keine kosten und mühen scheuen das er ein Happy-and bekommt.
Oder ein schlimmes ande auf dem schrott ( NEIN,NEIN war nur ein scherz)
cu
Ronny
Ihr müsst, glaube ich, noch wissen das ich zu der ganzen Sache wie die Jungfrau zum Kinde gekommen bin.
Hallo,
ich glaube bei dem Stand wo du jetzt bist waren wir alle mal,
aber man lernt ja gern da zu um so mehr du dich da mit beschäftigst um so mehr wilst du verbessern. Als ich damals mein HV eingebaut hatte stande ich auch vor zig Problemen und da hatte ich das FORUM gefunden und siehe da ich bin heut super zufrieden mit meiner anlage, ich habe nur denn DC-18-SR aber stolz auf denn kleinen.
MfG
Heiko
Hallo,
ich glaube bei dem Stand wo du jetzt bist waren wir alle mal,
aber man lernt ja gern da zu um so mehr du dich da mit beschäftigst um so mehr wilst du verbessern. Als ich damals mein HV eingebaut hatte stande ich auch vor zig Problemen und da hatte ich das FORUM gefunden und siehe da ich bin heut super zufrieden mit meiner anlage, ich habe nur denn DC-18-SR aber stolz auf denn kleinen.
Danke Heiko für die aufmunterten Worte, bin da auch ganz zuversichtlich das alles gut wird.
das was ich in den 3 Tagen hir gelernt habe hat schon viel gebracht.
Ich bin nun mal kein selber macher dafür gibt es ja Fachkräfte.
Ich möchte ja auch nicht das der Heizungsfachmann meine Programme schreibt.
cu
Ronny
Ach so, habe hir im Forum ( Bastler ) gefunden der Wohnt gleich um die Ecke 8km, mal sehen ob ich Kontakt zu ihm bekomme.
der scheint sich auch ne ziemliche große Anlage gebaut zu haben.
Der Beitrag von Ihm ist zwar schon 12 jahre alt mal sehen ob der seine nachrichten hir im Forum noch abhört.
cu
Ronny
Ronny,
den Schorni habe ich geprüft, mit einem Spiegel,der ist absolut sauber.
Das ist ja der Punkt der mich etwas zum verzweifeln bringt.
Schorni=freundliche Bezeichnung für den Schornsteinfeger/schwarzer Mann
Ich meinte speziell das Rauchrohr/Abgasrohr zwischen Kessel und Schornstein/Esse.
Eine zweite Möglichkeit ist das Durchgangsloch vom Unteren Kugelraum (hinter der Keramik, kann man durch die untere Tür nicht sehen) zum unteren Reinigungsdeckel hinter dem Kessel (Reinigungsdeckel abschrauben und Loch ertasten.
Das sollte frei sein.
Noch was, du hattest geschrieben zwischen Kessel und Wand hast du ein kleinen Reinigungsdeckel gefunden wo du nicht ran kommst. Wenn du den runden Blechdeckel mit ca. 5cm Durchmesser meinst, das ist nur ein Gukloch, da gibt es nichts zu reinigen.
Rohr sauber, unter kanal sauber.
Wie ich schon geschrieben habe, sauber machen ist mein zweiter Vornahme
Das mit dem Gukloch, wird heit in der Betriebsanleitung von Atmos als Reinigungsöffnung angepriesen, deshalb habe ich gefragt.
cu
Ronny