Fragen und AntwortenEinstellung Brenner A25 im P14
Superbubi antwortete vor 14 Jahren

Hallo Pelletfreunde,

seit letzter Woche läuft bei mir der P14 mit 800 Liter Kombispeicher, ESBE Ladeeinheit, Theta Steuerung. Bilder folgen… Meine Frage jedoch, hat jemand gute Einstellwerte (P4, P6 und Luftklappe) für den Brenner A25 bei 45° Förderschneckenwinkel? Ich hab noch keinen Lambdacheck und möchte jedoch schon jetzt gute Werte fahren.

Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße…
SB



16 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

hast du keine Bedienungsanleitung?

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

hast du keine Bedienungsanleitung?

Superbubi antwortete vor 15 Jahren

Doch, aber gute Einstellwerte stehen da nicht drin, sondern nur das Standard Programm.

Superbubi antwortete vor 15 Jahren

Doch, aber gute Einstellwerte stehen da nicht drin, sondern nur das Standard Programm.

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

hast du Abgas-Meßgeräte?

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

hast du Abgas-Meßgeräte?

Superbubi antwortete vor 15 Jahren

Nein noch nicht. Deshalb hätte ich gern die Einstellwerte von jemandem der nach Abgasmessung eingestellt hat.

Superbubi antwortete vor 15 Jahren

Nein noch nicht. Deshalb hätte ich gern die Einstellwerte von jemandem der nach Abgasmessung eingestellt hat.

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

ohne Meßgeräte einfach die Einstellwerte von einem anderen übernehmen ist nicht gut.Der Schornsteinzug ist nicht gleich.
Für den Anfang reicht es wenn die Abgastemp. kontrolliert wird.

Hubschrauber antwortete vor 15 Jahren

ohne Meßgeräte einfach die Einstellwerte von einem anderen übernehmen ist nicht gut.Der Schornsteinzug ist nicht gleich.
Für den Anfang reicht es wenn die Abgastemp. kontrolliert wird.

Superbubi antwortete vor 15 Jahren

Hab jetzt die Abgastemp. bei ca 145°C. Die Asche und der Kesselraum sind sehr hell fast weiß. Meinen 800l Puffer habe ich in ca 3h um etwa 35°C mittlere Temp. erhöht. Ohne Wärmeabnahme der Heizkreise oder WW.
Gehen die Werte in Ordnung?

Danke und Gruß SB

Superbubi antwortete vor 15 Jahren

Hab jetzt die Abgastemp. bei ca 145°C. Die Asche und der Kesselraum sind sehr hell fast weiß. Meinen 800l Puffer habe ich in ca 3h um etwa 35°C mittlere Temp. erhöht. Ohne Wärmeabnahme der Heizkreise oder WW.
Gehen die Werte in Ordnung?

Danke und Gruß SB

manter antwortete vor 15 Jahren

Sieht nach 10-11kw Kesselleistung aus. Das geht in Ordnung. Die AGT passt auch, sofern dein Kamin damit klar kommt. Ich gehe mal davon aus, dass du einen Edelstahlkamin hast.

Ob die Aschefarbe beim Pelleter so passt, soll dir jemand anderes sagen. Beim HV wäre sie schon etwas zu hell.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 15 Jahren

Sieht nach 10-11kw Kesselleistung aus. Das geht in Ordnung. Die AGT passt auch, sofern dein Kamin damit klar kommt. Ich gehe mal davon aus, dass du einen Edelstahlkamin hast.

Ob die Aschefarbe beim Pelleter so passt, soll dir jemand anderes sagen. Beim HV wäre sie schon etwas zu hell.

Gruß Manuel

Superbubi antwortete vor 14 Jahren

Hallo zusammen,

heute ist der Lambdacheck für meinen A25 gekommen und wurde sofort eingebaut. Ich hatte im Vorfeld schon ein gutes Gefühl mit meiner Einstellung, doch ich wollte auf Nummer sicher gehen.
Ich habe folgende Werte:

Schornsteinzug: 15 Pa
T4 – 7,5s
T6 – 13s
Restsauerstoff: 4,7 bis 7,8 (schwankt minütlich)
Abgastemp: 157-160°C
Abgasverlust: 7,4 – 8,5 % (schwankt ebenfalls)
Kesseltemperatur: ca. 90°C

Habt ihr ne Idee ob ich noch was optimieren kann, oder sind die Werte so i.O. ? Wieviel KW ergeben das etwa an Kesselleistung.

Danke im Voraus und beste Grüße SB

Superbubi antwortete vor 14 Jahren

Hallo zusammen,

heute ist der Lambdacheck für meinen A25 gekommen und wurde sofort eingebaut. Ich hatte im Vorfeld schon ein gutes Gefühl mit meiner Einstellung, doch ich wollte auf Nummer sicher gehen.
Ich habe folgende Werte:

Schornsteinzug: 15 Pa
T4 – 7,5s
T6 – 13s
Restsauerstoff: 4,7 bis 7,8 (schwankt minütlich)
Abgastemp: 157-160°C
Abgasverlust: 7,4 – 8,5 % (schwankt ebenfalls)
Kesseltemperatur: ca. 90°C

Habt ihr ne Idee ob ich noch was optimieren kann, oder sind die Werte so i.O. ? Wieviel KW ergeben das etwa an Kesselleistung.

Danke im Voraus und beste Grüße SB