Hallo Pelletfreunde,
seit letzter Woche läuft bei mir der P14 mit 800 Liter Kombispeicher, ESBE Ladeeinheit, Theta Steuerung. Bilder folgen… Meine Frage jedoch, hat jemand gute Einstellwerte (P4, P6 und Luftklappe) für den Brenner A25 bei 45° Förderschneckenwinkel? Ich hab noch keinen Lambdacheck und möchte jedoch schon jetzt gute Werte fahren.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße…
SB
hast du keine Bedienungsanleitung?
hast du keine Bedienungsanleitung?
Doch, aber gute Einstellwerte stehen da nicht drin, sondern nur das Standard Programm.
Doch, aber gute Einstellwerte stehen da nicht drin, sondern nur das Standard Programm.
hast du Abgas-Meßgeräte?
hast du Abgas-Meßgeräte?
Nein noch nicht. Deshalb hätte ich gern die Einstellwerte von jemandem der nach Abgasmessung eingestellt hat.
Nein noch nicht. Deshalb hätte ich gern die Einstellwerte von jemandem der nach Abgasmessung eingestellt hat.
ohne Meßgeräte einfach die Einstellwerte von einem anderen übernehmen ist nicht gut.Der Schornsteinzug ist nicht gleich.
Für den Anfang reicht es wenn die Abgastemp. kontrolliert wird.
ohne Meßgeräte einfach die Einstellwerte von einem anderen übernehmen ist nicht gut.Der Schornsteinzug ist nicht gleich.
Für den Anfang reicht es wenn die Abgastemp. kontrolliert wird.
Hab jetzt die Abgastemp. bei ca 145°C. Die Asche und der Kesselraum sind sehr hell fast weiß. Meinen 800l Puffer habe ich in ca 3h um etwa 35°C mittlere Temp. erhöht. Ohne Wärmeabnahme der Heizkreise oder WW.
Gehen die Werte in Ordnung?
Danke und Gruß SB
Hab jetzt die Abgastemp. bei ca 145°C. Die Asche und der Kesselraum sind sehr hell fast weiß. Meinen 800l Puffer habe ich in ca 3h um etwa 35°C mittlere Temp. erhöht. Ohne Wärmeabnahme der Heizkreise oder WW.
Gehen die Werte in Ordnung?
Danke und Gruß SB
Sieht nach 10-11kw Kesselleistung aus. Das geht in Ordnung. Die AGT passt auch, sofern dein Kamin damit klar kommt. Ich gehe mal davon aus, dass du einen Edelstahlkamin hast.
Ob die Aschefarbe beim Pelleter so passt, soll dir jemand anderes sagen. Beim HV wäre sie schon etwas zu hell.
Gruß Manuel
Sieht nach 10-11kw Kesselleistung aus. Das geht in Ordnung. Die AGT passt auch, sofern dein Kamin damit klar kommt. Ich gehe mal davon aus, dass du einen Edelstahlkamin hast.
Ob die Aschefarbe beim Pelleter so passt, soll dir jemand anderes sagen. Beim HV wäre sie schon etwas zu hell.
Gruß Manuel
Hallo zusammen,
heute ist der Lambdacheck für meinen A25 gekommen und wurde sofort eingebaut. Ich hatte im Vorfeld schon ein gutes Gefühl mit meiner Einstellung, doch ich wollte auf Nummer sicher gehen.
Ich habe folgende Werte:
Schornsteinzug: 15 Pa
T4 – 7,5s
T6 – 13s
Restsauerstoff: 4,7 bis 7,8 (schwankt minütlich)
Abgastemp: 157-160°C
Abgasverlust: 7,4 – 8,5 % (schwankt ebenfalls)
Kesseltemperatur: ca. 90°C
Habt ihr ne Idee ob ich noch was optimieren kann, oder sind die Werte so i.O. ? Wieviel KW ergeben das etwa an Kesselleistung.
Danke im Voraus und beste Grüße SB
Hallo zusammen,
heute ist der Lambdacheck für meinen A25 gekommen und wurde sofort eingebaut. Ich hatte im Vorfeld schon ein gutes Gefühl mit meiner Einstellung, doch ich wollte auf Nummer sicher gehen.
Ich habe folgende Werte:
Schornsteinzug: 15 Pa
T4 – 7,5s
T6 – 13s
Restsauerstoff: 4,7 bis 7,8 (schwankt minütlich)
Abgastemp: 157-160°C
Abgasverlust: 7,4 – 8,5 % (schwankt ebenfalls)
Kesseltemperatur: ca. 90°C
Habt ihr ne Idee ob ich noch was optimieren kann, oder sind die Werte so i.O. ? Wieviel KW ergeben das etwa an Kesselleistung.
Danke im Voraus und beste Grüße SB