Tachchen Leute,
Gibt es eine Füllstandsanzeige für den Tagesbehälter?
Beim Absinken des Pelletsstands soll eine ext. Förderung zur Befüllung des Tagesbeh. zugeschaltet werden?
Hallo,
ich befülle meinen Tagesbehälter mit Hilfe von Näherungssensoren, einer dicht über dem Eingang der Föderschnecke vom Pelletbrenner der andere sitzt etwa 20 cm unter der Oberkannte des Tagesbehälter (mittig). Genau dort wo von oben die Pellets in den Tagesbehälter fallen. Ist der Pelletstand im Tagesbehälter soweit abgesunken so das der untere Sensor frei liegt schaltet er und gibt die Austragschnecke aus dem Pelletbunker frei. Die Austragschnecke läuft nun solange bis der obere Sensor wieder mit Pellets bedeckt ist, dann schaltet die Austragschnecke ab. Das wiederholt sich so immer wieder. Die Sensoren bekommt man z.b. beim Tierfuttermitteltransport also Firmen die Silos oder Rohrleitungen bei Landwirten einbauen. Einfach mal bei einem Landwirt nachfragen die kennen solche Firmen.
Mfg. G.B.
Hallo,
ich befülle meinen Tagesbehälter mit Hilfe von Näherungssensoren, einer dicht über dem Eingang der Föderschnecke vom Pelletbrenner der andere sitzt etwa 20 cm unter der Oberkannte des Tagesbehälter (mittig). Genau dort wo von oben die Pellets in den Tagesbehälter fallen. Ist der Pelletstand im Tagesbehälter soweit abgesunken so das der untere Sensor frei liegt schaltet er und gibt die Austragschnecke aus dem Pelletbunker frei. Die Austragschnecke läuft nun solange bis der obere Sensor wieder mit Pellets bedeckt ist, dann schaltet die Austragschnecke ab. Das wiederholt sich so immer wieder. Die Sensoren bekommt man z.b. beim Tierfuttermitteltransport also Firmen die Silos oder Rohrleitungen bei Landwirten einbauen. Einfach mal bei einem Landwirt nachfragen die kennen solche Firmen.
Mfg. G.B.
So hab ichs auch,
2 Kapazitive Näherungssensoren in den Tagesbehälter eingebaut und dann wie folgt verschaltet:

Solltest du sensoren haben die als Schliesser arbeiten mußt du deren Signale jeweils mittels relai umkehren!
So hab ichs auch,
2 Kapazitive Näherungssensoren in den Tagesbehälter eingebaut und dann wie folgt verschaltet:

Solltest du sensoren haben die als Schliesser arbeiten mußt du deren Signale jeweils mittels relai umkehren!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können