Suche jetzt eine Steuerung für den P21.
Ich habe zwei Pufferspeicher je 1000 l aus der alten Anlage in Reihe (Künzel HV Hydraulik, VL Fühler oben im Puffer 1, RL Fühler unten im Puffer 2))geschaltet. In den ersten Puffer geht auch die Wärme der thermischen Solaranlage. Beide Kessel waren vorher am Holzvergaser dran.
Wer kann mir sagen, wie ich die Thermie weiter nutzen kann, ohne daß der Pelletbrenner vorher anspringt, weil z. B. im letzten Speicher unten nur wie heute im RL 30 Grad sind, während im ersten Speicher allein durch die Solaranlage ca. 75 Grad im VL oben sind. (Pelletbrenner ist abgeschaltet)
Der untere RL Fühler muß ja unten im zweiten Puffer bleiben, sonst wird da ja nichts mehr warm bei Pelletbetrieb, jedenfalls im Winter.
Die Solaranlage hat derzeit noch eine eigene Schaltung.
Mir wurde die ACD 01 genannt, die ist aber sehr sehr teuer!
Zwei grundlegende Informationen fehlen dazu:
1.) Gibt es ein hydraulisches Schema der Anlage um die Fragestellung nachzuvollziehen!
2.) Was alles soll die Regelung / Steuerung mitregeln und welcher Preis schwebt Dir vor (maximal)!
Grüß Hannes / ESBG
Zwei grundlegende Informationen fehlen dazu:
1.) Gibt es ein hydraulisches Schema der Anlage um die Fragestellung nachzuvollziehen!
2.) Was alles soll die Regelung / Steuerung mitregeln und welcher Preis schwebt Dir vor (maximal)!
Grüß Hannes / ESBG
Am Günstigsten ist eine Temperaturdifferenzschaltung. Kann man bei z.B. bei Conrad für unter 20 euro zum selbst schustern kaufen. Darüber kann man dann auch festlegen, dass der Pelleter erst anspringt, sobald nur noch z.B. 200l warmes Wasser in Puffer 1 zur Verfügung steht. Der kann dann auch abschalten wann du willst, dass immer noch „Luft“ für die Solaranlage bleibt.
Ansonsten gibt es einen ganzen Haufen Steuerungen in allen Preisklasse. Ich denke, wenn du ESBG`s Fragen beantwortest und sagst was du ausgeben willst, wird er dir eine passende nennen.
Gruß Manuel
Am Günstigsten ist eine Temperaturdifferenzschaltung. Kann man bei z.B. bei Conrad für unter 20 euro zum selbst schustern kaufen. Darüber kann man dann auch festlegen, dass der Pelleter erst anspringt, sobald nur noch z.B. 200l warmes Wasser in Puffer 1 zur Verfügung steht. Der kann dann auch abschalten wann du willst, dass immer noch „Luft“ für die Solaranlage bleibt.
Ansonsten gibt es einen ganzen Haufen Steuerungen in allen Preisklasse. Ich denke, wenn du ESBG`s Fragen beantwortest und sagst was du ausgeben willst, wird er dir eine passende nennen.
Gruß Manuel
Wie kann man hier ein PDF einfügen?
Wie kann man hier ein PDF einfügen?
[IMG]http://up.picr.de/7257043tvg.pdf]
[/URL][/IMG]
Das ist die vorhandene Hydraulik.
Die Steuerung soll im wesentlichen verhindern, daß der Pelletbrenner anspringt, wenn tagsüber die Sonne Wärme liefert, auch im Winter.
Da dies bislang mit HV lediglich über Vorlauffühler im ersten Pufferspeicher oben und Rücklauffühler im zweiten Puffer unten geregelt war, und der HV nur manuell betrieben wurde, war das kein Problem.
Jetzt wird der Brenner aber dann anspringen, wenn er den dann definierten Temperaturunterschied feststellt.
Die Solaranlage erwärmt im wesentlichen nur Puffer 1 (Schichtladespeicher)
Ich suche also so etwas wie eine Vorrangschaltung für die Solaranlage (18,6 m²), erst wenn diese nicht ausreichend Wärme liefert, soll der Kessel anlaufen.
Die Bedienungsaneitung der ACD 01 ist ziemlich schwer zu lesen, jedenfalls für mich als Unkundigen.
Vielleicht ist das alles ja ganz einfach???!!
Danke für die Hilfe.
Nun kann man das PDF nicht vergrößern? Hilfe
[IMG]http://up.picr.de/7257043tvg.pdf]
[/URL][/IMG]
Das ist die vorhandene Hydraulik.
Die Steuerung soll im wesentlichen verhindern, daß der Pelletbrenner anspringt, wenn tagsüber die Sonne Wärme liefert, auch im Winter.
Da dies bislang mit HV lediglich über Vorlauffühler im ersten Pufferspeicher oben und Rücklauffühler im zweiten Puffer unten geregelt war, und der HV nur manuell betrieben wurde, war das kein Problem.
Jetzt wird der Brenner aber dann anspringen, wenn er den dann definierten Temperaturunterschied feststellt.
Die Solaranlage erwärmt im wesentlichen nur Puffer 1 (Schichtladespeicher)
Ich suche also so etwas wie eine Vorrangschaltung für die Solaranlage (18,6 m²), erst wenn diese nicht ausreichend Wärme liefert, soll der Kessel anlaufen.
Die Bedienungsaneitung der ACD 01 ist ziemlich schwer zu lesen, jedenfalls für mich als Unkundigen.
Vielleicht ist das alles ja ganz einfach???!!
Danke für die Hilfe.
Nun kann man das PDF nicht vergrößern? Hilfe
Hast du eine ACD?
Noch besser wäre es die Hydraulik abzuändern, so dass im Winter der Solarertrag unten in Puffer 2 geht. Dazu bräuchtest du etwas Rohr, 3-4 Ventile oder Kugelhähne und 2-3 T-Stücke.
Gruß Manuel
Hast du eine ACD?
Noch besser wäre es die Hydraulik abzuändern, so dass im Winter der Solarertrag unten in Puffer 2 geht. Dazu bräuchtest du etwas Rohr, 3-4 Ventile oder Kugelhähne und 2-3 T-Stücke.
Gruß Manuel
Das ist nicht möglich, weil der 1. Speicher der Kombispeicher Heizungs/Solar/Brauchwasser mit den entsprechenden Anschlüssen ist.
Im zweiten Puffer sind keine Solaranschlüsse!
Ich habe noch keine Steuerung.
Das ist nicht möglich, weil der 1. Speicher der Kombispeicher Heizungs/Solar/Brauchwasser mit den entsprechenden Anschlüssen ist.
Im zweiten Puffer sind keine Solaranschlüsse!
Ich habe noch keine Steuerung.
Wäre schon möglich, auch ohne Solaranschlüsse. Habe aber übersehen, dass es ein Kombispeicher für WW ist, somit hast du dann recht. Über Boiler oder Friwa hätte das wunderbar funktioniert. Schade drum.
Gruß Manuel
Wäre schon möglich, auch ohne Solaranschlüsse. Habe aber übersehen, dass es ein Kombispeicher für WW ist, somit hast du dann recht. Über Boiler oder Friwa hätte das wunderbar funktioniert. Schade drum.
Gruß Manuel
Wie wird denn Dein Mischer und die Heizungspumpe angesteuert ?
Wie wird denn Dein Mischer und die Heizungspumpe angesteuert ?
Mischer bisher manuell, Pumpe lief im Winterheizbetrieb ständig.
Eine Innenraumregelung ist nicht vorhanden.
Mischer bisher manuell, Pumpe lief im Winterheizbetrieb ständig.
Eine Innenraumregelung ist nicht vorhanden.
univseralregelung kms , mischer, pumpe, solar, zirkulation, kessel
univseralregelung kms , mischer, pumpe, solar, zirkulation, kessel
Welchen Brenner hast du?
Beim A25 ist die Steuerung für den Pufferspeicher integriert. Der Brenner schaltet sich ein, wenn die Temperatur am oberen Fühler (wäre bei dir Puffer 1 oben) den eingestellten Wert unterschreitet. Abgeschaltet wird der Brenner, wenn der untere Fühler (Puffer 2 unten)den eingestellter Wert erreicht.
Du schreibst, dass bei dir das Einschalten durch eine Temperaturdifferenz ausgelöst wird. Bist du dir sicher? Eine solche Regelung macht doch keinen Sinn.
Wenn beide Puffer durchgeladen sind hast du keine Temperaturdifferenz.
Sobald du etwas Wärme entnimmst hättest du eine Spreizung und dein Brenner würde einschalten. Er weiß ja nicht, dass die Puffer noch zu 90% voll sind. Somit würde der Brenner zum Takten anfangen.
Welchen Brenner hast du?
Beim A25 ist die Steuerung für den Pufferspeicher integriert. Der Brenner schaltet sich ein, wenn die Temperatur am oberen Fühler (wäre bei dir Puffer 1 oben) den eingestellten Wert unterschreitet. Abgeschaltet wird der Brenner, wenn der untere Fühler (Puffer 2 unten)den eingestellter Wert erreicht.
Du schreibst, dass bei dir das Einschalten durch eine Temperaturdifferenz ausgelöst wird. Bist du dir sicher? Eine solche Regelung macht doch keinen Sinn.
Wenn beide Puffer durchgeladen sind hast du keine Temperaturdifferenz.
Sobald du etwas Wärme entnimmst hättest du eine Spreizung und dein Brenner würde einschalten. Er weiß ja nicht, dass die Puffer noch zu 90% voll sind. Somit würde der Brenner zum Takten anfangen.
Also bislang keine Empfehlung!!
Bleiben Honeywell Smile SDC 12-31, baugleich Atmos ACD01, Attack Smile, Theta 2233 DW oder, wenn das Programmieren nicht wäre die UVR 1611.
Hat nun jemand einen Vorschlag?
Ich brauche doch nur Hilfe und vielleicht einen Hinweis, wo man so etwas günstig bekommen kann!
Also bislang keine Empfehlung!!
Bleiben Honeywell Smile SDC 12-31, baugleich Atmos ACD01, Attack Smile, Theta 2233 DW oder, wenn das Programmieren nicht wäre die UVR 1611.
Hat nun jemand einen Vorschlag?
Ich brauche doch nur Hilfe und vielleicht einen Hinweis, wo man so etwas günstig bekommen kann!
Also die 1611 ist sehr einfach zu Programmieren und noch einfacher zu bedienen!
Vor allem bietet sie die verschiedensten Möglichkeiten um verschiedene Wärmeerzeuger miteinander sinnvoll zu verknüpfen.
Leider kann ich die Grafik mit dem hydraulischen Schema nicht öffnen um darauf aufbauend weitere Vorschläge zu machen!
Grüße, Hannes / ESBG
Also die 1611 ist sehr einfach zu Programmieren und noch einfacher zu bedienen!
Vor allem bietet sie die verschiedensten Möglichkeiten um verschiedene Wärmeerzeuger miteinander sinnvoll zu verknüpfen.
Leider kann ich die Grafik mit dem hydraulischen Schema nicht öffnen um darauf aufbauend weitere Vorschläge zu machen!
Grüße, Hannes / ESBG