lp900 antwortete vor 13 Jahren

Hallo forum.
habe mir pelletsanlage installiert:
Atmos P21 mit A25 brenner, Laddomat 21 (mit 72° patrone), kombispeicher 1000 liter( WWasser+ solartauscher)
1 Mischkreis für radiatoren, solaranlage 15 qm mit eigene regelung,
und Honeywell regelung änlich mit ACD01 SDC9-21PM
habe jetzt mehrer fragen und komme nicht klar mit Honeywell regelung.

1. Was für Hydraulikschema soll ich auswählen? nutze jetzt 0404

2. beim heizen laddomat schließt nicht, wärme geht nicht weiter runter ins puffer, warum? muss selber zu machen, Thermostat habe ich schon durchgecheckt, nix auffälliges gefunden.

3. ladomat pumpe habe als DKP pumpe angeschlossen, es ist richtig? warum laüft es dann ganze zeit, oder soll pumpe als pufferladepumpe anschließen?

4. wie lange braucht man 1000 l tank aufwärmen? bei mir 2 stunde bis 45° stimmt was nicht

Danke



14 Antworten
lp900 antwortete vor 14 Jahren

schau mal in Deine Postbox

lp900 antwortete vor 14 Jahren

schau mal in Deine Postbox

Eckhard_Eichler antwortete vor 14 Jahren

Hallo zusammen,

das gleiche Problem liegt mir auch vor: Wer weiss, wie die Steuerung korrekt eingestellt wird?
Daaanke im Voraus!

Gruß
Eckhard

Eckhard_Eichler antwortete vor 14 Jahren

Hallo zusammen,

das gleiche Problem liegt mir auch vor: Wer weiss, wie die Steuerung korrekt eingestellt wird?
Daaanke im Voraus!

Gruß
Eckhard

hoynieo antwortete vor 14 Jahren

Hallo

Leider habe ich fast die selbe Anfrage wie
*** gruscha ***

(habe mir pelletsanlage installiert:
Atmos P21 mit A25 brenner, Laddomat 21 (mit 72° patrone), kombispeicher 800 liter( WWasser+ solartauscher)
1 Mischkreis für radiatoren, solaranlage 10 qm mit eigene regelung,
und Honeywell regelung änlich mit ACD01 SDC9-21PM)

Mischkreis geht Ladomat geht eigentlich nicht schlecht
aber leider ist alles aus dem Bauch herraus eingestellt.
Für eine Ordentliche Kurzbeschreibung in diesem Forum
wäre ich Dankbar um eventuell bestehende Probleme noch zu erkennen.

Gruß hoynieo

hoynieo antwortete vor 14 Jahren

Hallo

Leider habe ich fast die selbe Anfrage wie
*** gruscha ***

(habe mir pelletsanlage installiert:
Atmos P21 mit A25 brenner, Laddomat 21 (mit 72° patrone), kombispeicher 800 liter( WWasser+ solartauscher)
1 Mischkreis für radiatoren, solaranlage 10 qm mit eigene regelung,
und Honeywell regelung änlich mit ACD01 SDC9-21PM)

Mischkreis geht Ladomat geht eigentlich nicht schlecht
aber leider ist alles aus dem Bauch herraus eingestellt.
Für eine Ordentliche Kurzbeschreibung in diesem Forum
wäre ich Dankbar um eventuell bestehende Probleme noch zu erkennen.

Gruß hoynieo

gruscha antwortete vor 14 Jahren

hi
die probleme habe ich so gelöst: (danke an manchen Mitglieder)
1 Pufferfühler oben und unten an brenner angeschlossen, musste man die parameter wechseln
2 ladomat wird mit kesselthermostat gesteuert
3 solar hat eigene steuerung
4 mischer und Heizkreispumpe und ausenfühler an smile angeschlossen
5 ah noch die zirkulationspumpe als direktkreispumpe
smile regelung hydraulik 0000
das was.

gruscha antwortete vor 14 Jahren

hi
die probleme habe ich so gelöst: (danke an manchen Mitglieder)
1 Pufferfühler oben und unten an brenner angeschlossen, musste man die parameter wechseln
2 ladomat wird mit kesselthermostat gesteuert
3 solar hat eigene steuerung
4 mischer und Heizkreispumpe und ausenfühler an smile angeschlossen
5 ah noch die zirkulationspumpe als direktkreispumpe
smile regelung hydraulik 0000
das was.

tomsvision antwortete vor 13 Jahren

Hi zusammen,

ich bin neu hier im Forum.
Möchte mir auch einen D20P einbauen und suche noch nach der geeigneten Regelung außer der ACD01.
Leider bin ich von der gedownloadeten Installationsanweisung ziemlich verwirrt und weiß nicht genau was mit der SDC9-21PM möglich wäre. Daher bräuchte ich Eure Hilfe.

Meine geplanten Komponenten:
D20P mit A25 Brenner – Laddomat21 – Hygienespeicher mit Wärmetauscher für Brauchwasser und Solar – Solarpumpengruppe – Witterungsgeführte Pumpengruppe für den Heizkreis

Könnte jemand den Anschluss (so wie gruscha es in etwa gemacht hat) noch etwas genauer erklären.

1. Benötige ich zum Beispiel das ATMOS PM Modul oder kann die Regelung dies ersetzen? Wo muss dann ggf. die Anforderung (An/Aus) am Kessel angeschlossen werden?
2. Wird der Laddomat außschließlich vom Kessel gesteuert und somit nicht an die Regelung angeschlossen? Wo wäre auch hierfür der Anschluss am Kessel?
Am Besten wäre es, so denke ich, wenn der Laddomat noch die Restwärme im Kessel nach dessen Abschaltung in den Puffer bringen könnte.
3. Kann eine Solarpumpengruppe und Fühler angeschlossen werden?
4. Kann man die Zirkulatiospumpe des Brauchwassers über die Regelung zeitlich steuern?
5. Muss die Regelung mit Anlegefühler an das Brauchwasser angeschlossen werden (Ausgang Wärmetauscher des Brauchwassers oder nach Mischer?) oder geht dies über die Pufferfühler und ist somit überflüssig? Wie kann dies in der Regelung deaktiviert werden?
6. Wird/Sollte ein Anlegefühler für den Heizkreis nach der Pumpengruppe eingebaut werden?

Vielen Dank schon mal im Voraus
ToM

tomsvision antwortete vor 13 Jahren

Hi zusammen,

ich bin neu hier im Forum.
Möchte mir auch einen D20P einbauen und suche noch nach der geeigneten Regelung außer der ACD01.
Leider bin ich von der gedownloadeten Installationsanweisung ziemlich verwirrt und weiß nicht genau was mit der SDC9-21PM möglich wäre. Daher bräuchte ich Eure Hilfe.

Meine geplanten Komponenten:
D20P mit A25 Brenner – Laddomat21 – Hygienespeicher mit Wärmetauscher für Brauchwasser und Solar – Solarpumpengruppe – Witterungsgeführte Pumpengruppe für den Heizkreis

Könnte jemand den Anschluss (so wie gruscha es in etwa gemacht hat) noch etwas genauer erklären.

1. Benötige ich zum Beispiel das ATMOS PM Modul oder kann die Regelung dies ersetzen? Wo muss dann ggf. die Anforderung (An/Aus) am Kessel angeschlossen werden?
2. Wird der Laddomat außschließlich vom Kessel gesteuert und somit nicht an die Regelung angeschlossen? Wo wäre auch hierfür der Anschluss am Kessel?
Am Besten wäre es, so denke ich, wenn der Laddomat noch die Restwärme im Kessel nach dessen Abschaltung in den Puffer bringen könnte.
3. Kann eine Solarpumpengruppe und Fühler angeschlossen werden?
4. Kann man die Zirkulatiospumpe des Brauchwassers über die Regelung zeitlich steuern?
5. Muss die Regelung mit Anlegefühler an das Brauchwasser angeschlossen werden (Ausgang Wärmetauscher des Brauchwassers oder nach Mischer?) oder geht dies über die Pufferfühler und ist somit überflüssig? Wie kann dies in der Regelung deaktiviert werden?
6. Wird/Sollte ein Anlegefühler für den Heizkreis nach der Pumpengruppe eingebaut werden?

Vielen Dank schon mal im Voraus
ToM

tomsvision antwortete vor 13 Jahren

Ok hat sich ersteinmal erledigt. Habe mir die teure ACD01 dazubestellt. Hier ist alles gut beschrieben. Nur die Sache mit dem Brauchwasser Anlegefühler ist noch nicht klar.

tomsvision antwortete vor 13 Jahren

Ok hat sich ersteinmal erledigt. Habe mir die teure ACD01 dazubestellt. Hier ist alles gut beschrieben. Nur die Sache mit dem Brauchwasser Anlegefühler ist noch nicht klar.

lp900 antwortete vor 13 Jahren

Viel Spaß mit der ACD01, ich gebe sie in diesen Tagen zurück. Die Programmierung enthält etliche Fehler, ich kann nur abraten (ggfls. Widerspruchsfrist bei Internetkauf in Anspruch nehmen), empfehle stattdessen Theta oder Honeywell. Obwohl auf den ersten Blick baugleich aussehend, besteht ein großer Unterschied in der Software. Die anderen Steuerungen sind vielseitiger.

lp900 antwortete vor 13 Jahren

Viel Spaß mit der ACD01, ich gebe sie in diesen Tagen zurück. Die Programmierung enthält etliche Fehler, ich kann nur abraten (ggfls. Widerspruchsfrist bei Internetkauf in Anspruch nehmen), empfehle stattdessen Theta oder Honeywell. Obwohl auf den ersten Blick baugleich aussehend, besteht ein großer Unterschied in der Software. Die anderen Steuerungen sind vielseitiger.