Fragen und AntwortenD20P über Technische Alternative HZR65 ansteuern
GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Hallo
Ich habe mich jetzt komplett ins elektrische Aufbauschema eingelesen. Aber mir ist 0 klar wie ich denn die HZR65 an den Kessel anschließen soll. Die HZR hat ja den potentialfreien Kontakt A5 zur Kesselanforderung SWÖ mit
W… Wurzel C
S… Schließer NO
Ö… Öffner NC

Nur wie werden diese Kontakte denn am D20P angeschlossen? Ich habe zwar ein steckverbinder noch übrig, aber die kontakte sind mir nicht klar.

Bekommt der Brenner Strom von der HZR oder ist das nur eine Relaischaltung?

Kann mir jemand ein Anschlussschema liefern?

Wäre dafür sehr dankbar.

Grüße
Igor



14 Antworten
ESBG antwortete vor 14 Jahren

Die HZR (und auch viele andere Regler) stellen nur einen POTENTIALFREIEN Schaltkontakt zur Verfügung, W=Wurzel, Ö=Öffner und S=Schließer!

Die zu schaltende Spannung wird an W angelegt und an S wird sie abgegriffen (sobald der Kontakt durchschaltet sind W + S verbunden).

Allerdings ist zu beachten dass diese Kontakte nur für etwa 5A ausgelegt sind und bei Überlastung der Regler schwer beschädigt werden kann, besser ist es mit dem Kontakt ein größeres Relais (Schrack Steckrelais) zu schalten welches wesentlich massivere Kontakte besitzt die auch einen „Kurzen“ problemlos überstehen.

Grüße, Hannes / ESBG

ESBG antwortete vor 14 Jahren

Die HZR (und auch viele andere Regler) stellen nur einen POTENTIALFREIEN Schaltkontakt zur Verfügung, W=Wurzel, Ö=Öffner und S=Schließer!

Die zu schaltende Spannung wird an W angelegt und an S wird sie abgegriffen (sobald der Kontakt durchschaltet sind W + S verbunden).

Allerdings ist zu beachten dass diese Kontakte nur für etwa 5A ausgelegt sind und bei Überlastung der Regler schwer beschädigt werden kann, besser ist es mit dem Kontakt ein größeres Relais (Schrack Steckrelais) zu schalten welches wesentlich massivere Kontakte besitzt die auch einen „Kurzen“ problemlos überstehen.

Grüße, Hannes / ESBG

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Wo befinden sich denn die Kontakte am Brenner? Weiß das jemand?
Danke

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Wo befinden sich denn die Kontakte am Brenner? Weiß das jemand?
Danke

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

am kessel ist hinten ein Brückenstecker
brücke raus und den Potezialfreien anschließen
das ist alles

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

am kessel ist hinten ein Brückenstecker
brücke raus und den Potezialfreien anschließen
das ist alles

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

ok und da sind auch die kontakte WSÖ vorhanden`? Dann wärs ja einfach. ich gucks mir gleich mal an

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

ok und da sind auch die kontakte WSÖ vorhanden`? Dann wärs ja einfach. ich gucks mir gleich mal an

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Da sind vorhanden
Kontakt N, Erde und 1 (N+1 sind gebrückt)

bloß wie stecke ich da WSÖ an?
Danke für die Hilfe

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Da sind vorhanden
Kontakt N, Erde und 1 (N+1 sind gebrückt)

bloß wie stecke ich da WSÖ an?
Danke für die Hilfe

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

Das hast du falsch verstanden
Die brücke Raus und dann ein Kabel auf die beiden kontakte W und s . S steht ja für schließer. damit schaltet Die TA die brücke quasi wieder zu.
Ö brauchst du nicht. das ist wie ein Lichtschalter zu verstehen nur das Die Regelung den Schalter betätigt

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

Das hast du falsch verstanden
Die brücke Raus und dann ein Kabel auf die beiden kontakte W und s . S steht ja für schließer. damit schaltet Die TA die brücke quasi wieder zu.
Ö brauchst du nicht. das ist wie ein Lichtschalter zu verstehen nur das Die Regelung den Schalter betätigt

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

alles klar, jetzt hab ichs gecheckt und es hat auch geklappt. 1000 Dank

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

alles klar, jetzt hab ichs gecheckt und es hat auch geklappt. 1000 Dank