Hallo wir haben heute einen P21 mit A25 installiert. Brenner läuft gut. Nun das Problem. Als Steuerung für den Heizkreislau und für die Boilerladung haben wir eine Honeywell SDC9-21 verbaut aber die Wasserpumpe geht nur ab und zu an auch die Boilerladung geht nicht. Habe die Steuerung auf Heizen und Autimatik gestellt mal ging die Pumpe an mal nicht. Ist die Zeitverzögert ? Die Boilerladung geht auch nicht. Wo sollte der Pufferfühler hin und ist er notwendig ?
Gruß
Asprey
In der Regel temperaturgesteuert!
Schalthysterese prüfen!
In der Regel temperaturgesteuert!
Schalthysterese prüfen!
Hallo,
habe es heraus gefunden. Bei der Boilerladung und der Heizkreisladepumpe ist in der Einstellung die Brauchwasserladung vorängig behandelt wurden. Habe es auf Parallel gestellt und es läuft.
Gruß
Asprey
Hallo,
habe es heraus gefunden. Bei der Boilerladung und der Heizkreisladepumpe ist in der Einstellung die Brauchwasserladung vorängig behandelt wurden. Habe es auf Parallel gestellt und es läuft.