Hallo,
ich habe bei meinen Schwiegereltern die Ölheizung gegen eine Pelletheizung getauscht. Bin schon etwas Pelleterfahren und habe bereits 2 Anlagen installiert (1 x bei uns selbst und 1 x bei Bekannten).
Was mir bei der Atmosanlage auffällt ist folgendes. Wenn der Brenner brennt, dann geht der Druck von 1,5 hoch bis auf fast 3 bar dann lässt man Wasser raus und wenn die Anlage dann abkühlt fällt der Druck bis auf 0 bar dann wieder Wasser rein damit er steigt und das selbe Spiel von vorne.
Die Anlage ist eine P21 mit dem A25 Brenner. 1000 liter Pufferspeicher. Heizkörper. Aus dem Puffer wird noch ein Brauchwasserspeicher gespeist. Das Druckauadehnungsgefäß hat 105 liter wurde an den untersten Anschluss des Puffers angeschlossen im Heizkreisrücklauf.
Kann es sein das das Druckausdehnungsgefäß zu klein ist ? ODer muss dies eventuell zuerst befüllt werden da oben ein Ventil dran ist.
Gruß
Asprey
Hallo,
eventuell ist das Kappenventil des AG noch geschlossen.
Hallo,
eventuell ist das Kappenventil des AG noch geschlossen.
Vordruck des AD Gefäßes überprüfen. Aber vorher Anlage Drucklos machen. Du hast es nicht eingestellt da sind warscheinlich 1,5 bar drauf. auf 1,0 ablassen und wenn Puffer kalt Anlage af auf 1,4 bar füllen. Druckschwankungen sind normal aber nur im RAhmen
Vordruck des AD Gefäßes überprüfen. Aber vorher Anlage Drucklos machen. Du hast es nicht eingestellt da sind warscheinlich 1,5 bar drauf. auf 1,0 ablassen und wenn Puffer kalt Anlage af auf 1,4 bar füllen. Druckschwankungen sind normal aber nur im RAhmen
hallo,
So wie es aussieht war das Kappenventil wirklich geschlossen.
Welche Schwankungen sind im Rahmen ?
Gruß
Asprey
hallo,
So wie es aussieht war das Kappenventil wirklich geschlossen.
Welche Schwankungen sind im Rahmen ?
Gruß
Asprey
Bei nur 105l für 1000l Puffer + Kessel und Heizkreis wird der locker bis auf 2,5 bar ansteigen, zumindest wenn du den puffer auf 90 Grad aufheizt.
Um es genau zu sagen müsste man es nachrechnen.
Gruß Manuel
Bei nur 105l für 1000l Puffer + Kessel und Heizkreis wird der locker bis auf 2,5 bar ansteigen, zumindest wenn du den puffer auf 90 Grad aufheizt.
Um es genau zu sagen müsste man es nachrechnen.
Gruß Manuel
wenn das Kappenventil zu gewesen wäre dann wär dir das Wasser aus dem Sicherheitsventil raus gelaufen und das nicht wenig.
wenn das Kappenventil zu gewesen wäre dann wär dir das Wasser aus dem Sicherheitsventil raus gelaufen und das nicht wenig.
Ich habe 1100Liter Speicher und nen 150Liter Ausdehnungsbehälter! Wurde mir von meinen Heizungsbauer so empfohlen! Denke mal das hir die grösse ausschlaggebend ist wie weit der Druck ansteigt!
Ich habe 1100Liter Speicher und nen 150Liter Ausdehnungsbehälter! Wurde mir von meinen Heizungsbauer so empfohlen! Denke mal das hir die grösse ausschlaggebend ist wie weit der Druck ansteigt!
Denke mal das hir die grösse ausschlaggebend ist wie weit der Druck ansteigt!
Ganz genau, Größe, Anlagenhöhe und Vordruck.
Aus den letzten beiden ergibt sich der Wirkungsgrad.
So pi mal Daumen empfehlen wir hier immer mindestens 10% des gesamten Anlageninhalts. Selbst dann kann es noch zu extremen Schwankungen kommen.
Bei uns z.B. Anlageninhalt ca. 3400l, 400l Mag.
Der Druck schwankt dann zwischen 1,3 und 2,3 bar. Würde ich auch den HK usw. auf 90 Grad bringen wären es 2,6 bar.
Gruß Manuel
Denke mal das hir die grösse ausschlaggebend ist wie weit der Druck ansteigt!
Ganz genau, Größe, Anlagenhöhe und Vordruck.
Aus den letzten beiden ergibt sich der Wirkungsgrad.
So pi mal Daumen empfehlen wir hier immer mindestens 10% des gesamten Anlageninhalts. Selbst dann kann es noch zu extremen Schwankungen kommen.
Bei uns z.B. Anlageninhalt ca. 3400l, 400l Mag.
Der Druck schwankt dann zwischen 1,3 und 2,3 bar. Würde ich auch den HK usw. auf 90 Grad bringen wären es 2,6 bar.
Gruß Manuel
Hallo,
also habe es mir heute nochmals angeschaut.
Was komisch ist, ist folgendes der Brenner zeigt oben 75 Grad an und unten 64 Grad.
War ca. 15 Minuten da und der Druck ist von 2,5 auf 1,9 in dieser Zeit gefallen die Temperatur im Puffer aber nur um 1 Grad.
Kann es vielleicht auch an folgendem liegen, das die Druckanzeige direkt hinter dem Kesselrücklauf sitzt ? Also zwischen Kessel und Laddomat ?
Momentan funktioniert der Mischer noch nicht, bedeutet also das auch 75 Grad Vorlauf an die Heizkörper laufen. Also somit das gesamte System ja sehr hohe Temperaturen hat. Ich weiß aber nicht warum der Mischer nicht funktioniert, vermutlich ein Problem der Einstellung aber ich bin noch nicht dahinter gekommen woran es liegt. Wir haben die SDC P9-21 Steuerung von HOneywell.
Würde es helfen zur Sicherheit nochmals ein 100 Liter Ausdehnungsgefäß zu installieren ?
Heute hat das Überduckventil ausgelöst und stand bei 3.2 bar.
Gruß
Asprey
Hallo,
also habe es mir heute nochmals angeschaut.
Was komisch ist, ist folgendes der Brenner zeigt oben 75 Grad an und unten 64 Grad.
War ca. 15 Minuten da und der Druck ist von 2,5 auf 1,9 in dieser Zeit gefallen die Temperatur im Puffer aber nur um 1 Grad.
Kann es vielleicht auch an folgendem liegen, das die Druckanzeige direkt hinter dem Kesselrücklauf sitzt ? Also zwischen Kessel und Laddomat ?
Momentan funktioniert der Mischer noch nicht, bedeutet also das auch 75 Grad Vorlauf an die Heizkörper laufen. Also somit das gesamte System ja sehr hohe Temperaturen hat. Ich weiß aber nicht warum der Mischer nicht funktioniert, vermutlich ein Problem der Einstellung aber ich bin noch nicht dahinter gekommen woran es liegt. Wir haben die SDC P9-21 Steuerung von HOneywell.
Würde es helfen zur Sicherheit nochmals ein 100 Liter Ausdehnungsgefäß zu installieren ?
Heute hat das Überduckventil ausgelöst und stand bei 3.2 bar.
Gruß
Asprey
Schätze mal den Gesamtinhalt deiner Anlage inkl. Heizkreis.
Messe den Vordruck vom Mag (Kappenventil schließen, Wasser vom Mag ablassen, dann messen)
Gib mal deine Anlagenhöhe an (Unterkante Mag bis Oberkante höchster Heizkörper / in m)
Falls ich morgen Zeit habe rechne ich dann mal den Druck durch.
Ein größeres Mag würde in jedem Fall helfen, ob es unbedingt notwendig ist rechne ich dann durch. Falls es ausreichend groß ist einfach stehen lassen und bei einem Defekt dann gegen 150l tauschen.
Wo der Druck gemessen wird ist egal, der ist im gesamten System gleich.
Gruß Manuel
Schätze mal den Gesamtinhalt deiner Anlage inkl. Heizkreis.
Messe den Vordruck vom Mag (Kappenventil schließen, Wasser vom Mag ablassen, dann messen)
Gib mal deine Anlagenhöhe an (Unterkante Mag bis Oberkante höchster Heizkörper / in m)
Falls ich morgen Zeit habe rechne ich dann mal den Druck durch.
Ein größeres Mag würde in jedem Fall helfen, ob es unbedingt notwendig ist rechne ich dann durch. Falls es ausreichend groß ist einfach stehen lassen und bei einem Defekt dann gegen 150l tauschen.
Wo der Druck gemessen wird ist egal, der ist im gesamten System gleich.
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
dnake für deine Hilfe.
Habe den Fehler gefunden.
Habe gestern abend mal das MAG geschlossen und Druck gemessen. Da waren 2,6 bar drauf da ist es ja klar das der Druck so ansteigt.
Habe es jetzt mal bei ca. 40 Grad Puffer auf 1 bar eingestellt die Anlage und jetzt geht der Druck auf maximal 1.8 hoch.
Habe zur Sicherheit noch ein kleines MAG von der Ölheizung mit 30 liter dran gehängt.
Höhe bis zum höchsten Heizkörper dürfte ca. 6 meter sein.
Heizkörper sind es 13 Stück.
Gruß
Asprey
Hallo Manuel,
dnake für deine Hilfe.
Habe den Fehler gefunden.
Habe gestern abend mal das MAG geschlossen und Druck gemessen. Da waren 2,6 bar drauf da ist es ja klar das der Druck so ansteigt.
Habe es jetzt mal bei ca. 40 Grad Puffer auf 1 bar eingestellt die Anlage und jetzt geht der Druck auf maximal 1.8 hoch.
Habe zur Sicherheit noch ein kleines MAG von der Ölheizung mit 30 liter dran gehängt.
Höhe bis zum höchsten Heizkörper dürfte ca. 6 meter sein.
Heizkörper sind es 13 Stück.
Gruß
Asprey
Ok, dann reichts ja, dann brauch ich auch nicht mehr zu rechnen.
Hast du vor der Messung das Wasser aus dem Mag abgelassen? Von Werk aus haben die nämlich meistens 1,5 bar. Bei 2,6 müsste ja jemand Gas nachgefüllt haben!
Gruß Manuel
Ok, dann reichts ja, dann brauch ich auch nicht mehr zu rechnen.
Hast du vor der Messung das Wasser aus dem Mag abgelassen? Von Werk aus haben die nämlich meistens 1,5 bar. Bei 2,6 müsste ja jemand Gas nachgefüllt haben!
Gruß Manuel
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können

