Fragen und AntwortenPlanung neue Anlage
Sirko antwortete vor 14 Jahren

Hallo Zusammen,
das Thema wurde schon behandelt aber trotzdem frage ich?

mein Sohn hat sich ein Haus PLZ 38… ca. 110 Qm. Bj. 1956 gekauft, noch nicht isoliert aber in Kürze soll passieren.
Die Gas Heizung muss raus und neue rein.
Ich plane den P-14 dazu 9,8 Qm Vakuum Röhren Kollektoren
und 800 L Hygiene Speicher Onyx Profi R1, alles soll in Eigenleistung verbaut werden,
was ich nur fragen will weil ich keine Erfahrung mir Hygiene Speicher habe ob das mit Warmwasserleistung funktioniert bei 2 Personenhaushalt.
Händler behauptet das 500 Liter Hygiene Speicher ausreichen würde.
Hat jemand so eine Kombination, auch für Ratschlägen bin ich zu haben.



24 Antworten
Sirko antwortete vor 14 Jahren

Ich würde auf jeden Fall auf 1000 l Puffer gehen

Sirko antwortete vor 14 Jahren

Ich würde auf jeden Fall auf 1000 l Puffer gehen

Ellern antwortete vor 14 Jahren
Sirko:
Ich würde auf jeden Fall auf 1000 l Puffer gehen

Kannst Du das auch begründen warum?

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 14 Jahren
Sirko:
Ich würde auf jeden Fall auf 1000 l Puffer gehen

Kannst Du das auch begründen warum?

Gruß
Michael

Sirko antwortete vor 14 Jahren
Ellern:

Sirko:
Ich würde auf jeden Fall auf 1000 l Puffer gehen

Kannst Du das auch begründen warum?

Gruß
Michael

Bist Du nicht Meister? Muss ich das dann noch begründen?

Sirko antwortete vor 14 Jahren
Ellern:

Sirko:
Ich würde auf jeden Fall auf 1000 l Puffer gehen

Kannst Du das auch begründen warum?

Gruß
Michael

Bist Du nicht Meister? Muss ich das dann noch begründen?

Joshi55 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Sirko,
1000 L kann ich nicht machen weil ich den Keller nur 2,0 Meter hoch habe.
Ich habe auch bedenken das im Sommer die 800 Liter zu wenig sind aber wegen der höhe geht es nicht.

Joshi55 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Sirko,
1000 L kann ich nicht machen weil ich den Keller nur 2,0 Meter hoch habe.
Ich habe auch bedenken das im Sommer die 800 Liter zu wenig sind aber wegen der höhe geht es nicht.

Ellern antwortete vor 14 Jahren
Sirko:

Bist Du nicht Meister? Muss ich das dann noch begründen?

Mich würde mal interessieren( vieleicht auch die anderen Mitleser) warum Du ohne die Anlage weiter zu kennen pauschal für eine Pellet-Anlage einen 1000l Speicher vorschlägst.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 14 Jahren
Sirko:

Bist Du nicht Meister? Muss ich das dann noch begründen?

Mich würde mal interessieren( vieleicht auch die anderen Mitleser) warum Du ohne die Anlage weiter zu kennen pauschal für eine Pellet-Anlage einen 1000l Speicher vorschlägst.

Gruß
Michael

Umsteiger antwortete vor 14 Jahren
Joshi55:
Hallo Sirko,
1000 L kann ich nicht machen weil ich den Keller nur 2,0 Meter hoch habe.
Ich habe auch bedenken das im Sommer die 800 Liter zu wenig sind aber wegen der höhe geht es nicht.

Du glücklicher hast zumindest 2m Kopfhöhe!
Bei mir sind es nur 1,75m. Nachdem ich fesstgestellt hatte das im Sommer 600Liter viel zu klein sind (das wohlgemerkt mit Flachkollektoren) Habe ich mir noch nen 500Liter Speicher dazugestellt!
Die 1000Liter die hier vorgeschlagen wurden gehen also mehr als in ordnung!
Wurde aber schon dess öffteren hier im Forum durchgekaut!
Unbedingt die Einbringmasse beachten! Hätte beim Kessel fasst Probleme bekommen.

Umsteiger antwortete vor 14 Jahren
Joshi55:
Hallo Sirko,
1000 L kann ich nicht machen weil ich den Keller nur 2,0 Meter hoch habe.
Ich habe auch bedenken das im Sommer die 800 Liter zu wenig sind aber wegen der höhe geht es nicht.

Du glücklicher hast zumindest 2m Kopfhöhe!
Bei mir sind es nur 1,75m. Nachdem ich fesstgestellt hatte das im Sommer 600Liter viel zu klein sind (das wohlgemerkt mit Flachkollektoren) Habe ich mir noch nen 500Liter Speicher dazugestellt!
Die 1000Liter die hier vorgeschlagen wurden gehen also mehr als in ordnung!
Wurde aber schon dess öffteren hier im Forum durchgekaut!
Unbedingt die Einbringmasse beachten! Hätte beim Kessel fasst Probleme bekommen.

Sirko antwortete vor 14 Jahren

@ ellern
…weil ein Pelletkessel und ne Solaranlage dran soll, man baut sich sowas nicht ein, um unwirtschaftlich zu sein…eine Kollektoranlage mit Röhren bringt ne Menge Energie, welche gespeichert werden sollte, soweit dies möglich ist…

….joshi55…
hast vielleicht schon über zwei kleinere Puffer nachgedacht

Sirko antwortete vor 14 Jahren

@ ellern
…weil ein Pelletkessel und ne Solaranlage dran soll, man baut sich sowas nicht ein, um unwirtschaftlich zu sein…eine Kollektoranlage mit Röhren bringt ne Menge Energie, welche gespeichert werden sollte, soweit dies möglich ist…

….joshi55…
hast vielleicht schon über zwei kleinere Puffer nachgedacht

Ellern antwortete vor 14 Jahren

@sirko,
siehste, damit kann Joshi55 wahrscheinlich schon mehr Anfangen als die pauschale Aussage „ich würde einen 1000er nehmen“
Nicht das das jetzt falsch rüber kommt, ich sage nichts gegen den 1000l Puffer (kann passen muß aber nicht).
Ich finde es nur nicht so schön, wenn einem Fragendem einfach so der Satz hingeschmissen wird und nicht gesagt wird, warum das eventuell besser ist.

Gruß
Michael

Ellern antwortete vor 14 Jahren

@sirko,
siehste, damit kann Joshi55 wahrscheinlich schon mehr Anfangen als die pauschale Aussage „ich würde einen 1000er nehmen“
Nicht das das jetzt falsch rüber kommt, ich sage nichts gegen den 1000l Puffer (kann passen muß aber nicht).
Ich finde es nur nicht so schön, wenn einem Fragendem einfach so der Satz hingeschmissen wird und nicht gesagt wird, warum das eventuell besser ist.

Gruß
Michael

Sirko antwortete vor 14 Jahren

@ joshi
…falls Du günstig Heat Pipes suchst, hab gute für wenig Geld

Sirko antwortete vor 14 Jahren

@ joshi
…falls Du günstig Heat Pipes suchst, hab gute für wenig Geld

Sirko antwortete vor 14 Jahren

@ ellern
…schon ok…klang bissl nach Angriff

Sirko antwortete vor 14 Jahren

@ ellern
…schon ok…klang bissl nach Angriff

Joshi55 antwortete vor 14 Jahren

Erstmal danke für die Antworten. Aber ich weiß immernoch nicht ob der 800L Hygienespeicher (dieser arbeitet als art Durchlauferhitzer) genug Warmwasser für meinen Haushalt hergibt.
Ich habe bedenken das ich im Winter zuviel Energie in den 1000L Speicher einspeisen muss, weil die Kollektoren im Winter zuwenig Energie bringen.

@Sirko: Klar, mach mir mal per PN ein Angebot!

Joshi55 antwortete vor 14 Jahren

Erstmal danke für die Antworten. Aber ich weiß immernoch nicht ob der 800L Hygienespeicher (dieser arbeitet als art Durchlauferhitzer) genug Warmwasser für meinen Haushalt hergibt.
Ich habe bedenken das ich im Winter zuviel Energie in den 1000L Speicher einspeisen muss, weil die Kollektoren im Winter zuwenig Energie bringen.

@Sirko: Klar, mach mir mal per PN ein Angebot!

Sirko antwortete vor 14 Jahren

Da Du ja eh den P14 mit auf den Puffer schaltest, stellt sich nicht die Frage, ob Du zu viel Energie in den Puffer bringen musst.
Und mit der Frischwasserbereitung habe ich auch keine Bedenken, das funktioniert.

Sirko antwortete vor 14 Jahren

Da Du ja eh den P14 mit auf den Puffer schaltest, stellt sich nicht die Frage, ob Du zu viel Energie in den Puffer bringen musst.
Und mit der Frischwasserbereitung habe ich auch keine Bedenken, das funktioniert.