krauland antwortete vor 14 Jahren

Hallo

Bei meinem hv beträgt die abgasstemperatur 250 grad,wollte mal fragen ob das für den gs normal ist.



12 Antworten
juergen antwortete vor 14 Jahren

Jetzt kann ich antworten.
Ich denke schon das ein GS Kessel auf Grund seiner Struktur im Aufbau eine höhere Abgastemp hat wie ein GSE.

Man kann wenn man will auch mit einem GSE über 250° fahren, aber schade um den Wärmeverlust. diesen gebe ich lieber im WT an das Kessel Wasser ab.

Juergen_S antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jochen,

habe auch einen DC32GS. Solltemperatur ist 220° C.

Bei richtiger Einstellung (Luftstange), mit Zugregler und -falls erforderlich- Drosselklappe hält der Kessel diese Temperatur auch „wie festgenagelt“.

Grüße
Juergen_S

Jochen2883 antwortete vor 14 Jahren

hallo
habe die luftstange ganz zu und regler auf 90 grad eingestellt.heute hatte ich werte um die 280 grad.zugregler ist verbaut.

Juergen_S antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jochen,

der Feuerzugsregler ist mit 90° C zu hoch eingestellt. Versuch mal 78° – 80° C. Sonst bekommt die Feuerung zu lange zu viel Luft. Folge: zu hohe AGT.

Wenn der Kamin zuviel zieht, kann der Zugregler das nicht ausregeln. Dann hilft eine Drosselklappe, um den Querschnitt im Abgasrohr zu reduzieren. Bei mir ist die Drosselklappe fast immer ganz zu, was ca. 1/4 Querschnitt entspricht.

Er ist in den Griff zu kriegen ..

Juergen_S

Jochen2883 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Juergen

Ist diese drossel eine normale metallklappe?

Juergen_S antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jochen,

ja, genau. Es gibt sie eingebaut in ein Ofenrohr-Stück für Kaminöfen zum Preis von ca. 25.– EUR im Baumarkt.

Abbildung hier im Forumsbeitrag: Anschluß an den Kamin: wie??

Habe mal einen Link, weiß aber nicht, ob der funktioniert:

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2902459&r=threadview&t=3872081&m=16219893#16219893

Frohes Schaffen!
Juergen_S

dobia antwortete vor 14 Jahren

moin,

250 gehen schon beim GS ohne umbauten. gib mal in der suche rauchgasbremse ein. im unteren bereich, seitlich neben der keramik, kann man nachkaufen; hinten im wärmetauscher selber bauen.

grüße
dobia

walterle antwortete vor 14 Jahren

Mich würde mal interessieren wie hoch die Abgastemperaturen bei Kesseln wie Looper, Fröling und all den anderen (teueren) Wunderwaffen ist.

Kann mir das wer sagen?

Nur so zum Vergleich zu Atmos.

Gruß
Walter

Jochen2883 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Leute

Rauchgasbremse im wärmetauscher hab ich schon verbaut.(war von werk aus da)Drosselklappe eingebaut und ein drittel verschlossen,Pimärluft 1cm auf und die abgasstemperatur beträgt nur noch 210Grad bei einer kesseltemperatur von ca 87-90grad.Höchsterwert der abgasstemperatur beim gesamten heizvorgang war 240 grad.

Danke für eure antworten

Mfg.Jochen

krauland antwortete vor 14 Jahren

Hallo!

@jochen

Wie hast du den Feuerzugregler eingestellt?
Wann sollte er schließen?
Wie weit schliesst er?

Glg Emanuel

Volli antwortete vor 14 Jahren
krauland:
Hallo!

@jochen

Wie hast du den Feuerzugregler eingestellt?
Wann sollte er schließen?
Wie weit schliesst er?

Glg Emanuel

Hallo,

1. vergiss die Scala auf dem roten Drehknopf, stell über die Kettenlänge grob ein und fein mit dem roten Drehknopf

Der FZR sollte spätestens bei 75-80C° Kesseltemp., im VL gemessen (ATMOS-Anzeige zeigt dann 65-75C° an), bis auf den Restspalt zu sein. Sonnst kommt der Kessel zu stark in Gange, das lässt sich nicht wieder runter regeln.

2. siehe 1.

3. bei mir ist der Restspalt mit der Schraube je nach Holz bei 2-3mm unten gemessen eingestellt, da beginnt er gerade deutlich zu pfeifen daran orientiere ich mich

krauland antwortete vor 14 Jahren

Danke für die Info!

Meinst du mit der Atmos Anzeige das Kesselthermometer am Bedienfeld?

Die Einstellung der Primärluft bei dir ist: Anschlag(=5mm) + 1cm?
Wann weiß ich das die Primärluft richtig eingestellt ist? Auf was muss ich achten?

Stellst du den Feuerzugregler nach wenn der Kessel laut Thermometer so auf 30 Grad ausgekühlt ist und du ihn wieder anfeuerst?

Glg Emanuel