So nach mehreren Wochen bauzeit für alles habe ich es endlich geschafft die Analge fertig zu bekommen. Danke an Hubschrauber und alle anderen hier im Forum die mich stehts so stark mit Tips und Bildern unterstützt haben. Ohne die hätte ich nie gecheckt wie der Aufbaue überhaupt erfolgen soll.
Bilder mache ich auch noch und lege sie euch mal bei.
so zur Situation
Atmos D20P im Holzscheitbetrieb (Pelletsilo noch nicht fertig)
Laddomant 21 Turbo
1000 Liter Pufferspeicher TWL KER1000
Folgende Probleme habe ich aber noch
1. Laut Anleitung von atmos soll ja der Kesselthermostat im Holzbetrieb auf min gestellt werden, damit der Lüfter bald ausgeht. Allerdings sthet in der Ladomaten Anleitung man solle die Belüftung möglichst lange anlassen. Was ist nun richtig?
2. Bei der ersten Befeuerung mit Holzscheite ist mir aus der oberen Klappe richtig schwarze Soße rausgeronnen. Laut Handbuch ist das OK, aber heute bei der 3 Befeueurng wieder ordentlich schwarze Soße. Ist das normal so viel Kondensat zu haben, bzw. wie lässt sich das einschränken?
3. Den Laddomaten muss man ja auf maximal Ladepumpenthermostat stellen laut Atmos Anleitung. Allerdings startet dann die Ladepumpe gar nicht. Drehe ich die Temperatur vom Thermostaten runter srpingt sie an. Was ist nun richtig? Müsste der Laddomat nicht sofort beim Kesselstart anspringen und eine Zirkulation beginnen, um die Vorlaufthemperatur schneller zu erreichen? Und erst dann bei 80° ausgehen um den Puffer über selbszirkulation aufzuladen? Weil bei max Thermostat am Atmos Regler springt die Pumpe gar nicht an, bzw. nur bei temperaturen ab 80°.
Wäre Euch sehr dankbar für jegwelche tips.
Vielen Dank und bis bald
Igor
und keiner auch nur irgendeienn Hinweis für mich?
und keiner auch nur irgendeienn Hinweis für mich?
Hallo Igor,
der Kesselthermostat schaltet den Lüfter nur ein…den mußt du von Hand ausschalten….ich habe einen Backofenthermostat vom E-Herd (bis 320°C) dazwischen geschaltet….der macht den Lüfter wieder aus.
Den Ladepumpenthermostat habe ich auf ca. 70°C gestellt…der schaltet den Laddomat aus und wieder ein….da braucht man nicht nachregulieren.
Hallo Igor,
der Kesselthermostat schaltet den Lüfter nur ein…den mußt du von Hand ausschalten….ich habe einen Backofenthermostat vom E-Herd (bis 320°C) dazwischen geschaltet….der macht den Lüfter wieder aus.
Den Ladepumpenthermostat habe ich auf ca. 70°C gestellt…der schaltet den Laddomat aus und wieder ein….da braucht man nicht nachregulieren.
der Saugzugventilator geht bei mir wirklich automatisch aus… keine Ahnung wieso.
wie stellst Du den Ladepumpenthermostat auf 70°. Auf der KEsselanzeige sind nähmlich keine Gradanzeigen markiert und der Regler lässt sich bei mir weit unter min und über max drehen… den Sinn daran verstehe ich nicht ganz, warum der regler nicht nur ab min bis max geht und sich um fast 90° überdrehen lässt.
der Saugzugventilator geht bei mir wirklich automatisch aus… keine Ahnung wieso.
wie stellst Du den Ladepumpenthermostat auf 70°. Auf der KEsselanzeige sind nähmlich keine Gradanzeigen markiert und der Regler lässt sich bei mir weit unter min und über max drehen… den Sinn daran verstehe ich nicht ganz, warum der regler nicht nur ab min bis max geht und sich um fast 90° überdrehen lässt.
das komische ist aber, dass ich die temperatur vom ladepumpenthermo runter regeln muss, damit der laddomat überhaupt geht. stelle ich den auf max. wie laut atmos handbuch, startet der gar nicht.
das komische ist aber, dass ich die temperatur vom ladepumpenthermo runter regeln muss, damit der laddomat überhaupt geht. stelle ich den auf max. wie laut atmos handbuch, startet der gar nicht.
doch der startet schon wenn die eingestellte Temp.erreicht ist.
z.B.der kalte Kessel wird hochgeheizt…der Thermostat ist auf 70°C eingestellt….wenn die 70°C Kesseltemp.erreicht sind startet der Laddomat und läuft bis die Temp. unterschritten wird.
das komische ist aber, dass ich die temperatur vom ladepumpenthermo runter regeln muss, damit der laddomat überhaupt geht. stelle ich den auf max. wie laut atmos handbuch, startet der gar nicht.
doch der startet schon wenn die eingestellte Temp.erreicht ist.
z.B.der kalte Kessel wird hochgeheizt…der Thermostat ist auf 70°C eingestellt….wenn die 70°C Kesseltemp.erreicht sind startet der Laddomat und läuft bis die Temp. unterschritten wird.
das komische ist aber, dass ich die temperatur vom ladepumpenthermo runter regeln muss, damit der laddomat überhaupt geht. stelle ich den auf max. wie laut atmos handbuch, startet der gar nicht.
also dann ists richtig. der laddomat startet erst wenn der kessel die temp erreicht hat… weil in der anleitung vom laddomat stand dass der sofort bei kesselstart losstarten muss für die höchste effizienbz.
und erst bei erreichen der kesseltemperatur würde der ausgehen….
auch hier wieder so eine atmos anleitung, die keine sau wirklich versteht… mann ärgert mich das.
nun aber: wofür haben wir denn den laddomaten dann überhaupt? bei erreichen der kesseltemperatur könnte das ganze doch auch ohne laddomat in schwerkraftzirkulation gehen… oder?
also dann ists richtig. der laddomat startet erst wenn der kessel die temp erreicht hat… weil in der anleitung vom laddomat stand dass der sofort bei kesselstart losstarten muss für die höchste effizienbz.
und erst bei erreichen der kesseltemperatur würde der ausgehen….
auch hier wieder so eine atmos anleitung, die keine sau wirklich versteht… mann ärgert mich das.
nun aber: wofür haben wir denn den laddomaten dann überhaupt? bei erreichen der kesseltemperatur könnte das ganze doch auch ohne laddomat in schwerkraftzirkulation gehen… oder?
Tach Leute
Also die braune Brühe hatte ich zuerst auch. Wenn sie trocken ist, ist sie sehr hartnäckig beim wegwischen.
das kommt daher, weil du mit zu niedriger Temperatur fährst.
Fahre den Kessel hoch 85° bis 90° und stelle dann die Luftklappe hinter den Kessel so, das sie zu ist und die Kette fast locker hängt. Bei Holzfeuerung mute ich den Lüfter voll durchlaufen lassen.
Ist der Feuerraum noch voll Holz und die Temperatur ist hoch und die Luftklappe geschlossen dann läuft bald die braune Brühe.
Tach Leute
Also die braune Brühe hatte ich zuerst auch. Wenn sie trocken ist, ist sie sehr hartnäckig beim wegwischen.
das kommt daher, weil du mit zu niedriger Temperatur fährst.
Fahre den Kessel hoch 85° bis 90° und stelle dann die Luftklappe hinter den Kessel so, das sie zu ist und die Kette fast locker hängt. Bei Holzfeuerung mute ich den Lüfter voll durchlaufen lassen.
Ist der Feuerraum noch voll Holz und die Temperatur ist hoch und die Luftklappe geschlossen dann läuft bald die braune Brühe.
da hat der pott 100% recht….
Tach Leute
Also die braune Brühe hatte ich zuerst auch. Wenn sie trocken ist, ist sie sehr hartnäckig beim wegwischen.
das kommt daher, weil du mit zu niedriger Temperatur fährst.
Fahre den Kessel hoch 85° bis 90° und stelle dann die Luftklappe hinter den Kessel so, das sie zu ist und die Kette fast locker hängt. Bei Holzfeuerung mute ich den Lüfter voll durchlaufen lassen.
Ist der Feuerraum noch voll Holz und die Temperatur ist hoch und die Luftklappe geschlossen dann läuft bald die braune Brühe.
da hat der pott 100% recht….
Tach Leute
Also die braune Brühe hatte ich zuerst auch. Wenn sie trocken ist, ist sie sehr hartnäckig beim wegwischen.
das kommt daher, weil du mit zu niedriger Temperatur fährst.
Fahre den Kessel hoch 85° bis 90° und stelle dann die Luftklappe hinter den Kessel so, das sie zu ist und die Kette fast locker hängt. Bei Holzfeuerung mute ich den Lüfter voll durchlaufen lassen.
Ist der Feuerraum noch voll Holz und die Temperatur ist hoch und die Luftklappe geschlossen dann läuft bald die braune Brühe.
du meinst einfach die kette noch etwas mehr kürzen? oder wie soll ich deine anleitung genau verstehen bzw. umsetzen. ist mir noch nicht ganz klar geworden. etwas genauere erläuterung wäre prima
danke dir
du meinst einfach die kette noch etwas mehr kürzen? oder wie soll ich deine anleitung genau verstehen bzw. umsetzen. ist mir noch nicht ganz klar geworden. etwas genauere erläuterung wäre prima
danke dir
moin,moin
Stelle den Regler auf 85° oder 90°C ein. Mach die Luftklappe ganz auf. Wenn die Temperatur am Kessel erreicht ist, hängste die Kette so ein das die Luftklappe bis auf 5 bis 10mm (an der Stellschraube einstellen) zu ist. Die Kette muß nun fast locker hängen. Darfst bei der Aktion natürlich nicht ins Wirtshaus gehen, sondern aufpassen.
moin,moin
Stelle den Regler auf 85° oder 90°C ein. Mach die Luftklappe ganz auf. Wenn die Temperatur am Kessel erreicht ist, hängste die Kette so ein das die Luftklappe bis auf 5 bis 10mm (an der Stellschraube einstellen) zu ist. Die Kette muß nun fast locker hängen. Darfst bei der Aktion natürlich nicht ins Wirtshaus gehen, sondern aufpassen.
so ist die kette eigentlich eingestellt. wenn kesse auf temperatur ist, hängt sie fast durch…. ist aber noch minimals unter spannung.
so ist die kette eigentlich eingestellt. wenn kesse auf temperatur ist, hängt sie fast durch…. ist aber noch minimals unter spannung.
Wenn die Kesseltemperatur runter geht muß sich doch die Luftklappe öffnen damit er wieder power machen kann. Oder hast du den Arm verkehrtherun in den Regler gesteckt?
Wenn die Kesseltemperatur runter geht muß sich doch die Luftklappe öffnen damit er wieder power machen kann. Oder hast du den Arm verkehrtherun in den Regler gesteckt?
nein wenn temp sinkt geht der arm wieder hoch… heute komischerweise hat er nicht die suppe gelassen. aber ich hatte auch die obere abdeckung gelöst und auf durchzug gelassen bevor ich ihn angemacht habe… vielleicht liegts auch daran, dass ich die abdeckung neu drauf gemacht habe?
keine ahnung. ich werds weiter beobachten. auf jeden fall hat der kessel heute sehr lange gebraucht bis er auf temperatur kam. normalerweise ist das in 10 min erledigt… k.A.
nein wenn temp sinkt geht der arm wieder hoch… heute komischerweise hat er nicht die suppe gelassen. aber ich hatte auch die obere abdeckung gelöst und auf durchzug gelassen bevor ich ihn angemacht habe… vielleicht liegts auch daran, dass ich die abdeckung neu drauf gemacht habe?
keine ahnung. ich werds weiter beobachten. auf jeden fall hat der kessel heute sehr lange gebraucht bis er auf temperatur kam. normalerweise ist das in 10 min erledigt… k.A.