Fragen und AntwortenFrage zum Atmos A25, Pufferansteuerung
twingoflamingo antwortete vor 14 Jahren

Hallo liebe Atmos-Gemeinde,

war desöfteren schon im normalen Forum unterwegs und habe nun eine Frage zum o.a. A25 Pelletsbrenner,
meine Anlage: DC32Kombikessel mit Ölbrenner, ACD01, Ladomat und 3000 Liter Pufferspeicher, einzeln absperrbar, mit 11,44, m2 Solar.

Da nun in der Übergangszeit meine letzten Ölreserven zur Neige gehen, kann ich im Frühjahr den verbliebenen 2000 Liter Tank aus dem Holzraum entfernen. Geplant war die Anlage ja mit Pellets doch das Öl musste erst weg.

Der A25 besitzt ja die Möglichkeit der Steuerung über die obere und untere Pufferspeichertemperatur, genannt glaube ich TV und TS, leider finde ich in der Bedienungsanleitung des A25 keinen Hinweis auf den Umfang der Einstellbaren Werte für obere und untere Pufferspeichertemperatur.
In der Übergangszeit würde es genügen, wenn der Pelletsbrenner bei ca. 45 Grad obere Puffertemperatur anspringt und bei unterer Temperatur von ca. 50 Grad wieder ausgeht.
Wer von Euch einen Atmos A25 besitzt, kann ja mal im Menü die beiden Parameter öffnen und schauen was die Ober- und Untergrenze der Einstellwerte ist.

Vielen Dank im Voraus

twingoflamingo, der jetzt mit den Fichtenmoped in den Wald geht und das schöne Wetter ausnutzt.



12 Antworten
Sirko antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
das kannst Du einfach an der Brennersteuerung einstellen.

Sirko antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
das kannst Du einfach an der Brennersteuerung einstellen.

sebo82 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Atmos A25 Bedienungsanleitung

Seite 30

Parameter S 15

muss auf 2 gestellt werden

Dazu ist das Servicepasswort erforderlich, findest du hier im Forum.

Parameter S16 ( oberer Fühler ) Einschaltung des Brenners
Temp. auf eigene Bedürfnisse einstellen, Werkseinstellung 60°

Parameter S 17 ( unterer Fühler ) abschalten des Brenners, Werkseinstellung 75°

Gruß

Sebastian

sebo82 antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

Atmos A25 Bedienungsanleitung

Seite 30

Parameter S 15

muss auf 2 gestellt werden

Dazu ist das Servicepasswort erforderlich, findest du hier im Forum.

Parameter S16 ( oberer Fühler ) Einschaltung des Brenners
Temp. auf eigene Bedürfnisse einstellen, Werkseinstellung 60°

Parameter S 17 ( unterer Fühler ) abschalten des Brenners, Werkseinstellung 75°

Gruß

Sebastian

sebo82 antwortete vor 14 Jahren

Hab die rage erst nicht verstenden…..

Bei mir wird aber erst ab 45 wieder eingeschaltet.

Abschalten 50 geht auch.

sebo82 antwortete vor 14 Jahren

Hab die rage erst nicht verstenden…..

Bei mir wird aber erst ab 45 wieder eingeschaltet.

Abschalten 50 geht auch.

twingoflamingo antwortete vor 14 Jahren

Danke Sebo82 und Sirko für eure Antworten,

welche Temperaturwerte, min – max, können im Parameter S16 u. S17 eingestellt werden.

Vielleicht kann ja einer von euch beiden mal nachschauen.

Vielen Dank für eure Bemühungen.

Twingoflamingo

twingoflamingo antwortete vor 14 Jahren

Danke Sebo82 und Sirko für eure Antworten,

welche Temperaturwerte, min – max, können im Parameter S16 u. S17 eingestellt werden.

Vielleicht kann ja einer von euch beiden mal nachschauen.

Vielen Dank für eure Bemühungen.

Twingoflamingo

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

S16 30 – 102°C
S17 33 – 105°C

Gruß Martin

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

S16 30 – 102°C
S17 33 – 105°C

Gruß Martin

twingoflamingo antwortete vor 14 Jahren

Hallo heusler,

vielen Dank für die prompte Info.

M.f.G.
twingoflamingo

twingoflamingo antwortete vor 14 Jahren

Hallo heusler,

vielen Dank für die prompte Info.

M.f.G.
twingoflamingo