Fragen und AntwortenWie einstellen ?! ATMOS DC22GSE
manter antwortete vor 14 Jahren

Hallo zusammen,

derzeit brennen wir folgendes Holz Buche, Eiche und Birke.
Vor allem ist es aber Birke und Eiche. Das eine und andere Stück Fichte / Kiefer ist auch dabei.

Wie ist die richtige Einstellung für Primär- und Sekundärluft ?

Kann mir jemand die Einstellung in mm geben ?

Vielen Dank dafür.
Kai



11 Antworten
Manfred antwortete vor 14 Jahren

Kai,

wie wärs mit Werkseinstellung ?

Bei Feinabstimmung kannst hier mal nachlesen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
eklasse320 antwortete vor 14 Jahren

Super Manfred,

den Knopf „Werksrückstellung“ hab ich leider nicht.

Mit dem Link werde ich nicht Schlau.
Dachte es kommt auf die Holzsorte an wie weit man diese Primär und Sekundär-schieber einstellen muss ?!

manter antwortete vor 14 Jahren

Wie hoch ist deine Abgastemperatur? Ist sie konstant? Qualmt der Kessel? Wummert er?
Wie sind die Lufteinstellungen jetzt?

Gruß Manuel

Manfred antwortete vor 14 Jahren
eklasse320:
Super Manfred,

den Knopf „Werksrückstellung“ hab ich leider nicht.

Mit dem Link werde ich nicht Schlau.
Dachte es kommt auf die Holzsorte an wie weit man diese Primär und Sekundär-schieber einstellen muss ?!

Biedienungsamleitung verschludert oder was ?, da steht geschrieben Weich.-Martholzeinstellung..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
eklasse320 antwortete vor 14 Jahren

@ Manter – Ja der Wummert, wie ein Schweißbrenner.
Abgastemperatur – k. a. Kein Thermometer montiert. Habe ich aber schon bestellt. Die stehen so wie immer – :-{ hab noch ned gemessen 🙂

@ Manfred – danke für den Tipp mit der BDA bin ich gar nicht drauf gekommen. hachjaaaa 🙂 da steht es … DANKE

🙂

Monty antwortete vor 14 Jahren

Hallo eklasse320,

Steht auch hinten am Kessel an den Schiebestangen dran.

manter antwortete vor 14 Jahren

Sag bescheid sobald das Thermometer da ist und gib die Werte durch.

Probier es solange mal mit der Werkseinstellung oder 10mm Primär und 5mm Sekundär. Wenn er dann immer noch wummert bzw. bollert (gleiches Geräuch wie bei leicht geöffneter Fülltür) dann gib ihm weniger Primärluft.

Gruß Manuel

eklasse320 antwortete vor 14 Jahren

Hatte beides auf 5 mm gestellt er bollert aber immer noch, manchmal vibriert richtig der Boden im 1. OG.
hmmmm…

holzknecht antwortete vor 14 Jahren

Hallo Kai,
ich habe auch den 22 GSE, meine Primärstange ist bis auf die Stärke einer Messerklinge eingeschoben also so gut wie zu, seitdem habe ich nur noch manchmal ein Problem mit dem Wummern gibt sich aber nach kurzer zeit. Mit der Sekundärstange mußt Du probieren, kann ich dir keinen Tipp geben, da ich Lufttrennung und Lambdacheck mit Sekundärluftsteuerung nachgerüstet habe.

Gruß
Dieter

Monty antwortete vor 14 Jahren

Hallo eklasse320,

Hast Du vielleicht zu klein gehacktes Holz verbrannt?
Nach getrost nach einer halben Stunde die Primärluft ganz zu.

manter antwortete vor 14 Jahren

Wie die anderen schon sagen, Primär bis zum bitteren Ende weiter reduzieren.
Falls das nicht reicht, Sekundär weiter auf. Durch die gemeinsame Luftführung, bedeutet auch das weniger Primärluftanteil.

Wichtig wäre natürlich dann die AGT. Schaltet der Belimo sauber?
Oder geht der immer auf zu usw.

Gruß Manuel