Fragen und AntwortenPROBLEM: Atmos A25 Brenner geht automatisch aus
GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Guten Morgen
Gestern habe ich mein Pelletsilo fertig bekommen, heute erfolgt die Erstbefüllung. Ich habe aber mit Sackware bereits die Funktionalität der Schnecke probiert.

Geht eigentlich alles so gut, auch der Brenner A25 am D20P ist prima gestartet.

Das Problem ist bloß dass er nach 15-20 Min automatisch auf AUS stellt und den Brennvorgang unterbricht. Gerade hat die Kesseltemperatur 80° erreicht, die Ladepumpe vom Laddomat startet und dann geht der brenner aus….

ist mir jetzt schon öfters passiert…

zuerst dachte ich lags an der Honeywell FR124 Zugvorrichtung… diese habe ich laut Handbuch auch komplett deaktiviert (klappe zu bzw. Temp auf 30° gestellt)

doch der Brenner ist nun wieder ausgegangen….

Parameter habe ich alle auf Original gelassen, also noch nichts geändert. Sollte für Leistung von 20-22kQ ausgelegt sein, soweit ich das dem Hndbuch entnehmen kann…

Doch weiß einer, warum der Brenner automatisch ausgeht?

(Habe den Erststart manuell über die A25 Konsole gestartet)

Danke, Igor



24 Antworten
andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

KESSELtemperatur zu niedrig eingestellt und ladomattemp zu hoch.
wenn du keine Regelung drann hast.

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

KESSELtemperatur zu niedrig eingestellt und ladomattemp zu hoch.
wenn du keine Regelung drann hast.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Die Kesseltemperatur stand auf MIN, das war wohl das Problem.
Allerdings wenn ich hochdrehe geht der Saugzugventialtor nicht mehr aus, bzw. wenn er ausgeht, dann schaltet sich auch der Brenner aus…. echt blöd
ich hatte gehofft ohne Saugzugventi nach der Anheizphase arbeiten zu können

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

Die Kesseltemperatur stand auf MIN, das war wohl das Problem.
Allerdings wenn ich hochdrehe geht der Saugzugventialtor nicht mehr aus, bzw. wenn er ausgeht, dann schaltet sich auch der Brenner aus…. echt blöd
ich hatte gehofft ohne Saugzugventi nach der Anheizphase arbeiten zu können

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

was hast du für eine STeuerung? mein venti läuft über eine Timerfunktion nur 15 min.

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

was hast du für eine STeuerung? mein venti läuft über eine Timerfunktion nur 15 min.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

TA HZR65, aber die kann nicht den Lüfter steuern, glaube ich.

Laut Handbuch sollte aber der Saugzugventi automatisch ab einer gewissen Kesseltemperatur ausgehen… so wars ja auch im Holzbetrieb (Kesselthermostat auf min), bei Pellets geht dabei aber auch der brenner aus, wenn ich den Kesseltherm. runter regle…

auf wieviel hast Du den Laddomat gestellt, wa da ist ja keine Temp. Anzeige in Zahlen…

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

TA HZR65, aber die kann nicht den Lüfter steuern, glaube ich.

Laut Handbuch sollte aber der Saugzugventi automatisch ab einer gewissen Kesseltemperatur ausgehen… so wars ja auch im Holzbetrieb (Kesselthermostat auf min), bei Pellets geht dabei aber auch der brenner aus, wenn ich den Kesseltherm. runter regle…

auf wieviel hast Du den Laddomat gestellt, wa da ist ja keine Temp. Anzeige in Zahlen…

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

Meine UVR1611 steuert alles. mit den Thermostaten mache ich gar nichts.
meine Pumpe springt erst bei 85 grad an. so bekomme ich den puffer super einmal durchgeladen auf 87 grad.

Kann denn deine HZR nicht die Brenneranforderung schalten? üer einen Potenzialfreien Kontakt?!

Der brenner geht aus weil der auf den gleichen Thermostat wie der Venti liegt dan kannste nichts machen. mußt du umklemmen!!

andydbdtm1 antwortete vor 14 Jahren

Meine UVR1611 steuert alles. mit den Thermostaten mache ich gar nichts.
meine Pumpe springt erst bei 85 grad an. so bekomme ich den puffer super einmal durchgeladen auf 87 grad.

Kann denn deine HZR nicht die Brenneranforderung schalten? üer einen Potenzialfreien Kontakt?!

Der brenner geht aus weil der auf den gleichen Thermostat wie der Venti liegt dan kannste nichts machen. mußt du umklemmen!!

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

ja die HZR hat die Brenneranforderung…. bloß eben den saugzugventi kann ich damit nicht extra steuern. wie könnte ich den umklemmen? ev. auf die ascheaustragungsknopf? macht das sinn?

ich komm auf max 82° im puffer…

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

ja die HZR hat die Brenneranforderung…. bloß eben den saugzugventi kann ich damit nicht extra steuern. wie könnte ich den umklemmen? ev. auf die ascheaustragungsknopf? macht das sinn?

ich komm auf max 82° im puffer…

lp900 antwortete vor 14 Jahren
GrinGEO:

ich komm auf max 82° im puffer…

Guter Wert, warum willst Du höher?
Ich fahre den Puffer mit der AusschaltT von 75° unten, dann sind es oben auch an die 82°.

Atmos (ACD01-Steuerung)Empfehlung ist übrigens:

Puffer T unten Aussschalt 75°
Puffer T oben Einschalt 60°

Man sollte effizient heizen!
Nicht die Puffer auf Deibel komm raus vollballern.

lp900 antwortete vor 14 Jahren
GrinGEO:

ich komm auf max 82° im puffer…

Guter Wert, warum willst Du höher?
Ich fahre den Puffer mit der AusschaltT von 75° unten, dann sind es oben auch an die 82°.

Atmos (ACD01-Steuerung)Empfehlung ist übrigens:

Puffer T unten Aussschalt 75°
Puffer T oben Einschalt 60°

Man sollte effizient heizen!
Nicht die Puffer auf Deibel komm raus vollballern.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

ja im moment fährt meine heizung noch manuell, da noch der raumsensor fehlt. gestern ist der puffer auf 86° geladen worden nach 10h dauerheizen. haus war noch kalt weil ja bis vorgestern keine heizung lief.
heute kommt mir die leistung des brenners etwas schwächer vor, komischerweise ist die abgastemp auf 160° gesunken ohne änderung der parameter…

puffer oben bzeigt so um die 46° konstant an, am heizungstempfühler sinds so 55-60° konstant. heizungspumpe ist wärend brenner momentan offen, daher steigt die temp im puffer ganz langsam

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

ja im moment fährt meine heizung noch manuell, da noch der raumsensor fehlt. gestern ist der puffer auf 86° geladen worden nach 10h dauerheizen. haus war noch kalt weil ja bis vorgestern keine heizung lief.
heute kommt mir die leistung des brenners etwas schwächer vor, komischerweise ist die abgastemp auf 160° gesunken ohne änderung der parameter…

puffer oben bzeigt so um die 46° konstant an, am heizungstempfühler sinds so 55-60° konstant. heizungspumpe ist wärend brenner momentan offen, daher steigt die temp im puffer ganz langsam

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Wozu braucht es einen Raumsensor, der hat doch mit Kessel, Brenner und Puffer nichts zu tun,

Der Raumsensor nimmt einzig Einfluß auch die Heizkurve (Steilheit) und ggfls. damit auf die Stellung des Mischers.

Und Puffer auf 86°? Nochmal die Frage wozu?

Irgendetwas scheint da aber tüchtig falsch eingestellt –Puffer oben konstant 46°????

lp900 antwortete vor 14 Jahren

Wozu braucht es einen Raumsensor, der hat doch mit Kessel, Brenner und Puffer nichts zu tun,

Der Raumsensor nimmt einzig Einfluß auch die Heizkurve (Steilheit) und ggfls. damit auf die Stellung des Mischers.

Und Puffer auf 86°? Nochmal die Frage wozu?

Irgendetwas scheint da aber tüchtig falsch eingestellt –Puffer oben konstant 46°????

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
lp900:
Wozu braucht es einen Raumsensor, der hat doch mit Kessel, Brenner und Puffer nichts zu tun,

Der Raumsensor nimmt einzig Einfluß auch die Heizkurve (Steilheit) und ggfls. damit auf die Stellung des Mischers.

Und Puffer auf 86°? Nochmal die Frage wozu?

Irgendetwas scheint da aber tüchtig falsch eingestellt –Puffer oben konstant 46°????

anlage läuft momentan ja komplett manuell. ich starte den brenner händisch und auch die heizkreispumpe.

HZR65 kann ich erst auf automatischen betrieb stellen wenn der raumsensor im referenzraum befestigt und angeschlossen ist. dann startet die in zukunft anhand vom zeitplan brenner, heizpumpe und mischer.

zu 86°:
gestern abend habe ich die heizpumpe manuell deaktiviert und den brenner ausgemacht. die ladepumpe läuft natürlich fröhlichw eiter solange wärme im tauscher ist, sodass die temp im puffer von 78 auf 86° dann gestiegen ist. zumindest laut oberen temp-fühler im TWL KER1000 Puffer.

zu 46°: heute morgen habe ich um 7 die heizpumpe wieder manuell angeschaltet und den brenner gestartet. natürlich hat sich dabei der puffer entladen bis der brenner auf leistung kam. momentan läuft also der brenner durch mit T4=5 und T6=10 (ca. 10-12 kw) und auch die heizkreispumpe (Mischer ist deaktiviert und auf stellung 60° positioniert)

der obere temp fühler befindet sich knapp unter dem Heizkreisvorlauf, der Kesselvorlauf ist ca. 20 cm nochmals darüber. der speißt wohl mit 80° ein sodass ganz oben im puffer sicher diese temp. herrscht. die meiste energie fließt aber wohl gerade in den heizkreislauf rein, weshalb die temp. am tempfühler konstant bzw. minimal steigt. bis heute abend sollte dort der puffer aber 70° erreicht haben sodass auch der kesselrücklauf bei 60-70° liegen wird. dann wird vermutlich die patrone des laddomaten immer mehr öffnen und den puffer immer wieter aufheizne.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
lp900:
Wozu braucht es einen Raumsensor, der hat doch mit Kessel, Brenner und Puffer nichts zu tun,

Der Raumsensor nimmt einzig Einfluß auch die Heizkurve (Steilheit) und ggfls. damit auf die Stellung des Mischers.

Und Puffer auf 86°? Nochmal die Frage wozu?

Irgendetwas scheint da aber tüchtig falsch eingestellt –Puffer oben konstant 46°????

anlage läuft momentan ja komplett manuell. ich starte den brenner händisch und auch die heizkreispumpe.

HZR65 kann ich erst auf automatischen betrieb stellen wenn der raumsensor im referenzraum befestigt und angeschlossen ist. dann startet die in zukunft anhand vom zeitplan brenner, heizpumpe und mischer.

zu 86°:
gestern abend habe ich die heizpumpe manuell deaktiviert und den brenner ausgemacht. die ladepumpe läuft natürlich fröhlichw eiter solange wärme im tauscher ist, sodass die temp im puffer von 78 auf 86° dann gestiegen ist. zumindest laut oberen temp-fühler im TWL KER1000 Puffer.

zu 46°: heute morgen habe ich um 7 die heizpumpe wieder manuell angeschaltet und den brenner gestartet. natürlich hat sich dabei der puffer entladen bis der brenner auf leistung kam. momentan läuft also der brenner durch mit T4=5 und T6=10 (ca. 10-12 kw) und auch die heizkreispumpe (Mischer ist deaktiviert und auf stellung 60° positioniert)

der obere temp fühler befindet sich knapp unter dem Heizkreisvorlauf, der Kesselvorlauf ist ca. 20 cm nochmals darüber. der speißt wohl mit 80° ein sodass ganz oben im puffer sicher diese temp. herrscht. die meiste energie fließt aber wohl gerade in den heizkreislauf rein, weshalb die temp. am tempfühler konstant bzw. minimal steigt. bis heute abend sollte dort der puffer aber 70° erreicht haben sodass auch der kesselrücklauf bei 60-70° liegen wird. dann wird vermutlich die patrone des laddomaten immer mehr öffnen und den puffer immer wieter aufheizne.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

„HZR65 kann ich erst auf automatischen betrieb stellen wenn der raumsensor im referenzraum befestigt und angeschlossen ist. dann startet die in zukunft anhand vom zeitplan brenner, heizpumpe und mischer.“

Eigentlich macht so etwas der Außenfühler!
Innenraumfühler ist zwar schön, aber entbehrlich.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

„HZR65 kann ich erst auf automatischen betrieb stellen wenn der raumsensor im referenzraum befestigt und angeschlossen ist. dann startet die in zukunft anhand vom zeitplan brenner, heizpumpe und mischer.“

Eigentlich macht so etwas der Außenfühler!
Innenraumfühler ist zwar schön, aber entbehrlich.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

gut dann könnte ich heute schonmal mit der programmierung beginnen, wenn das so ist. Vsoll hat die HZR auf 60° eingestellt, mal sehen obs läuft. muss aber noch das problem mit dem mischer hinbekommen, der immer automatisch ganz zu geht.

ich würde eigentlich gerne Programm 81 nutzen in der HZR, weiß aber noch nciht ob das das richtige ist. sinnvoll wäre es halt, die brenndauer des pelletkessels lange zu halten und möglichst wenige zeitintervalle zu haben.

irgendein tipp dazu? bzw. vielleicht sollten wir das in deisem thread weiterführen

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3895316&pg=1

weil erstmals ist ja das problem mit dem Brenner geht automatisch aus ja gelöst.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

gut dann könnte ich heute schonmal mit der programmierung beginnen, wenn das so ist. Vsoll hat die HZR auf 60° eingestellt, mal sehen obs läuft. muss aber noch das problem mit dem mischer hinbekommen, der immer automatisch ganz zu geht.

ich würde eigentlich gerne Programm 81 nutzen in der HZR, weiß aber noch nciht ob das das richtige ist. sinnvoll wäre es halt, die brenndauer des pelletkessels lange zu halten und möglichst wenige zeitintervalle zu haben.

irgendein tipp dazu? bzw. vielleicht sollten wir das in deisem thread weiterführen

http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3895316&pg=1

weil erstmals ist ja das problem mit dem Brenner geht automatisch aus ja gelöst.