Fragen und AntwortenBauanleitung autom. Ausschalten Saugzugventilaro
Hundo antwortete vor 13 Jahren

Endlich habe ich es geschafft, dass mein saugzugventi ausgeht. Daher hier die Bauanleitung für alle, die das auch umsetzen möchten und keine UVR1611 haben, über die so eine Funktion programmiert werden kann.

Erstmals ein großes Dankeschön an Flugzeug für das Grundkonzept, aber es geht noch einfacher und günstiger ohne zusätzliche Spezialstecker und mit einem Treppenlichtzeitschalter.

Funktionsbeschreibung
Die meisten von Euch erreichen nach wenigen Minuten die gewünschte Abgastemperatur und den benötigten Kaminzug. Ein weiter laufender Abzugsventi treibt das Abgas jedoch auf über 200°. Bei einem komplett deaktiviert Saugzugventi könnte es jedoch sein dass es in der Startphase stark qualmt, der Kessel nur sehr langsam auf Temperatur kommt und der Abzug der Brenngase nicht gut voran geht.

Mit dieser Methode startet der Saugzugventi automatisch beim Einschlaten der Brennerfunktion (bzw. bei Kesselanforderung über externe Steuerung), sorgt für den ersten Auftrieb im Kamin, bringt ggf. vorhanden Restfeuchte bereits raus und verhindert das qualmen in der Brennkammer. Der Kamin kommt durch den Sagzugventilator schnell auf Temperatur und erzeugt dann selbst den eigenen Förderzug, sodass der Saugzugventilaro nicht mehr benötigt wird. Nach ca. 25 min schaltet das Relais den Ventilator automatisch aus.
Bei einem Neustart des Brennvorgangs wird oben genanntes Prozedere erneut gestartet.

Was Ihr benötigt:
Nur einen Eltako TLZ12-8E-230V+UC Treppenlichtzeitschlater
Kostenpunkt 20 EUR bei Amazon.de
Ist definitiv der günstigste den ich gefunden habe und die Funktion auch wirklich durchführt.
Weiters benötigt Ihr 20-30 cm Silikonkabel mit Aderendhülsen (2x schwarz oder braun und 1x blaue Ader)


Was Ihr machen müsst:

1. Öffnet das Gehäuse Eures Kessels oberhalb der Schaltzentrale

2. Findet das Kabel des Saugzugventi (schwarze Hülle mit 4 Adern schwarz, blau, rot, grün-gelb)

3. Löst die schwarze Ader vom Saugzugventi auf der Kessel-Stromschiene (Anschluss 4, L2)

4. Die schwarze Ader vom Saugzugventi stellt Ihr am oben genannten Eltako Zeitrelai auf den Anschluss OX oberhalb-hinter -C2

5. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) blau schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 6, N und am Eltako Zeitrelai auf N

6. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) schwarz o. braun schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 5, L1 und am Eltako Zeitrelai auf L

7. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) schwarz o. braun schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 4, L2 und am Eltako Zeitrelai auf OO oberhalb-hinter von +C1

8. Beim Eltako Zeitrelai oberen Drehschalter auf Funktion TLZ/ESV stellen

9. Beim Eltako Zeitrelai mittleren Drehschalter auf 6 stellen. Entspricht einer Laufzeit von 25 min, danach sollte Euer Kamin bereits auf Temperatur sein und der Saugzugventi geht aus

10. Beim Eltako Zeitrelai unteren Drehschalter auf Funktion ESV stellen

viel Spaß damit, ich bin endlich glücklich dass so meine Ventilationsanlage automatisch läuft und ich keine Stecker ziehen muss. Dei verbrennung ist so in der Startphase optimal, es qualmt nicht, was will man mehr.

Grüße
Igor



32 Antworten
pott antwortete vor 14 Jahren

Gut gemacht min Jung. Werde das ganze in die Tat umsetzten. Ich hatte den Venti schon ausgebaut.
pott

pott antwortete vor 14 Jahren

Gut gemacht min Jung. Werde das ganze in die Tat umsetzten. Ich hatte den Venti schon ausgebaut.
pott

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Backofen Thermostat
Beschreibung
50 – 358°C, 900 mm Kapillar, 3,1 mm Fühler, 3 Kontakte
EGO 5513279020
mit dem habe ich es gemacht….temperaturgesteuert…einstellbar….

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Backofen Thermostat
Beschreibung
50 – 358°C, 900 mm Kapillar, 3,1 mm Fühler, 3 Kontakte
EGO 5513279020
mit dem habe ich es gemacht….temperaturgesteuert…einstellbar….

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:

Backofen Thermostat
Beschreibung
50 – 358°C, 900 mm Kapillar, 3,1 mm Fühler, 3 Kontakte
EGO 5513279020
mit dem habe ich es gemacht….temperaturgesteuert…einstellbar….

Auch gute Idee… der Backofenthermo ist vermutlich für all jene interessant, die den Ofen oft mit Scheitholz betreiben. Denn im Pelletbetrieb sinkt die Abgastemperatur kaum und die Lösung mit dem relai dürfte günstiger sein.

Allerdings überlege ich auch: wenn man den Kesselthermostat im Holzbetrieb auf min. setzt, dann startet der Lüfter ohnehin bei sinkender Temperatur und aktiviert mein relais. D.h. meine Lösung müsste auch im Holzbetrieb funktionieren… werde ich aber erst im Frühjar testen, aber ich glaube zu meinen dass es funktioniert.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:

Backofen Thermostat
Beschreibung
50 – 358°C, 900 mm Kapillar, 3,1 mm Fühler, 3 Kontakte
EGO 5513279020
mit dem habe ich es gemacht….temperaturgesteuert…einstellbar….

Auch gute Idee… der Backofenthermo ist vermutlich für all jene interessant, die den Ofen oft mit Scheitholz betreiben. Denn im Pelletbetrieb sinkt die Abgastemperatur kaum und die Lösung mit dem relai dürfte günstiger sein.

Allerdings überlege ich auch: wenn man den Kesselthermostat im Holzbetrieb auf min. setzt, dann startet der Lüfter ohnehin bei sinkender Temperatur und aktiviert mein relais. D.h. meine Lösung müsste auch im Holzbetrieb funktionieren… werde ich aber erst im Frühjar testen, aber ich glaube zu meinen dass es funktioniert.

pott antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:

Backofen Thermostat
Beschreibung
50 – 358°C, 900 mm Kapillar, 3,1 mm Fühler, 3 Kontakte
EGO 5513279020
mit dem habe ich es gemacht….temperaturgesteuert…einstellbar….

Mit dem Ding schalte ich meinene Labomatpumpe bei 85°C aus.

pott antwortete vor 14 Jahren
Hubschrauber:

Backofen Thermostat
Beschreibung
50 – 358°C, 900 mm Kapillar, 3,1 mm Fühler, 3 Kontakte
EGO 5513279020
mit dem habe ich es gemacht….temperaturgesteuert…einstellbar….

Mit dem Ding schalte ich meinene Labomatpumpe bei 85°C aus.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

der laddomat geht doch unabhängig davon aus durch den pumpenthermostat… oder?

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

der laddomat geht doch unabhängig davon aus durch den pumpenthermostat… oder?

abheld antwortete vor 14 Jahren

Hallo Zusammen
Ich habe es so ähnlich wie Hubschrauber gemacht. Ich schalte über die Zündspiralen ein Relais die dann den Lüfter ansteuern. Mit einem Thermostat das im Abgasrohr steckt das auf 100 C° eingestellt ist schalte den Lüfter wieder aus.

Lg Andy

abheld antwortete vor 14 Jahren

Hallo Zusammen
Ich habe es so ähnlich wie Hubschrauber gemacht. Ich schalte über die Zündspiralen ein Relais die dann den Lüfter ansteuern. Mit einem Thermostat das im Abgasrohr steckt das auf 100 C° eingestellt ist schalte den Lüfter wieder aus.

Lg Andy

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
abheld:
Hallo Zusammen
Ich habe es so ähnlich wie Hubschrauber gemacht. Ich schalte über die Zündspiralen ein Relais die dann den Lüfter ansteuern. Mit einem Thermostat das im Abgasrohr steckt das auf 100 C° eingestellt ist schalte den Lüfter wieder aus.

Lg Andy

das geht natürlich auch, ist aber eigentlich auch nicht nötig. weil der kesselthermostat würde ohnehin den saugzugventi aktivieren wenn die rachgastemperatur zu stark sinkt (zumindest macht er das bei mir bei unter 120° automatisch)

einen weiteren vorteil habe ich gestern entdeckt. ich habe kurz den kessel angemacht und wieder aus. der saugzugventi läuft aber weiter weil es ja das relais mit strom versorgt. in dieser zeit konnte ich den kessel reinigen, ohne dass die ganze asche mir ins gesicht ging und vom saugzugventi in den revisionsschaft gepustet wurde. dort konnte ich dann die restliche asche mit dem staubsauger einfach rausholen, ohne mich ganz dreckig machen zu müssen. fand ich einenw eiteren vorteil meines relais.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
abheld:
Hallo Zusammen
Ich habe es so ähnlich wie Hubschrauber gemacht. Ich schalte über die Zündspiralen ein Relais die dann den Lüfter ansteuern. Mit einem Thermostat das im Abgasrohr steckt das auf 100 C° eingestellt ist schalte den Lüfter wieder aus.

Lg Andy

das geht natürlich auch, ist aber eigentlich auch nicht nötig. weil der kesselthermostat würde ohnehin den saugzugventi aktivieren wenn die rachgastemperatur zu stark sinkt (zumindest macht er das bei mir bei unter 120° automatisch)

einen weiteren vorteil habe ich gestern entdeckt. ich habe kurz den kessel angemacht und wieder aus. der saugzugventi läuft aber weiter weil es ja das relais mit strom versorgt. in dieser zeit konnte ich den kessel reinigen, ohne dass die ganze asche mir ins gesicht ging und vom saugzugventi in den revisionsschaft gepustet wurde. dort konnte ich dann die restliche asche mit dem staubsauger einfach rausholen, ohne mich ganz dreckig machen zu müssen. fand ich einenw eiteren vorteil meines relais.

Solarhans antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jungs klasse Beiträge um einen Atmos PK mit wenig Euronen noch effizienter arbeiten zu lassen. Solche Ideen werden doch von anderen Atmos PK Besitzer die am grübeln gewesen sind, aufgesogen.
Gruß Hans

Solarhans antwortete vor 14 Jahren

Hallo Jungs klasse Beiträge um einen Atmos PK mit wenig Euronen noch effizienter arbeiten zu lassen. Solche Ideen werden doch von anderen Atmos PK Besitzer die am grübeln gewesen sind, aufgesogen.
Gruß Hans

abheld antwortete vor 14 Jahren

hallo Gringeo
Da hast du recht das der Kesselthermostat den lüfter schaltet.Bei mi würde der lüfter dann ja dauernt laufen.
Mein Kesselthemperatur geht so bis auf 40 °C runter,denn der Brenner wir über die zwei fühler gesteuert die im Puffer sind.

Wo wird bei dir die Rauchgasthemperatur gemessen so was habe ich nicht.

Lg Andy

abheld antwortete vor 14 Jahren

hallo Gringeo
Da hast du recht das der Kesselthermostat den lüfter schaltet.Bei mi würde der lüfter dann ja dauernt laufen.
Mein Kesselthemperatur geht so bis auf 40 °C runter,denn der Brenner wir über die zwei fühler gesteuert die im Puffer sind.

Wo wird bei dir die Rauchgasthemperatur gemessen so was habe ich nicht.

Lg Andy

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

laut Anleitung wird der Lüfter Anhand des Rauchgases irgendwie gesteuert. Vermutlich haben die irgendeine Reilais-Schaltung drinnen im Kesselthermostat. Auchw eil im Handbuch zu lesen ist, dass der Lüfter ohnehin im Holzbetrieb nach 15 min ausgehen sollte oder bei erreichen der Abgastemp… gut die Texte sind nicht in einem schönen Deutsch… ev. habe ich auch was missverstanden

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

laut Anleitung wird der Lüfter Anhand des Rauchgases irgendwie gesteuert. Vermutlich haben die irgendeine Reilais-Schaltung drinnen im Kesselthermostat. Auchw eil im Handbuch zu lesen ist, dass der Lüfter ohnehin im Holzbetrieb nach 15 min ausgehen sollte oder bei erreichen der Abgastemp… gut die Texte sind nicht in einem schönen Deutsch… ev. habe ich auch was missverstanden

abheld antwortete vor 14 Jahren

Hallo gringeo
Das der Lüfter über den Kesselthermostat geschaltet ist,ist richtig. Der lüfter geht dann aus wenn der Kessel die Themperatur ereicht hat was am Thermostat eingestellt ist.Dann geht aber auch der Pelletbrenner aus. Laut Anleitung must du bei Pelletbetrieb denn kesselthermostat auf max stellen somit geht der Lüfter nie aus.

Lg Andy

abheld antwortete vor 14 Jahren

Hallo gringeo
Das der Lüfter über den Kesselthermostat geschaltet ist,ist richtig. Der lüfter geht dann aus wenn der Kessel die Themperatur ereicht hat was am Thermostat eingestellt ist.Dann geht aber auch der Pelletbrenner aus. Laut Anleitung must du bei Pelletbetrieb denn kesselthermostat auf max stellen somit geht der Lüfter nie aus.

Lg Andy

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
abheld:
Hallo gringeo
Das der Lüfter über den Kesselthermostat geschaltet ist,ist richtig. Der lüfter geht dann aus wenn der Kessel die Themperatur ereicht hat was am Thermostat eingestellt ist.Dann geht aber auch der Pelletbrenner aus. Laut Anleitung must du bei Pelletbetrieb denn kesselthermostat auf max stellen somit geht der Lüfter nie aus.

Lg Andy

und genau dafür ist auch meine Bauanleitung gedacht, damit der Lüfter automatisch auch im Pelletbetrieb ausgeht. Funktioniert bei mir wie am Schnürchen, und im Holzbetrieb geht das natürlich auch, wenn der Kesselthermostat einen erneuten Impuls gibt nachdem das Holz abgebrannt ist. Besser könnte es gar nicht sein.

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren
abheld:
Hallo gringeo
Das der Lüfter über den Kesselthermostat geschaltet ist,ist richtig. Der lüfter geht dann aus wenn der Kessel die Themperatur ereicht hat was am Thermostat eingestellt ist.Dann geht aber auch der Pelletbrenner aus. Laut Anleitung must du bei Pelletbetrieb denn kesselthermostat auf max stellen somit geht der Lüfter nie aus.

Lg Andy

und genau dafür ist auch meine Bauanleitung gedacht, damit der Lüfter automatisch auch im Pelletbetrieb ausgeht. Funktioniert bei mir wie am Schnürchen, und im Holzbetrieb geht das natürlich auch, wenn der Kesselthermostat einen erneuten Impuls gibt nachdem das Holz abgebrannt ist. Besser könnte es gar nicht sein.

peterS antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich habe gerade vom Zentrallager folgendes Angebot bekommen:
—————————————————–
Produktinformationen:
Durch das PM Set wird der A25/A45 Brenner
entsprechend der Vorgabe von Mindest,- u.
Maximaltemperatur im oberen und unteren
Bereich des Pufferspeichers gesteuert.
Vorteile:
Der Pelletkessel erhält lange Laufzeiten,
anschließend lange Standzeiten,
Brennerstarts werden maximal reduziert,
der Brennstoffverbrauch sinkt.
Alle erforderlichen Einstellungen werden nach
Anschluss des PM Set übersichtlich über das
A25 Brennermenü vorgenommen. Zusätzlich
wird mittels dem im Set enthalten AC02 Modul
das Saugzugebläse des Pelletkessels angesteuert.
————————————————————-
Schaltet sich dadurch der Abzugsventilator nach dem Brennvorgang ab?

MfG,
Peter

peterS antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich habe gerade vom Zentrallager folgendes Angebot bekommen:
—————————————————–
Produktinformationen:
Durch das PM Set wird der A25/A45 Brenner
entsprechend der Vorgabe von Mindest,- u.
Maximaltemperatur im oberen und unteren
Bereich des Pufferspeichers gesteuert.
Vorteile:
Der Pelletkessel erhält lange Laufzeiten,
anschließend lange Standzeiten,
Brennerstarts werden maximal reduziert,
der Brennstoffverbrauch sinkt.
Alle erforderlichen Einstellungen werden nach
Anschluss des PM Set übersichtlich über das
A25 Brennermenü vorgenommen. Zusätzlich
wird mittels dem im Set enthalten AC02 Modul
das Saugzugebläse des Pelletkessels angesteuert.
————————————————————-
Schaltet sich dadurch der Abzugsventilator nach dem Brennvorgang ab?

MfG,
Peter

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

mit meinem system schaltet sich der ventilator nach 20 -30 min ab je nach einstellung. damit wird eine zu hohe abgastemperatur verhindert

GrinGEO antwortete vor 14 Jahren

mit meinem system schaltet sich der ventilator nach 20 -30 min ab je nach einstellung. damit wird eine zu hohe abgastemperatur verhindert

pott antwortete vor 14 Jahren

Ich verstehe nicht, was ihr euch für Sorgen um den Abgasventi macht. Im Pelletsbetrieb ist er ständig aus und ich habe gute erfahrungen damit gemacht. Und bei Holzfeuerung läuft er mit.

pott antwortete vor 14 Jahren

Ich verstehe nicht, was ihr euch für Sorgen um den Abgasventi macht. Im Pelletsbetrieb ist er ständig aus und ich habe gute erfahrungen damit gemacht. Und bei Holzfeuerung läuft er mit.

Hundo antwortete vor 13 Jahren
GrinGEO:
Endlich habe ich es geschafft, dass mein saugzugventi ausgeht. Daher hier die Bauanleitung für alle, die das auch umsetzen möchten und keine UVR1611 haben, über die so eine Funktion programmiert werden kann.

Erstmals ein großes Dankeschön an Flugzeug für das Grundkonzept, aber es geht noch einfacher und günstiger ohne zusätzliche Spezialstecker und mit einem Treppenlichtzeitschalter.

Funktionsbeschreibung
Die meisten von Euch erreichen nach wenigen Minuten die gewünschte Abgastemperatur und den benötigten Kaminzug. Ein weiter laufender Abzugsventi treibt das Abgas jedoch auf über 200°. Bei einem komplett deaktiviert Saugzugventi könnte es jedoch sein dass es in der Startphase stark qualmt, der Kessel nur sehr langsam auf Temperatur kommt und der Abzug der Brenngase nicht gut voran geht.

Mit dieser Methode startet der Saugzugventi automatisch beim Einschlaten der Brennerfunktion (bzw. bei Kesselanforderung über externe Steuerung), sorgt für den ersten Auftrieb im Kamin, bringt ggf. vorhanden Restfeuchte bereits raus und verhindert das qualmen in der Brennkammer. Der Kamin kommt durch den Sagzugventilator schnell auf Temperatur und erzeugt dann selbst den eigenen Förderzug, sodass der Saugzugventilaro nicht mehr benötigt wird. Nach ca. 25 min schaltet das Relais den Ventilator automatisch aus.
Bei einem Neustart des Brennvorgangs wird oben genanntes Prozedere erneut gestartet.

Was Ihr benötigt:
Nur einen Eltako TLZ12-8E-230V+UC Treppenlichtzeitschlater
Kostenpunkt 20 EUR bei Amazon.de
Ist definitiv der günstigste den ich gefunden habe und die Funktion auch wirklich durchführt.
Weiters benötigt Ihr 20-30 cm Silikonkabel mit Aderendhülsen (2x schwarz oder braun und 1x blaue Ader)


Was Ihr machen müsst:

1. Öffnet das Gehäuse Eures Kessels oberhalb der Schaltzentrale

2. Findet das Kabel des Saugzugventi (schwarze Hülle mit 4 Adern schwarz, blau, rot, grün-gelb)

3. Löst die schwarze Ader vom Saugzugventi auf der Kessel-Stromschiene (Anschluss 4, L2)

4. Die schwarze Ader vom Saugzugventi stellt Ihr am oben genannten Eltako Zeitrelai auf den Anschluss OX oberhalb-hinter -C2

5. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) blau schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 6, N und am Eltako Zeitrelai auf N

6. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) schwarz o. braun schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 5, L1 und am Eltako Zeitrelai auf L

7. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) schwarz o. braun schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 4, L2 und am Eltako Zeitrelai auf OO oberhalb-hinter von +C1

8. Beim Eltako Zeitrelai oberen Drehschalter auf Funktion TLZ/ESV stellen

9. Beim Eltako Zeitrelai mittleren Drehschalter auf 6 stellen. Entspricht einer Laufzeit von 25 min, danach sollte Euer Kamin bereits auf Temperatur sein und der Saugzugventi geht aus

10. Beim Eltako Zeitrelai unteren Drehschalter auf Funktion ESV stellen

viel Spaß damit, ich bin endlich glücklich dass so meine Ventilationsanlage automatisch läuft und ich keine Stecker ziehen muss. Dei verbrennung ist so in der Startphase optimal, es qualmt nicht, was will man mehr.

Grüße
Igor

Hundo antwortete vor 13 Jahren
GrinGEO:
Endlich habe ich es geschafft, dass mein saugzugventi ausgeht. Daher hier die Bauanleitung für alle, die das auch umsetzen möchten und keine UVR1611 haben, über die so eine Funktion programmiert werden kann.

Erstmals ein großes Dankeschön an Flugzeug für das Grundkonzept, aber es geht noch einfacher und günstiger ohne zusätzliche Spezialstecker und mit einem Treppenlichtzeitschalter.

Funktionsbeschreibung
Die meisten von Euch erreichen nach wenigen Minuten die gewünschte Abgastemperatur und den benötigten Kaminzug. Ein weiter laufender Abzugsventi treibt das Abgas jedoch auf über 200°. Bei einem komplett deaktiviert Saugzugventi könnte es jedoch sein dass es in der Startphase stark qualmt, der Kessel nur sehr langsam auf Temperatur kommt und der Abzug der Brenngase nicht gut voran geht.

Mit dieser Methode startet der Saugzugventi automatisch beim Einschlaten der Brennerfunktion (bzw. bei Kesselanforderung über externe Steuerung), sorgt für den ersten Auftrieb im Kamin, bringt ggf. vorhanden Restfeuchte bereits raus und verhindert das qualmen in der Brennkammer. Der Kamin kommt durch den Sagzugventilator schnell auf Temperatur und erzeugt dann selbst den eigenen Förderzug, sodass der Saugzugventilaro nicht mehr benötigt wird. Nach ca. 25 min schaltet das Relais den Ventilator automatisch aus.
Bei einem Neustart des Brennvorgangs wird oben genanntes Prozedere erneut gestartet.

Was Ihr benötigt:
Nur einen Eltako TLZ12-8E-230V+UC Treppenlichtzeitschlater
Kostenpunkt 20 EUR bei Amazon.de
Ist definitiv der günstigste den ich gefunden habe und die Funktion auch wirklich durchführt.
Weiters benötigt Ihr 20-30 cm Silikonkabel mit Aderendhülsen (2x schwarz oder braun und 1x blaue Ader)


Was Ihr machen müsst:

1. Öffnet das Gehäuse Eures Kessels oberhalb der Schaltzentrale

2. Findet das Kabel des Saugzugventi (schwarze Hülle mit 4 Adern schwarz, blau, rot, grün-gelb)

3. Löst die schwarze Ader vom Saugzugventi auf der Kessel-Stromschiene (Anschluss 4, L2)

4. Die schwarze Ader vom Saugzugventi stellt Ihr am oben genannten Eltako Zeitrelai auf den Anschluss OX oberhalb-hinter -C2

5. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) blau schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 6, N und am Eltako Zeitrelai auf N

6. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) schwarz o. braun schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 5, L1 und am Eltako Zeitrelai auf L

7. Eine neue Ader (20-30 cm Stück mit Aderendhülsen) schwarz o. braun schließt Ihr an der Kessel-Stromschiene bei Anschluss 4, L2 und am Eltako Zeitrelai auf OO oberhalb-hinter von +C1

8. Beim Eltako Zeitrelai oberen Drehschalter auf Funktion TLZ/ESV stellen

9. Beim Eltako Zeitrelai mittleren Drehschalter auf 6 stellen. Entspricht einer Laufzeit von 25 min, danach sollte Euer Kamin bereits auf Temperatur sein und der Saugzugventi geht aus

10. Beim Eltako Zeitrelai unteren Drehschalter auf Funktion ESV stellen

viel Spaß damit, ich bin endlich glücklich dass so meine Ventilationsanlage automatisch läuft und ich keine Stecker ziehen muss. Dei verbrennung ist so in der Startphase optimal, es qualmt nicht, was will man mehr.

Grüße
Igor