Hallo
Frage: Ist es normal dass das Sicherheitsventil bei 3,8 bar
noch immer nicht aufmacht?
Normal sollte es bei 3 bar schon aufgehen oder ??
Hallo,
wenn es sich um ein Sicherheitsventil handelt welches in der Heizungsanlage/Kesselheizkreis verbaut ist sollte das schon so sein.
Entweder ist es kein Sicherheitsventil welches bei 3 bar öffnet sondern erst bei 5 oder 10 bar, mal kontrollieren was drauf oder dran steht. Oder ist es schon ein älteres Sicherheitsventil das sich festgesetzt hat dann würde ich das mal erneuern. Du könntest aber auch mal von Hand öffnen ist aber nicht so gut da es sein kann das es nicht wieder dicht wird, für den Fall ist es gut wenn dann ein Ersatzventil da ist.
Mfg. G.B.
Hallo galius,
ich habe ein Sicherheitsventil am HV für 2,5 bar, da der Max. Druck von HV + Puffern auf 3 bar ausgelegt ist.
Mit freundlichen Grüssen
Claus_Kriews