Fragen und AntwortenLaddomat21 Restwärmenutzung
Rolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

ich nutze die Restwärme,indem ich so umschalte,dass der Atmos-Vorlauf zum Heizungsmischer geht u. der Heizungsrücklauf zum Atmos Rücklauf über den Laddomat.Die Heizungspumpe mischt also nach u. nach-dauert meistens etwa 2 Std.-die Restwärme dem Heizungsvorlauf zu.
Ich hab mir jetzt nochmal das Funktionsprinzip des Laddomaten angeschaut u. bin der Meinung,dass die RWN nur funktioniert,wenn man den Kugelhahn des Laddomaten während der RWN schließt,weil sonst das Wasser die Abkürzung über den Laddomat-Bypass nimmt u. die Wärme dann im Ofen bleibt.
Es ist zwar etwas umständlich den Kugelhahn mit dem Imbus jedesmal auf u. zu zu machen,aber anders geht es nach meiner Meinung nicht.

Gruß Rolf



4 Antworten
Olaf62 antwortete vor 14 Jahren

Hallo Rolf,

in meiner Anlage habe ich die Restwärmeausnutzung realisiert, indem ich einen Motormischer für die Rücklaufanhebung am Kessel verwende und am Pufferspeicher ein motorisches Absperrventil eingebaut habe. Wenn der Kessel ausgebrannt ist, öffnet der Motormischer (keine Rücklaufanhebung, da Kessel ausgebrannt, auch nicht nötig) und das Absperrventil am Puffer schließt. Die Heizung wird jetzt auschließlich vom Kessel versorgt. Wenn der Kessel abgekühlt ist, fährt der Motormischer zu und das Absperrventil am Pufferspeicher öffnet wieder. Eine genauere Beschreibung findest Du unter http://www.logic-therm.de unter Information und Funktionsweise eines Holzvergaserkessels. Im Datenblatt HVG unter Dokumentation ist die Restwärmeausnutzung auch beschrieben. Ein Hydraulikschema ist auch dabei.

Die Logic-Therm Seite stammt von mir. Die beschriebenen Regler-Module sind eine Eigen-Entwicklung. Das System habe ich vor einiger Zeit hier im Forum schon einmal vorgestellt. Allerdings sind noch nicht alle Module fertig. Da auch andere hier offensiv ihre HVG-Regler ins Rampenlicht stellen, wage ich mich auch mal heraus. Fragen sind willkommen. Auch kritische. (z.B. warum keine Lambdasonde)

Grüße

Olaf

Hahneko antwortete vor 14 Jahren
Rolf:

Ich hab mir jetzt nochmal das Funktionsprinzip des Laddomaten angeschaut u. bin der Meinung,dass die RWN nur funktioniert,wenn man den Kugelhahn des Laddomaten während der RWN schließt,weil sonst das Wasser die Abkürzung über den Laddomat-Bypass nimmt u. die Wärme dann im Ofen bleibt.

Rolf,

genau diesen Verdacht hatte ich auch, aber so ist es offenbar nicht. Wenn ich meine RWN-Pumpe anschalte, dann hat das Wasser oben im Vorlauf die gleiche hohe Temperatur, unabhängig davon, ob der Kugelhahn auf oder zu ist. Würde das Wasser die Abkürzung über den Laddomaten nehmen, dann wäre die Vorlauftemperatur in wenigen Sekunden so niedrig wie der Rücklauf, und der Kessel würde nicht heruntergekühlt. Glücklicherweise ist dem aber nicht so.

Hahneko

Rolf antwortete vor 14 Jahren

Hallo Hahneko,

gut zu wissen.Dann kann ich mir das Zumachen des Kugelhahnes sparen.
Wahrscheinlich ist die Öffnung des Bypasses nach oben zu klein,dass viel Wasser die Abkürzung nimmt.

Gruß Rolf