Hallo habe ein Problem. Puffer ist auf 40 Grad abgefallen aber die ACD01 startet den Brenner nicht mehr . Woran kann das liegen ? Habe den Brenner über Schaltkontakt an die ACD01 angeschlossen. Wie komme ich eigentlich das Menue
um die Einstellungen einzugeben z.B. 5.3.13 etc. ?
Hallo habe ein Problem. Puffer ist auf 40 Grad abgefallen aber die ACD01 startet den Brenner nicht mehr . Woran kann das liegen ? Habe den Brenner über Schaltkontakt an die ACD01 angeschlossen. Wie komme ich eigentlich das Menue
um die Einstellungen einzugeben z.B. 5.3.13 etc. ?
Fachmann Code 1 2 3 4
Poste mal Deine Einstellungungen Feststoff und Puffer (alle!!)
Hallo habe ein Problem. Puffer ist auf 40 Grad abgefallen aber die ACD01 startet den Brenner nicht mehr . Woran kann das liegen ? Habe den Brenner über Schaltkontakt an die ACD01 angeschlossen. Wie komme ich eigentlich das Menue
um die Einstellungen einzugeben z.B. 5.3.13 etc. ?
Fachmann Code 1 2 3 4
Poste mal Deine Einstellungungen Feststoff und Puffer (alle!!)
Habe ich alle werksseitig übernommen für Hydraulikschema 10
Gestern lief er noch heute hat die Regelung den Brenner weggeschaltet Puffer hat nur noch 40 Grad oben. Der sollte aber mindestens immer 60 Grad oben haben
Habe ich alle werksseitig übernommen für Hydraulikschema 10
Gestern lief er noch heute hat die Regelung den Brenner weggeschaltet Puffer hat nur noch 40 Grad oben. Der sollte aber mindestens immer 60 Grad oben haben
Habe ich alle werksseitig übernommen für Hydraulikschema 10
Gestern lief er noch heute hat die Regelung den Brenner weggeschaltet Puffer hat nur noch 40 Grad oben. Der sollte aber mindestens immer 60 Grad oben haben
Bedaure, damit kann ich so erstmal nichts anfangen.
Habe ich alle werksseitig übernommen für Hydraulikschema 10
Gestern lief er noch heute hat die Regelung den Brenner weggeschaltet Puffer hat nur noch 40 Grad oben. Der sollte aber mindestens immer 60 Grad oben haben
Bedaure, damit kann ich so erstmal nichts anfangen.
Hallo Rockerwilli,
was sagen den deine Led´s am Brenner?
Schon mal da nachgeschaut?
Wie LP900 schon sagt, schreibe mal deine Daten der ACD hier rein. Also Puffer, Hydraulik, Sytem usw.
Wie du ins Fachmann Menü kommst weißt du?
Gruß Thomas
Hallo Rockerwilli,
was sagen den deine Led´s am Brenner?
Schon mal da nachgeschaut?
Wie LP900 schon sagt, schreibe mal deine Daten der ACD hier rein. Also Puffer, Hydraulik, Sytem usw.
Wie du ins Fachmann Menü kommst weißt du?
Gruß Thomas
Na alle Werte die werkseitig eingesetllt waren für einen Betrieb unter Hydraulikschema 10 .. Puffer ein Heizkreis und WW-Speicher
Na alle Werte die werkseitig eingesetllt waren für einen Betrieb unter Hydraulikschema 10 .. Puffer ein Heizkreis und WW-Speicher
Die Werte sind werksmäßig nicht in Ordnung.
Es müssen spezielle Werte für eine Pelletsanlage programmiert werden.
Gebe mal deine Infos ein. D ? P , Puffergröße, Fühler und wo angeschlossen, Solar usw.
Wir brauchen da mehr Inputs
Die Werte sind werksmäßig nicht in Ordnung.
Es müssen spezielle Werte für eine Pelletsanlage programmiert werden.
Gebe mal deine Infos ein. D ? P , Puffergröße, Fühler und wo angeschlossen, Solar usw.
Wir brauchen da mehr Inputs
„Wir brauchen da mehr Inputs“
So ist es!
„Wir brauchen da mehr Inputs“
So ist es!
Puffer 800 -Ltr. Kessel D15P mit Ecofire Brenner
kein Solar – Laddomat, WW-Speicher mit Ladepumpe. Alle Fühler werden erkannt und keine Fehlermeldung. Jedoch bekomme ich den Mischerkreis 2 nicht abgeschaltet (es gibt nur einen Mischerkreis) deshalb da Fehlermeldung !!!
Es läuft alles Puffer wird geladen, Mischer und Pumpen werden angesteuert. Bis auf die Brennerfreigabe !!
Puffer 800 -Ltr. Kessel D15P mit Ecofire Brenner
kein Solar – Laddomat, WW-Speicher mit Ladepumpe. Alle Fühler werden erkannt und keine Fehlermeldung. Jedoch bekomme ich den Mischerkreis 2 nicht abgeschaltet (es gibt nur einen Mischerkreis) deshalb da Fehlermeldung !!!
Es läuft alles Puffer wird geladen, Mischer und Pumpen werden angesteuert. Bis auf die Brennerfreigabe !!
Hi Rockerwilli,
ich kenne den Brenner nicht. Wann hast du die ACD angeschlossen? Wie lange lief die Anlage mit der ACD bzw. was ist in der Zwischenzeit passiert?
WW ist extra oder im Puffer enthalten?
Hast du was mit deiner Ascheaustragung erreicht?
Gruß Thomas
Hier noch meine Einstellung für die ACD01 momentan
Hydr.:
01 = 10
02 = 1
03 = AUS
04 = AUS
06 = AUS
07 = AUS
08 = 16
09 = AUS
10 = 19
Syst.:
01 = DE
02 = P1
03 = Syst.1
04 = Sommer AUS
05 = Aus
09 = -20
10 = 3
11 = AUS
12 = AUS
13 = AUS
14 = AUS
18 = AUS
19 = AUS
23 = AUS
29 = 0,0
Warmwasser:
Nacht = 82
Legio = AUS
05 = 1
06 = 82
07 = 1
08 = AUS
09 = 15
10 = 5
11 = 5
17 = AUS
Fest:
01 = 3
02 = 80
03 = 95
04 = 78
05 = 3
06 = 30
11 = 220
12 = 5
14 = 36
15 = 4
16 = 3
17 = 1
18 = 50
20 = AUS
Puffer:
01 = 72
02 = 105
03 = 8
04 = 18
05 = Aus
06 = 0
07 = -3
09 = EIN
11 = 3
14 = 85
15 = -3
16 = 0
Gruß Thomas
Hi Rockerwilli,
ich kenne den Brenner nicht. Wann hast du die ACD angeschlossen? Wie lange lief die Anlage mit der ACD bzw. was ist in der Zwischenzeit passiert?
WW ist extra oder im Puffer enthalten?
Hast du was mit deiner Ascheaustragung erreicht?
Gruß Thomas
Hier noch meine Einstellung für die ACD01 momentan
Hydr.:
01 = 10
02 = 1
03 = AUS
04 = AUS
06 = AUS
07 = AUS
08 = 16
09 = AUS
10 = 19
Syst.:
01 = DE
02 = P1
03 = Syst.1
04 = Sommer AUS
05 = Aus
09 = -20
10 = 3
11 = AUS
12 = AUS
13 = AUS
14 = AUS
18 = AUS
19 = AUS
23 = AUS
29 = 0,0
Warmwasser:
Nacht = 82
Legio = AUS
05 = 1
06 = 82
07 = 1
08 = AUS
09 = 15
10 = 5
11 = 5
17 = AUS
Fest:
01 = 3
02 = 80
03 = 95
04 = 78
05 = 3
06 = 30
11 = 220
12 = 5
14 = 36
15 = 4
16 = 3
17 = 1
18 = 50
20 = AUS
Puffer:
01 = 72
02 = 105
03 = 8
04 = 18
05 = Aus
06 = 0
07 = -3
09 = EIN
11 = 3
14 = 85
15 = -3
16 = 0
Gruß Thomas
Der Brenner wird über einen potenzialfreien Kontakt von der ACD01 ein oder ausgeschaltet dieser Kontakt Klemme 6 und 7 soll geschlossen sein wenn der Puffer zu wenig Temp. hat. Das ist alles . Puffer ist kein Kombi. Kann ich Deine Einstellungen
übernehmen ?
Der Brenner wird über einen potenzialfreien Kontakt von der ACD01 ein oder ausgeschaltet dieser Kontakt Klemme 6 und 7 soll geschlossen sein wenn der Puffer zu wenig Temp. hat. Das ist alles . Puffer ist kein Kombi. Kann ich Deine Einstellungen
übernehmen ?
Ascheaustragung läuft mit externer Zeitschaltuhr !!
Ascheaustragung läuft mit externer Zeitschaltuhr !!
Hast du die Brücke auf der ACD geschaltet?
x6:4 auf x7:6
Ja versuche die Einstellung.
Bei mir ist WW im Kombipuffer. Ich steuer also nur den Puffer.
WW wird nicht Temperaturtechnisch erfasst.
Gruß Thomas
Hast du die Brücke auf der ACD geschaltet?
x6:4 auf x7:6
Ja versuche die Einstellung.
Bei mir ist WW im Kombipuffer. Ich steuer also nur den Puffer.
WW wird nicht Temperaturtechnisch erfasst.
Gruß Thomas
Ich brauche keine Spannung auf der 6 deshalb ist keine Brück notwendig der Brenner lief ja mit dem Kontakt 6/7 der ACD01
Ich brauche keine Spannung auf der 6 deshalb ist keine Brück notwendig der Brenner lief ja mit dem Kontakt 6/7 der ACD01
Hallo Ihr Atmosbetreiber,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich befeuere den D20P mit einem Ecofire Brenner. Als äquithermregelung wurde die ACD01 verbaut.
Die ANlage funktioniert soweit, aber leider nicht automatisch.
Ich muss den Brenner immer (am Steuergerät des Brenners) ein- bzw ausschalten. Die in der ACD 01 hinterlegten Heizzeiten werden anscheinend ignoriert.
Beim Relaistest funktioniert alles, auch springt hier der Brenner auf „ANfeuerung“
Mischkreis, Pumpe, Temperaturen… das geht alles, nur eben wird der Brenner nicht automatisch ein- und ausgeschaltet.
D20P
Ecofire Brenner
Kombispeicher für WW und Heizung
Die von Euch genannte Brücke ist, glaube ich, noch nicht geschaltet.
Die Parameter der ACD01 poste ich demnächst, wenn ich wieder am Haus war…
Bis dahin erstmal einen guten Rutsch Euch allen.
Hallo Ihr Atmosbetreiber,
ich habe ein ähnliches Problem.
Ich befeuere den D20P mit einem Ecofire Brenner. Als äquithermregelung wurde die ACD01 verbaut.
Die ANlage funktioniert soweit, aber leider nicht automatisch.
Ich muss den Brenner immer (am Steuergerät des Brenners) ein- bzw ausschalten. Die in der ACD 01 hinterlegten Heizzeiten werden anscheinend ignoriert.
Beim Relaistest funktioniert alles, auch springt hier der Brenner auf „ANfeuerung“
Mischkreis, Pumpe, Temperaturen… das geht alles, nur eben wird der Brenner nicht automatisch ein- und ausgeschaltet.
D20P
Ecofire Brenner
Kombispeicher für WW und Heizung
Die von Euch genannte Brücke ist, glaube ich, noch nicht geschaltet.
Die Parameter der ACD01 poste ich demnächst, wenn ich wieder am Haus war…
Bis dahin erstmal einen guten Rutsch Euch allen.
Brennerparameter S 15 auf????
Bei Nutzung ACD01 muß der Parameter 1 lauten!
Brennerparameter S 15 auf????
Bei Nutzung ACD01 muß der Parameter 1 lauten!