Ende August hatte ich hier meinen ersten Beitrag im Forum geschrieben.
Thema: Anschlussschema 3 Puffer + Solar + HV
Vielen Dank für die ganzen Antworten- Ohne dieses Forum hätte ich wohl nie selbst diese ganze Heizungsanlage bauen können. Stundenlang verbrachte ich hier mit lesen. Als Elektromechaniker verliert man sich allzu leicht im Heizungsbau Dschungel. Vielen Dank auch an meinen Heizungsbauer, der mir immer schnellstens das fehlende Material besorgte und mir geduldigst das Werkzeug auslieh. (Ja Arno, in meine Solaranlage passen tatsächlich 90 Liter Flüssigkeit
)
Seit Anfang Oktober ist die Anlage nun am laufen.
Ein Lamdacheck wurde nach kurzer Zeit eingebaut.
Der Schornsteinfeger gab Mitte Dezember sein Ok zu der Anlage ohne beanstandungen. Die 3 Puffer sind mitlerweile mit Zellulose Flocken 20 cm isoliert und in OSB Boxen eingebaut.
Heute Morgen habe ich den Kessel aufgeflext und eine Lufttrennung verbaut. Die funktioniert auch prima.
Die Primärluft habe ich nach der Anleitung hier aus dem Forum (Danke Micha für die PDF) geregelt. Die Abgastemperatur ist nun auch bis auf 2-3°C festgenagelt.
Alles in allem: Nach kleineren Inbetriebnahmeproblemen brennt der Kessel absolut problemlos. Die 3000 Liter Puffer halten bei plus Temperaturen ungefähr 48 Stunden und er frisst ca. 1 RM Buchenholz in 2 Wochen. Die UVR1611 regelt auch super und ich bin noch ständig am optimieren und erweitern des Programms. Meine Oventrop Frischwasserstation X30 macht auch was sie soll… Warmwasser.
Der beste Threat ist nix ohne Bilder:
Der Kessel:

Verrohrung:

Holzlagerung mit Steuerung:

Lufttrennung:

Hallo
Sind das halbmeter-Scheite die da in der Ecke liegen?
Ansonsten sehr aufgeräumt,und sauber installiert.
Die sind erst übernächstes Jahr trocken
Ich kanns nich erkennen, die Tas geht schon in nen Abfluß?
Ich leg bei mir die Sicherheitsventile auch noch mit in den Abfluss rein, nicht dass doch mal eins Wasser in den Raum bläßt.
Hallo Frank,
schön das du eine Rückmeldung gibst. Deine Anlage sieht sehr sauber und aufgeräumt aus.
Da sieht man mal wenn man viel und aufmerksam liest und alles für sich nutzt, was ja umsonst im Internet zu finden ist, dann ist eine HV-Anlage zu bauen kein Hexenwerk.
Und du hast ja nicht nur „abgekupfert“ sondern auch eigene Ideen verwirklicht (ist das ein Vergaserstutzen da am Belimobowdenzug, von welchem Motor?).
Weiter viel Spaß.
►Drosselklappe — hier geht’s weiter ◄
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können