Hallo , hat jemand von Euch mal versucht einen Rauchgaswärmetauscher zwischen Kessel und Schornstein zu betreiben und wenn wie habt Ihr den in den Kreislauf eingebunden? Was muß man da beachten? Vielleicht schaffe ich es ja noch, den ollen Atmos zum Brennwertkessel zu machen.Meinungen und Berichte sind willkommen.
Grüße
die Eisblumen
Hallo Eisblume,
unter anderem schon mal hier behandelt: Luft-Abgaswärmetauscher
Oder einfach mal die Suchfunktion nutzen!
Gruß Jörg
Hallo Eisblume,
Mein DC15e ist jetzt bestimmt schon 8 Jahre alt.
Am Anfang hab ich mich immer geärgert über die hohen Abgastemperaturen.
Hab alles mögliche ausprobiert, Luftänderungen,Zug Änderungen,
aber so richtig gebracht hat es nichts.
Einen Abgastauscher zu Testzwecken gebaut, welcher um das Abgasrohr ging.
Probebetrieb durchgeführt-Ergebnis:
Nachdem Kessel auf Temperatur war und vollast lief, den Tauscher zugeschaltet.
Abgastemp. ging sofort in die Knie – zu kalt.
Bei meiner Anlage ist die AGT zwar zu hoch, ca. 28o Grad und der Abgasvolumenstrom zu gering – dadurch bringt der Abgaswärmetauscher nichts.
bilder kann ich keine machen, weil ich den Tauscher verschrottet habe.
Gruß Uli
ZITAT:
» 02.01.12 07:25 «
Hallo Eisblume,
Mein DC15e ist jetzt bestimmt schon 8 Jahre alt.
Am Anfang hab ich mich immer geärgert über die hohen Abgastemperaturen.
Hab alles mögliche ausprobiert, Luftänderungen,Zug Änderungen,
aber so richtig gebracht hat es nichts.
Einen Abgastauscher zu Testzwecken gebaut, welcher um das Abgasrohr ging.
Probebetrieb durchgeführt-Ergebnis:
Nachdem Kessel auf Temperatur war und vollast lief, den Tauscher zugeschaltet.
Abgastemp. ging sofort in die Knie – zu kalt.
Bei meiner Anlage ist die AGT zwar zu hoch, ca. 28o Grad und der Abgasvolumenstrom zu gering – dadurch bringt der Abgaswärmetauscher nichts.
bilder kann ich keine machen, weil ich den Tauscher verschrottet habe.
Gruß Uli
ZITAT ENDE
Hallo , wie ernüchternd Deine Beschreibung. Interessant finde ich , daß Du den Wärmetauscher zuschalten kannst genauer konntest. Hast Du da eine Weiche eingebaut und wie hast Du die konstruiert?
Beschreibe doch bitte mal Deinen Schornstein : Durchmesser , Innenwandbeschaffenheit und Höhe bzw . wenn Du die Druckdifferenz eh schon selbst errechnet hast , nenne mir doch bitte diese mal.
Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Ich suche händeringend nach Tuningtips für den kleinen Eisenklotz.
Seitdem ich nun die Abgastemperatur messen kann, sehe ich ja förmlich, wie ich die Wärme durch den Schornstein jage.
Grüße
Nachdem Kessel auf Temperatur war und vollast lief, den Tauscher zugeschaltet.
Abgastemp. ging sofort in die Knie – zu kalt.
Bei meiner Anlage ist die AGT zwar zu hoch, ca. 28o Grad und der Abgasvolumenstrom zu gering – dadurch bringt der Abgaswärmetauscher nichts.
brennholzuli,
das verstehe ich nicht. Offenbar hast Du doch die Abgase (zu) erfolgreich abgekühlt. Dann muß die Wärme auch wie gewünscht in den Wärmetauscher geflossen sein.
Oder war es ganz einfach zu wenig, um von Erträgen zu sprechen?
Hahneko
Die Frage galt zwar nicht so recht mir, aber Eigentümer(innen) von DC15e haben ein latentes Problem mit dem Zug. Der Ofen hat nämlich keinen Van. Aber genaueres zum Zug nach dem Einbau würde mich natürlich auch interessieren.
Hallo,
ich werde mir die „Mühe“ machen und einen genauen Bericht erstellen über meine Testphasen und Denkfehler die mir unterlaufen sind!
Dies wird aber ein paar Tage dauern.
Der Bericht/Erfahrung sollte so geschrieben sein, das meine Tochter ihn inhaltlich versteht.
Er wird sehr lang werden und viele aufkommende Fragen beantworten.
Ich war schon lange nicht mehr im Forum, aber jetzt öfter. (Ich bin im Vorruhestand)
Von Beruf bin ich Kraftwerksmeister und kenne mich aus in Feuerrungsanlagen, allgemeine Info
Hezlichster Gruß Uli
So ein Teil hab Ich jetzt mittlerweile ein paar Jahre
bei mir in betrieb, klasse bin zufrieden.
Such mal unter MaxIIII, Bilder und Meinungen sind drin.
Max