Hallo zusammen,
Bin seit gestern auch hier angemeldet,da ich mich mit dem Gedanken trage mir einen Atmos HV anzuschaffen.
Gedacht hatte ich dabei an einen 40GSE mit 2x2000L Puffer.
Nun zu den Gegebenheiten:
-WH -ca 300qm WF Neubau mit 36er Ytong
-Dachgeschoß 180mm gedämmt
-Fenster mit Dreifachverglasung
-Fußbodenheizung
-NG -ca 180qm mittels Heizkörper frostfrei zu halten
-24er Ytong
-Fenster doppelt verglast
-habe mir vorgestellt einmal am Tag zu heizen,da ich ja auch noch Berufstätig bin.
Was meint Ihr zu 40 kw?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten
Pufferspeicher ist OK.
Ich würde eher den 50GSE oder GSX dir empfehlen.
Danke erstmal,
Hab mal nachgeschaut-Kann es sein,das der 50GSE ein modifizierter 40 GSE ist?
Mit größerem Wärmetauscher-aber dann ist er nur etwas schneller als der 40er oder?
wie ist die projektierte Heizlast?
ca 25 kW
painkiller,
Mit größerem Wärmetauscher-aber dann ist er nur etwas schneller als der 40er oder?
nein er brennt nicht schneller ab, sondern durch größeren WT Fläche ( 0,6 m² mehr ), gibt daher mehr Energie ab.
Deswegen kann problemlos mit stufenlose Regler AGT 160 Grad betrieben werden und hat separate Sec. Lufteingang.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Nimm den GSX 50. Der kostet viel weniger und hat 40l mehr Füllraum. Dann klappt es evtl. auch mit einmal einheizen.
25kw beim Neubau? Das wären groß überschlagen 7000l Heizöl / Jahr? Oder aber 45 Rm Holz!
Gruß Manuel
Das bedeutet also der 50er holt aus der selben Menge Holz mehr Energie raus.
Sind das die 1,5% mehr Wirkungsgrad laut Atmosprospekt?
Die 300€ mehr im Vergleich zum 40er sind ja noch erschwinglich.
Allerdings brauch man dann auch noch 1000L Puffer mehr(kW-100L)
@ manter
Den GSX 50 muß ich mir mal anschauen.
Gibts da Förderung?
Die 25kW sind auch nur eine grobe Schätzung vom Klemptner(300qm WF+50qm Garage+130qm Nebengebäude über Heizkörper)
Ok, vielleicht hätte der auch nur einen konventionellen Kessel mit 25 kw verbaut.
Der GSX wird gefördert. Um eine Füllung Holz ohne Abnahme in die Puffer zu bekommen, brauchst du da mindestens 4000l.
Der muß aber GSX 50 heißen. Der 50 GSX wird nicht gefördert.
Gruß Manuel
Das bedeutet also der 50er holt aus der selben Menge Holz mehr Energie raus.
Sind das die 1,5% mehr Wirkungsgrad laut Atmosprospekt?
so ist es, vieleicht bisschen mehr wegen niedriger AGT
Die 300€ mehr im Vergleich zum 40er sind ja noch erschwinglich.
Allerdings brauch man dann auch noch 1000L Puffer mehr(kW-100L)
da du viel FBH hast wird PS besser ausgenützt. Da reichen 4T
wenn du GSX50 nimmst kann es bei voller Buche oder Holzbriketts Ladung knapp werden.
Meine 4T PS haben mit Holzbriketts Ladung nicht gereicht, deshalb müßte um 1200 ltr. erweitern. Obendrein kann mit nur HK Ripprn PS schlecht ausnützen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Bei FBH reichen die 4000l dicke aus. Das sind mal locker 260kwh die man speichern kann.
Es wird ja keiner hin gehen und im Hochsommer zur WW-Bereitung den 210l Füllraum komplett mit Briketts befüllen.
Gruß Manuel