Fragen und AntwortenPuffer unterschiedlich laden ?
dungfork antwortete vor 14 Jahren

Also unsere Puffer sind in Reihe geschalten und mein Sohn kam heute mit der Idee den HK RL der ja unten in Puffer 2 geht auf zusplitten mit einen 3 Wegeventil und auch mit einen Rohr (HK RL ) unten in Puffer 1 zu gehen. Hintergrund soll die schnellere und gleichmässigere Beladung beider Puffer sein. Effekt soll sein Puffer 1 ist schneller voll und somit wird schnell heisses Wasser für den HK VL zur verfügung gestellt und die Schichtung wäre dann auch besser. Hat jemand von Euch so ne Schaltung der Hydraulik ? Wenn ja welches Ventil würde sich eignen. Reglungstechnisch soll das über den Temperaturfühler am Puffer 1 und der UVR gehen.



9 Antworten
claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo dungfork,

würde ich dir nicht empfehlen. Ich habe die Erfahrung über meine Temperaturfernanzeigen gemacht, dass meine in Reihe geschalteten 08/15 Pufferspeicher einwandfrei schichten!

Durch deine angedachte Änderung werden meiner Meinung die Puffer nicht schneller aufgeladen.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

dungfork antwortete vor 14 Jahren

Fernanzeigen haben wir nicht aber natürlich die UVR und je 4 Thermometer am Puffer und manchmal schichtet es super so wie es sein soll und manchmal nicht dann kommt es vor P1 80,60,40,40 und Puffer 2 durweg 50- 60 Grad und dann hat man das Gefühl das der zweite Puffer dann schlecht oder schwer geladen wird, dawegen unsere vorbenannte Idee.

claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo dungfork,

prüfe doch deine Temperaturanzeigen mal beim :

AUFLADEN und danach beim ENTLADEN der Puffer.

Die von dir genannten Temperaturen könnten beim Entladen entstehen.

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

dungfork antwortete vor 14 Jahren

Also diese untypischen Temperaturen sehe ich manchmal in der mittelsten Abbrandphase und wie gesagt an anderen Tagen lädt es hinter einander beide Puffer ganz gleichmässig auf. Voll oder fast voll werden sie in beiden Fällen nur bei der untypischen Variante hat man das gefühl wenn bei P1 unten noch so 40 -50 Grad sindö sind oben in P2 60 grad schon komisch oder ansonsten läuft alles gut.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

(…) beim hochfahren der Heizanlage und damit verbundener hoher HR Temperatur,
werden hauptsächlich in Reihe geschaltete Puffer von hinten geladen
(Energie unnötigerweise Zwischengespeichert )

Abhilfe: Intelligente/hydraulische/Rücklaufweiche und
Puffer parallel schalten, bringt entscheidende Vorteile

“—“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Kunifer antwortete vor 14 Jahren

Hallo dungfork,
das würde ich nicht machen, weil es dir nichts bringt die Puffer zu splitten. Es sei denn, du möchtest eine geringere Menge Wasser mit hohen Temperaturen in mehreren Ladeschritten haben.

Was deine „merkwürdigen“ Schichtungen angeht, hast du bedacht, dass in den 2.Puffer das Wasser vom Rücklauf Heizung und WW geht?
Wenn deine Umwälzpumpe der Heizung oben aus Puffer 1 heißes Wasser abzieht muss dieses ja als Rücklaufwasser des Heizkreises wieder dem Puffer zugeführt werden und das Rücklaufwasser geht nun einmal richtigerweise in Puffer 2.
Ich schätze dein Heizungsrücklauf hebt dort die Temperatur an.
Das ist normal !
Wenn du die Temperatur im Puffer 2 senken möchtest kannst du das nur über eine niedrigere Rücklauftemperatur der Heizungsanlage (Drosseln der Umwälzpumpe des (meine Pumpe läuft mit 1,1 m ). Heizkreises )größere Spreizung zwischen Vor-und Rücklauf.
Oder absenken der Vorlauftemperatur.

Ralf

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Feueresel
Pufferspeicher parallel schalten, bringt entscheidende Vorteile…..jetzt werden die „Reihenschalter“ über dich herfallen……ich habe meine Puffer parallel geschaltet…..und kann es nur weiterempfehlen….

dobia antwortete vor 14 Jahren

moin,

splitten kann ich nicht, nur umschalten. in der übergangszeit ist nur der puffer mit der solarunterstützung aktiv und in der hauptheizzeit beide in reihe.

die puffer werden nicht schneller oder langsamer geladen, die gesamtladezeit ist immer gleich.

ziel für mich ist eine möglichst hohe temperatur im puffer 1 wegen warmwasser.

grüße
dobia

dungfork antwortete vor 14 Jahren
Kunifer:
Hallo dungfork,

Wenn du die Temperatur im Puffer 2 senken möchtest kannst du das nur über eine niedrigere Rücklauftemperatur der Heizungsanlage (Drosseln der Umwälzpumpe des (meine Pumpe läuft mit 1,1 m ). Heizkreises )größere Spreizung zwischen Vor-und Rücklauf.
Oder absenken der Vorlauftemperatur.

Ralf

Die Heizkreispumpen sind schon runter gestellt und laufen mit mit 5-7 Watt und Spreizung ist 15-20 K ,dann werden wir das wahrscheinlich so lassen wenn es nicht viel bringt war halt so ne Idee.