Fragen und AntwortenKessel stinkt
Manfred antwortete vor 14 Jahren

Hallo!
Wenn mein GSE in den Kokelbetrieb geht, stinkt er vorne an der Tür nach Holzgas. Pflege die Dichtungen regelmäßig mit Cu-paste u. halte den Rand sauber.
Ist das normal?
Gruß Erik



11 Antworten
HartlBe antwortete vor 14 Jahren

Warum geht Dein Holzvergaser in den Kokelbetrieb????
Das bringt nur Verluste und einen miserable Abgaswerte…

Passiert das aus einem noch zu findenden Grund?
Oder ist das Absicht? (Weil z.B. Dein Puffer zu klein ist und damit die Kesseltemperatur ins unermessliche steigt)

Bernhard

manter antwortete vor 14 Jahren

Der Kokelbetrieb ist nicht normal.

Das die Dichtungen gern mal was durchlassen hingegen schon. Die originalen sind halt nicht sehr viel.

Warum kokelt dein Kessel?

Gruß Manuel

2 Dumme, 1 Gedanke.
Und das zeitgleich.

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

…, normalerweise sollte bei geschlossenen Brennraumtüren immer auch im oberen Brennraum/Unterdruck herrschen/vorhanden sein, auch ohne Gebläse,
ist dem nicht so, “—“ stimmt generell etwas nicht mit den gesamten Unterdruckwerten/Einstellung

…, auch aus diesem Grund hält der Esel eine Abgasbremse, vor dem Lüfter ,
immer noch besser als einen herkömmlichen Zugbegrenzer warum wohl ???

“—“

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Erik_Riechert antwortete vor 14 Jahren

passiert halt schon mal in der jetzigen Jahreszeit, wenn der Speicher fast voll ist u. die Wärmeabnahme im Haus zu klein ist.
Anscheined ist der Kessel nicht ganz dicht. wollte halt wissen, ob das andere auch schon beobachtet oder halt gerochen haben.

Volli antwortete vor 14 Jahren

Hallo Erik,

wenn es die obere Dichtung ist gibt es von Künzel eine passende Silicondichtung die sehr geschmeidig und dicht ist.
Habe ich auch seit dieser Saison drin und funktioniert tadellos.

Wenn deine alte Dichtung an einer Stelle der Dichtfläche durchgängig schwarz ist kann das der Grund sein.

Manfred antwortete vor 14 Jahren

Erik,

schau mal hier einen Beitrag tiefer ……klick……

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
claus_kriews antwortete vor 14 Jahren

Hallo Erik_Richert,

wie du schon sagtes, dein Kessel kokelt, weil du ihn überfütterst. Das ist dann normal, sollte aber nicht sein!

Besser ist Unterfütterung!

Nach einiger Betriebszeit wirst herrausbekommen, wieviel Holz du verfüttern must. Das setzt allerdings voraus, dass du deine Puffertemperaturen oben – mitte – unten ablesen kannst.

Ansonnsten = Asche

Mit freundlichen Grüssen

Claus_Kriews

Erik_Riechert antwortete vor 14 Jahren

Danke Manfred! Kann die Dichtung allerdings nur bei Künzel direkt finden u. ist dort nicht ganz billig. Aber werde die dann im Herbst kaufen u. einbauen.

kernkraft64 antwortete vor 14 Jahren

Tach Erik!
Bist Du sicher, dass es nach Holzgas riecht? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der Kessel stark riecht, wenn mal nicht genug Wärme abtransportiert wird u. sich das Gebläse ausschaltet. Laut Kesselthermometer herrschen dann 100°C, die nach dem Abschalten des Gebläses kurzfristig auch noch höher gehen können. Bei solchen Temperaturen stelle ich dann einen stechenden Geruch fest. Der kommt aber meiner Meinung nach vom Kessel selbst (Lack, Dämmstoff, Kabel usw.).

Kerni.

Erik_Riechert antwortete vor 14 Jahren

Hallo Kerni!
Nein ist eindeutig Holzgas. Ist ein recht deutlicher Geruch u. nicht mit zu heißer Farbe oder Kunststoff zu vergleichen.
Naja, will ja demnächst sowieso ne Steuerung einbauen, so das der Abgaslüfter rechtzeitig moduliert, so das der Kessel erst garnicht in den Kokelbetrieb geht.

Manfred antwortete vor 14 Jahren

Erik,

Wenn mein GSE in den Kokelbetrieb geht, stinkt er vorne an der Tür nach Holzgas. Pflege die Dichtungen regelmäßig mit Cu-paste u. halte den Rand sauber.
Ist das normal?
Gruß Erik

und da wunderst du noch..

Im Füllkammer herrscht Holzgasüberdruck und für sowas ist
der Kessel nicht ausgelegt.

Deswegen sollte ein Atmoskessel immer unter Volllast betrieben werden,

alles andere ist umweltschädlich und kann letztendlich sehr Teuer werden !

Feuerungstechnisch ist Prim.seitig stufeblose Regelung mit niedrige AGT der bessere Weg.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred