Fragen und AntwortenVerpuffung Atmos D15 P
Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

hallo ich bin neu hier
und suche hilfe, habe seit längerem probleme
mit meiner anlage( D15P).
hatte im leztten jahr eine starke verpuffung,und keine erklärung dafür,die letzte fand jetzt im februar statt.
woran liegt das? kann mir jemand helfen,denn den dreck weg zu machen ist echt aufwendig.
gruss pellets74



8 Antworten
Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Hallo pellets74,
hast du einen Zugbegrenzer in der Schornsteinwange mit Explosionsklappe eingebaut?

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren

Hallo pellets74,
hast du einen Zugbegrenzer in der Schornsteinwange mit Explosionsklappe eingebaut?

pellets74 antwortete vor 14 Jahren

danke, für die antwort.ja ist eingebaut.
meine vermutung, das es am brenner liegt.
habe immerwieder festgestellt, das in de brenneschale sich sehr viel schlacke sammelt und die nach gelierten pellets dann nicht verbleiben und der zündvorgang durch die rauchgase dann die verpuffung auslöst. was meinst du?
gruss pellets74

pellets74 antwortete vor 14 Jahren

danke, für die antwort.ja ist eingebaut.
meine vermutung, das es am brenner liegt.
habe immerwieder festgestellt, das in de brenneschale sich sehr viel schlacke sammelt und die nach gelierten pellets dann nicht verbleiben und der zündvorgang durch die rauchgase dann die verpuffung auslöst. was meinst du?
gruss pellets74

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

gib doch mal bei Suche —- Schlacke —- oder Verpuffung —ein da steht einiges ob das letztlich zu der Verpuffung führt glaube ich nicht aber es hilft vielleicht um die Schlackenbildung zu beseitigen.

Mfg. G.B.

blitzer antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

gib doch mal bei Suche —- Schlacke —- oder Verpuffung —ein da steht einiges ob das letztlich zu der Verpuffung führt glaube ich nicht aber es hilft vielleicht um die Schlackenbildung zu beseitigen.

Mfg. G.B.

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren


Einstellungen überprüfen! Vor allem die Startmenge!
Startmenge reduzieren bis der Brenner nicht mehr zündet…..dann vorsichtig erhöhen.(3x blinken dürfte reichen.)
Die Schlacke kann auch von schlechten Pellets kommen.(Sägespäne?
Luftklappe am Brenner öffnen.(alte Stellung markieren.)

Hubschrauber antwortete vor 14 Jahren


Einstellungen überprüfen! Vor allem die Startmenge!
Startmenge reduzieren bis der Brenner nicht mehr zündet…..dann vorsichtig erhöhen.(3x blinken dürfte reichen.)
Die Schlacke kann auch von schlechten Pellets kommen.(Sägespäne?
Luftklappe am Brenner öffnen.(alte Stellung markieren.)