Fragen und AntwortenVerrohrung P21 Kessel??
Alex_M antwortete vor 14 Jahren

Hi @ all

bin neu im forum und hab schon rum gesucht aber nix gefunden.

nun zu meiner frage/daten:

Will mir einen P21 an meinen vorhandenen Heizugsvor/rücklauf anschließen (Rohr ist 1 1/4″ eisenrohr schwarz).

was für eine rohrart sollte ich verwensen?

– Eisen schwarz < dan wär alles das gleiche system
– Esen verzinkt ?
– Pe alu verbundrohr < leicht zu verlegen aber Tmperatur am Kessel???
-Kupfer??

was wär das beste??
Habe mal gehört das das edlere rohr das unedlere zerfrisst?!?

oder ist das nur mei brauchwasser so und nicht im heizkreis wo immer das selbe wasser drinn ist???

danke schon mal für eure hilfe



8 Antworten
lp900 antwortete vor 14 Jahren

keinesfalls verzinktes Material.

weiter Schwarzrohr verwenden, ist auch am preisgünstigsten.

lp900 antwortete vor 14 Jahren

keinesfalls verzinktes Material.

weiter Schwarzrohr verwenden, ist auch am preisgünstigsten.

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
alternativ zu schwarzen Rohren, wenn du nicht schweißen willst, kannst du C-Stahl Pressysteme verwenden.
Kunststoff wäre mir direkt am Kessel auch zu unsicher.
verzinkt geht gar nicht: „http://www.bosy-online.de/Korrosion/verzinktes_Material_in_Heizungsanlagen.pdf&#8220;
Kupfer wäre mir zu teuer.

Die C-Stahl Leitungen aber nur bei Aufputz-Leitungen einsetzen. Niemals z.B unter E-Strich verlegen. Falls die Leitungen mal von außen Nass werden und nicht abtrocknen können rosten die von außen schnell durch. Dort würde ich Kupfer oder Kunststoff (je nach Medientemperatur empfehlen)
Aber im Heizraum oder Aufputz im Keller ist C-Stahl problemlos einsetzbar. Habe ich bei mir auch verbaut.

Gruß Martin

heusler antwortete vor 14 Jahren

Hallo,
alternativ zu schwarzen Rohren, wenn du nicht schweißen willst, kannst du C-Stahl Pressysteme verwenden.
Kunststoff wäre mir direkt am Kessel auch zu unsicher.
verzinkt geht gar nicht: „http://www.bosy-online.de/Korrosion/verzinktes_Material_in_Heizungsanlagen.pdf&#8220;
Kupfer wäre mir zu teuer.

Die C-Stahl Leitungen aber nur bei Aufputz-Leitungen einsetzen. Niemals z.B unter E-Strich verlegen. Falls die Leitungen mal von außen Nass werden und nicht abtrocknen können rosten die von außen schnell durch. Dort würde ich Kupfer oder Kunststoff (je nach Medientemperatur empfehlen)
Aber im Heizraum oder Aufputz im Keller ist C-Stahl problemlos einsetzbar. Habe ich bei mir auch verbaut.

Gruß Martin

Flammenwaechter antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

bei Heizungsanlagen kannst du auch Kupfer nehmen.
Da ist es egal,von Kupfer auf Eisen, kein Problem, hier spricht man auch vom Toten Wasser.
Aber Achtung, die Regelung nicht für Trinkwasser ( kalt ) anwenden.
Da sollte man auf die Fließrichtung achten, von vezinktem
Eisenrohr auf Kupfer ist ok, aber bitte nicht andersherum!!! .
Zurück zum Heizkreislauf:
Natürlich kann man auch in schwarzem Gewinderohr weiter
machen,dazu gibt es auch die nötigen Fittinge.

Niemals verzinktes Material für Heizungsanlagen und Warmwasserleitungen verwenden!!
Ab 40° kommt es zu einer Potenzialumkehr zwischen Verzinkung
und Stahl.Die Verzinkung kann sich ablösen.
Die Partikel können Störungen an Ventilen und anderen Teilen
verursachen.
Auch kann es zu einer Knallgasbildung kommen usw. bei Intersse
bitte im Internet nachsehen. http://www.bosy-online.de

mfg Flammenwaechter

Flammenwaechter antwortete vor 14 Jahren

Hallo,

bei Heizungsanlagen kannst du auch Kupfer nehmen.
Da ist es egal,von Kupfer auf Eisen, kein Problem, hier spricht man auch vom Toten Wasser.
Aber Achtung, die Regelung nicht für Trinkwasser ( kalt ) anwenden.
Da sollte man auf die Fließrichtung achten, von vezinktem
Eisenrohr auf Kupfer ist ok, aber bitte nicht andersherum!!! .
Zurück zum Heizkreislauf:
Natürlich kann man auch in schwarzem Gewinderohr weiter
machen,dazu gibt es auch die nötigen Fittinge.

Niemals verzinktes Material für Heizungsanlagen und Warmwasserleitungen verwenden!!
Ab 40° kommt es zu einer Potenzialumkehr zwischen Verzinkung
und Stahl.Die Verzinkung kann sich ablösen.
Die Partikel können Störungen an Ventilen und anderen Teilen
verursachen.
Auch kann es zu einer Knallgasbildung kommen usw. bei Intersse
bitte im Internet nachsehen. http://www.bosy-online.de

mfg Flammenwaechter

Alex_M antwortete vor 14 Jahren

Danke für die schnellen und fachkundigen antworten!!!

ich werd wohl bei schwarzen rohr bleiben aber mit gewinde weil schweißen kann ich net.

Alex_M antwortete vor 14 Jahren

Danke für die schnellen und fachkundigen antworten!!!

ich werd wohl bei schwarzen rohr bleiben aber mit gewinde weil schweißen kann ich net.