Fragen und AntwortenPUFFER BELADEN UND ENDLADEN
ZMEISTER antwortete vor 14 Jahren

Hi Leutz ich möchte hier mal etwas anmerken!

Also ich habe folgendes festgestellt an meiner Anlage….

Wir haben es eigentlich durchweg schön warm aber ab und zu
hatte ich immer Temperatursprünge…
Dh Heizkörper am Glühen dann eisekalt…

Meine Regelung wurde wiefolgt aufgebaut…
Raumthermostat und Mischer dieser über witterungsgeführte Regelung.

Mir ist halt aufgefallen das selbst an wärmeren Tagen der Puffer relativ schnell leer ist…
Und da bin ich stutzig geworden…
Ich habe darauf das Programm Casanova von UNI Siegen nochmal angeworfen….
Habe dabei festgestellt das ich im Januar eine Heizlast von 4,2KWH / Stunde habe…

Ich muste dann festellen das meine Heizkreispumpe (ALPHA 2 25/40) selbst auf Automatik 5W noch 30 Liter zuviel wasser durch das Heizsystem jagt! 🙂
So habe ich von Stufe 3 das ganze mal auf Automatik gesetzt…

In verbindung mit dem Hydraulichen Abgleich den ich vor Monaten gemacht hatte ergab das ganze einen EISEKALTEN RL 🙂

So nun frage ich mich: die Schichtung müste doch noch besser werden wenn man nun möglichst langsam den Puffer befüllt oder?



3 Antworten
ZMEISTER antwortete vor 14 Jahren

Das hat was gebracht!
Ich lebe gerade immer noch vom Puffer der gestern gegen 18.30
voll war ! :-))
Aussentemp liegt bei 6 Grad innen bei 22,5 Grad…
So solls sein :-))))))

Feueresel antwortete vor 14 Jahren

… und bei meinem System wir der Hauptheizkreisrücklauf über die schon mal beschriebene –
hydraulische Weiche ( ‼ ) in der Regel in den unteren Bereich des obere 1/3 von Puffer I eingeleitet.
(bei offenen oder geschlossenen Reservehahn (für obere 1/3 Pufferfüllung(en)))
Durch die Puffer zu Puffer bestehende (untere drossel/sperrbar) Direktverbindungen
oben und unten findet ein sinnvoller Austausch statt –
besonders bei Solar unterstütztem heizen in der Übergangszeit

…, übrigens ergibt diese Betriebsweise …, …? … ‼

MfG

Kessel 1: DC-50-GSE Bj. 2006 jetzt 03.01.2025 bis auf Lüfter-Kondensator noch keine original Teile erneuert, sek. Brennraum auf reduzierte Abgasrückführung optimiert (Brennraumspülung - Selbstregelung), ergibt schnellere u. höhere sek. Brennraumtemperatur bei weniger Gesamtverbrauch
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
ZMEISTER antwortete vor 14 Jahren

So um 9.30 Habe ich dann noch ne Füllung auf minimaler Restgluht entzündet 🙂
Puffertemperatur war 73 zu 32 Grad 🙂
Kesselwasser war noch auf 64 Grad…

So macht Holzheizen wieder Spassss!

RL Temperatur kleiner 25 Grad So ist es gut!!!!