Fragen und AntwortenAtmos Brenner A25 mit externer Regelung schalten ?
mcduck99 antwortete vor 13 Jahren

Hallo wie kann ich meinen Atmos-Pelletbrenner über eine externe
Regelung (potenzialfreier Kontakt) on / off schalten ???
Hinten am Kessel ist ein Stecker mit einer „Brücke“
wenn ich diese „Brücke“ entferne bekommt der Brenner überhaupt keinen Strom mehr. Das kann ja sicher nicht die Lösung sein.
Bitte um Hilfe. Danke Gruss Hannes



10 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Des A25 hat an seinem Kabel 5 Anschlüsse

L1 Stromversorgung
Erde
N Nulleiter
L2 Brenner Anforderung (den brauchst du indem du ihn mit deinem Kontakt mit L1 verbindest)
L3 Ein Zustazausgang (bedingt programmierbar)

Wenn also L2 mit L1 verbunden wird startet dein Brenner.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Des A25 hat an seinem Kabel 5 Anschlüsse

L1 Stromversorgung
Erde
N Nulleiter
L2 Brenner Anforderung (den brauchst du indem du ihn mit deinem Kontakt mit L1 verbindest)
L3 Ein Zustazausgang (bedingt programmierbar)

Wenn also L2 mit L1 verbunden wird startet dein Brenner.

Zyrus antwortete vor 13 Jahren

Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?

Zyrus antwortete vor 13 Jahren

Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!

Rockerwilli antwortete vor 13 Jahren

Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!

Zyrus antwortete vor 13 Jahren

Hey das PM Modul habe ich ausgebaut. Ich will in meiner Anlage noch einen Holzkessel betreiben und dazu muss ich in der Regelung den Brenner ansteuern.

Zyrus antwortete vor 13 Jahren

Hey das PM Modul habe ich ausgebaut. Ich will in meiner Anlage noch einen Holzkessel betreiben und dazu muss ich in der Regelung den Brenner ansteuern.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Zyrus:
Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?
Rockerwilli:
Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!

*&%#!$§% (wegen Zensur entfernt)

Warum ein PM Modul anschaffen, wenn der A25 das auch direkt machen kann?

Viele Grüße

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Zyrus:
Hallo kannst du mir sagen wie ich den Brenner A25 im D20P über eine KMS-D Regelung steuern kann ?
Rockerwilli:
Nimm das PM Modul von Atmos und benutze die KMS-D für den Heizkreis und die Warmwasserbereitung das ist das Optimale !!

*&%#!$§% (wegen Zensur entfernt)

Warum ein PM Modul anschaffen, wenn der A25 das auch direkt machen kann?

Viele Grüße