Fragen und AntwortenRücklaufanhebung MIT Hocheffizienzpumpe
Silverdriver antwortete vor 13 Jahren

Auf ein neues…

Wen ihr HEUTE eine Rücklaufanhebung kaufen würdet welche würde es werden?

Inzwischen halte ich den Laddomat 21 mit den Wilo Pumpen für Technisch überholt…

Keine Isolierung
Keine Hocheffizienzpumpe
Keine Umrüstmöglichkeit für Hocheffizienzpumpe…

Nicht das der Hydraulisch einwandfrei arbeitet, aber inzwischen dürfte es besseres geben….Und Hocheffizienzpumpe ist meiner Meinung nach Pflicht.

Nun die Frage an Euch – Was ist die Alternative, und warum?

in meinem Fall sollte die für einen 40KW Kessel reichen, und auch der Querschnitt sollte DN28 sein!

Es gibt ja auch den neuen Laddomat 21-60 mit einer LM6 Pumpe (Standard) und einer LM6A Pumpe welche Hocheffizient sein soll..

Ich hätte auch kein Problem mir einen neuen Pumpenkopf auf den 21-60 zu schrauben, das geht ja scheinbar einwanfrei:

http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p3383h373s548-WITA-Delta-HE-hochef.html

Aber was sind die Alternativen?

Vorteil des Laddomaten scheint ja auch noch zu sein, das er die Restwärme besser aus dem Kessel bekommt, als eine Pumpengruppe mit Mischer, richtig?

Ist die LM6 bzw. LM6A eine Grundfos? dann käme ja evtl auch in betracht einen Grundfos Alpha 2 Kopf zu verbauen wenn der Flansch passt…

Gruß Gung



11 Antworten
Woodstoker antwortete vor 13 Jahren

Mit so einer Pumpe hast du auf die tägliche Laufzeit der RLA am Kessel eine max. jährliche Ersparnis von ca. 10 Euro im Jahr.
Bei einem Kaufpreis von 150 Euro dauert es bis 15 Jahre bis du in den grünen Bereich kommst.

Wenn der folgende rotmarkierte Satz nicht wäre, könnte man den Einsatz von Hocheffizienzpumpen an der RLA total vergessen.

Klick……………Pumpenstufe

Manfred antwortete vor 13 Jahren

Gung,

Solche Pumpe ist bei mir HK verbaut, da stimmt Preis-Leistung verhältnis. Ich kann jederzeit en entlüftungschraube ran. Alte Grundfos pumpe war 35 Jahr in Betrieb und hat leichten Lagerschaden gehabt.

….klick…

Aber was sind die Alternativen?

Zum RLA Wita Pumpe und unkaputtbare Centra 3 Wegemischer DN 32 GMLA und und einfache Centra Witterungsgeführte Regler.
Ich benütze ein gebrauchten aus der Bucht Centra ZG32.
Da laüft RWN vollautomatisch. Kann auch als KVW bestimmten Zeit
voreingestellt werden bis zum nächsten Anheizen.

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
gung antwortete vor 13 Jahren

Hallo!

Ich möchte ja auch nicht „Um jeden Preis“ sparen, aber

Warum sollte ich auf eine Technik aus den 70er Jahren setzen, wenn es bessere gibt?

Ihr kauft ja auch keine Kohlefadenlampen mehr, sondern LED´s…

Das der „Wasserumsatz“ natürlich ähnlich oder gleich bleiben MUSS ist mir schon klar, aber ich kann die Hocheffizienzpumpe ja auch genau so wie eine von den alten Pumpen fahren, sprich

Stufe 3 = ca 38W im Gegensatz zu 94W von der Wilo 6Meter Pumpe

bei den gleichen 3600L/Std… oder hab ich das falsch?
Der Motor in der Pumpe ist bei gleicher Arbeit einfach besser!

94-38= 56W/H Ersparniss

Angenommene durchschnittliche Pumpenlaufzeit 12Std/Tag

Sind 672W entspricht 0,672KWH Mal 365 Tage sind 245,28KWH

245KWH x 0,26ct pro KWH = 63,70€/Jahr Ersparniss Tendenz steigend mit dem Strompreis…

Selbst wenn ich nur das halbe Jahr heize, oder die Pumpe runterschalte rechne ich mal mit über 30€ Ersparniss…

Ganz unabhängig davon mit welcher Pumpenstufe du deine Anlage betreibst…

Mehr als 10€ im Jahr sind es aber auf alle Fälle!

Verbessert mich, wenn ich was falsch gerechnet habe!

——-

Achja – inwieweit seht ihr den Vorteil beim Laddomaten darin, das er ebend auch geld sparen kann, wenn er es schafft zum Abbrandende MEHR heisses Wasser aus dem Kessel zu ziehen als das vielleicht bei einer getrennten MischerLadestation der Fall wäre?

http://www.termoventiler.de/index.php?lang=de

und dann unten das Fenster – Wie der Laddomat funktioniert

Gruß Gung

Manfred antwortete vor 13 Jahren

Gung,

Ich möchte ja auch nicht „Um jeden Preis“ sparen, aber

Warum sollte ich auf eine Technik aus den 70er Jahren setzen, wenn es bessere gibt?

Ihr kauft ja auch keine Kohlefadenlampen mehr, sondern LED´s…

da liegst du falsch, das ist nach wie vor das beste.Centra RLA .

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
ESBG antwortete vor 13 Jahren

Die CENTRA Lösung ist „super“ in der Funktion, leider aber auch im Preis!

kaninchen antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

ich habe meine Rücklaufanhebung mit Thermovar und Thermobac selbst gebaut und eine Laing ECOcirc 4 (jetzt Lowara) Hocheffizeinzpumpe genommen. So bin ich auch völlig unabhängig vom Pumpenhersteller und -typ.

Mein kessel hat zwar nur 21KW, aber die Pumpe läuft auch nur auf Stufe 2-3 (von 7). Mit 6-28 Watt war das letztes Jahr das Ernegiesparensde und Im Preis-Leistungsverhältnis beste was ich finden konnte.

Vor kurzem habe ich die neue Lowara Basic 4 geholt, die gibt es schon für 110€ und braucht nur noch 4-23W, habe gleich meine Heizkreispumpe ausgebaut und diese dann eingesetzt. Die „alte“ Heizkreispumpe ist nun für die Warmwasserspeicherladung vorgesehen.

LG kaninchen

gung antwortete vor 13 Jahren

Hallo!

Das mit den 70er Jahren hab ich auf die Effizienz der Pumpen bezogen…

Klar bin ich auch an Selbstbaulösungen interessiert, aber wenn ich für ca 340€ eine getestete Komplettlösung bekomme, dann ist das ja generell ok, nicht umsonst haben ja scheinbar ESBE und Thermoventiler Patente für ihre Produkte…

Scheinbar verschlafen sie nur diese mit aktuellen Pumpenlösungen zu versehen…

Und den Vorteil einer elektrischen Steuerung sehe ich gegenüber der Thermisch-Hydraulischen Regelung auch noch nicht so ganz…
Jedes zusätzliche Steuerteil braucht Strom und macht die eh schon aufwändige Steuerung NOCH undurchsichtiger, und fehleranfälliger..

Gruß Gung

Manfred antwortete vor 13 Jahren
ESBG:
Die CENTRA Lösung ist „super“ in der Funktion, leider aber auch im Preis!

Hannes, da gebe ich dir Recht, Neuteile alles Marke Centra Steuerung Mischer Motor Fühler würde ca listenpreis 2500€ kosten.

Ist halt dann ein RLA Premium..

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Woodstoker antwortete vor 13 Jahren
Stufe 3 = ca 38W im Gegensatz zu 94W von der Wilo 6Meter Pumpe

bei den gleichen 3600L/Std… oder hab ich das falsch?
Der Motor in der Pumpe ist bei gleicher Arbeit einfach besser!

94-38= 56W/H Ersparniss

Angenommene durchschnittliche Pumpenlaufzeit 12Std/Tag

Sind 672W entspricht 0,672KWH Mal 365 Tage sind 245,28KWH

245KWh x 0,26ct pro KWh = 63,70€/Jahr Ersparniss Tendenz steigend mit dem Strompreis…

Selbst wenn ich nur das halbe Jahr heize, oder die Pumpe runterschalte rechne ich mal mit über 30€ Ersparniss…

Ganz unabhängig davon mit welcher Pumpenstufe du deine Anlage betreibst…

Mehr als 10€ im Jahr sind es aber auf alle Fälle!

Verbessert mich, wenn ich was falsch gerechnet habe!

So sehe ich das mit der Ersparnis………ich hab mal andere Werte eingesetzt.

Stufe 3 = ca 38W im Gegensatz zu 94W von der Wilo 6Meter Pumpe

94-38= 56W/h Ersparniss

Angenommene durchschnittliche Pumpenlaufzeit 6 Std/Tag

Sind 336 Wh entspricht 0,336 KWh x 182 Tage sind 61,15 KWh

61,15 KWH x 0,26ct pro KWH = 15,90 €/Jahr Ersparniss Tendenz steigend mit dem Strompreis…

Also wenn du Realist bist, dann rechnest du 6 Abbrandstunden mit Pumpenlauf,und das ist schon gut gerechnet.
Das ganze sollte bei uns in Deutschland mit einem halben Heizjahr gerechnet werden, das reicht für die meisten da zudem in der Übergangszeit auch nicht jeden Tag geheitzt wird.

Sicher gibts Abweichungen nach oben und unten, aber dieser Wert von 15,90 Euro trifft eher zu als deine 65 Euro.
Man will sich ja nicht selber ausschmieren oder ?

Mehr als 10€ im Jahr sind es aber auf alle Fälle!

Da hast du wohl recht.

gung antwortete vor 13 Jahren

Hallo Woody!

Ich schlag vor wir treffen uns einfach in der Mitte 🙂

Danke für eure Ansätze!

Dennoch – So richtig schlauer bin ich nun noch nicht geworden

Da der Unterschied mit aber nur ca 60-70€ zu der Hocheffizienzpumpe ist dürfte sich der aufpreis innerhalb von 3-5 Jahren gerechnet haben!

Ich formuliere die Frage jetze mal um
– bekomme ich für 350€ eine bessere RLA als den Laddomat 21-60 für einen 40KW Kessel mit einer Hocheffizienzpumpe?

Und wenn ja warum?

Gruß Gung

p.s.: auf 25€ kommt es nun nicht an…

Gr

Silverdriver antwortete vor 13 Jahren

Ich bin ja auch am überlegen meinen Laddomat zu ersetzten.

Ich habe mir Folgendes überlegt:

Hocheffizienzpumpe: 110€
PID Regler (Eurotherm Regler 2408f): 75€ (Besser wäre wohl eine Solar Steuerung um die restwäre zu nutzen oder ?)
3 Wege Kugelhahn: 20€
Belimo Stellmotor: 50€
Macht unterm Strich: 255€ + Kleinteil

Lohnt sich also nicht….. ?!