Hallo,
gestern habe ich die Wasserverbindung DC15E zum Heizkreis angeschlossen, Wasser aufgefüllt und über Nacht stehen lassen, das heißt bis 22:50 Uhr mit Öl geheizt.
Wie geplant ohne Puffer.
Heute Morgen habe ich dann meine ersten Gehversuche gemacht eine kleine Menge Kleinholz aufgelegt und angezündet.
Da ich noch keinen Feuerungsregler habe, habe ich die Luftklappe ganz hochgezogen. Die Schubstange habe ich 10mm raus gezogen und ab ging es. Natürlich habe ich immer wieder nachgesehen ob das Feuer noch da ist, dabei hat es rausgeräuchert.
Dann bin ich immer wieder ums Haus gelaufen und habe mich gefreut, dass es nicht qualmt.
Selbst wenn ich nachgelegt habe kam nur ein wenig weißer Rauch aus dem Kamin, ich denke Wasserdampf?
Wenn ich da an meinen ehemaligen alten Panzerstahlofen denke, da hat es immer geraucht. Und heiß wurde der auch immer schnell wie Sau.
Der DC15E schnurrt vor sich hin. Später habe ich dann ganz frech ein 20cm Rundholz reingelegt, das brannte nicht so toll, habe dann den Luftschieber 20mm raus gezogen und klein dazugelegt so hat er das Ding verdaut. Als nächstes habe ich mehr aufgelegt, Ruck zuck waren wir bei 90°C, gleichzeitig machte der Mischer zu weil die Wohnung keine Wärme mehr brauchte. Also Kette vom Nagel genommen und Klappe sowie Oberluft zu gemacht. Bei 95°C hat die UVR dann noch etwas Wärme in den 200l WW- Speicher gepumpt. So hat der Ofen dann 2 Stunden vor sich hin geköchelt sagen wir mal im Holzkohlebetrieb.
Um 20:30h habe ich dann nachgelegt Schieber auf 5mm und Luftklappe so auf 10° geöffnet. Jetzt hoffe ich, dass dies bis zum Bettgehen vorhält.
Leider nicht, ich sehe in Winsol das die Kesseltemp wieder sinkt, die Luft reicht wohl nicht oder dieser lange dicke Prügel liegt diagonal und hohl. Ich habe ein paar kleine Rundstücke beigelegt und die Kette 2 Glieder kürzer eingehängt, jetzt sind es so 45° an der Luftklappe.
Hat nix genützt, nächster Versuch die Oberluftklappe ganz raus und die obere Tür etwas auf, bis sich eine Flamme entfacht. Dann zurück auf 12mm. Es brennt mit knistern und rauschen, aber die Kesseltemperatur fällt noch immer, der Mischer will die Wärme für die Wohnung haben. Jetzt dreht sich die Kurve, die Temperatur steigt wieder.
Jetzt um 22:00 Uhr ist es etwas spät für einen Abbrand, morgen geht’s neu und besser, keine langen diagonal Knüppel nachlegen. Den Kesselbrandregler habe ich heute ersteigert, damit werde ich dann mindestens 80° fahren. Dazu werde ich die Pumpe an den Kesselthermostat klemmen damit die Pumpe nicht läuft solange die ungefähr 80° nicht erreicht sind. Abgassensoren für die UVR sind schon unterwegs. Ich denke daran, meinen Belimo Stellmotor im Dreieck mit an die Kette zu hängen. Der Belimo würde die Kette loslassen wenn die Abgastemperatur zu hoch wird. Der Feuerungsregler lässt die Kette los wenn 80° im Kessel erreicht sind. Das könnte die UVR auch, aber der Bimetalregler arbeitet ohne Strom.
Lange Rede kurzer Sinn, so zahm wie der DC15E geregelt werden kann hat mich freudig überrascht.
Ich denke, daß ich mit 2 mal am Tag nachlegen zurecht komme. Den Puffer spare ich mir, habe ja den 200L WW-Speicher in dem ich zur Not Wärme auslagern kann.
Wenn ich morgen eine vorzeigbare Winsol Graphik habe werde ich die hier zeigen, die heutige ist zu holperig.
Ich geh noch mal kucken und dann ins Bett.
Gute Nacht,
Gerd #
Puffer ist für die Effizenz da, da sonst der Kessel vor sich hindümpelt und nie richtig auf Nennleistung arbeiten kann.
750Liter Pufferspeicher wäre hier eine gute Investition.
Hi Gerd,
das hört sich ja gar nicht so schlecht an mit dem DC15E. Ich selber betreibe auch einen, aber eine Vorlauftemp von 90° habe ich noch nicht geschafft. 70-75° ist bei mir Ende. Laddomatpatrone habe ich getauscht, von 72 auf 83, danach kam garnichts mehr in den Vorlauf, die Pumpe hat das Wasser nur im Kessel rundgepumpt.
Wenn du dir einen Puffer zulegen möchtest, achte bei der Hydraulik darauf, das der Heizkreis Vorrang vor dem Puffer hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, der HV pumpt 75° in den Puffer oben rein, drüber geht eine Leitung raus zum Heizkreismischer wo aber nur 40° rauskommen. Wenn ich also oben am Puffer reingehe und die gleiche Leitung mit einem T-stück zum Heizkreismischer führe, habe ich am Mischer 75° und der Überschuss geht in den Puffer.
Gruß Dirk
Hallo,
Bart ich höre was du sagst, auch alle die vorher schon auf den Puffer hingewiesen haben, haben Recht, wenn die Wärme Erzeugung mit der Abnahme nicht übereinstimmt braucht man einen Puffer.
Ich habe bewusst den kleinsten HV genommen, und meine nach dem was ich hier gelesen habe (lesen will) muss der DC15E ohne Puffer gehen.
Mal sehen wie dies bei mir aufgeht.
Heute stinkt wieder das ganze Haus, ich brauche eine DC15E Anzünde- Methode, welche verhindert, dass ich den Keller verqualme. Meine Frau meckert schon.
Ansonsten regele ich noch von Hand, geht ganz gut.
Dirk wenn du 90° Kesseltemperatur fahren willst, dreh den Puffer zu, oder drehe den Pumpenthermostat auf Max, ich denke dann läuft die Pumpe erst bei höherer Kesseltemperatur, wenn ich das richtig verstehe.
Selber fahre ich die Luftklappe ja noch von Hand, nur Mischer und WW- Laden macht die UVR.
Ich bin begeistert wie das Teil brennt, wenn er dann mal loslegt.
Wie gefragt, wie vermeide ich den Qualm im Keller?
MfG,
Gerd #
Hi Gerd,
AHK öffnen, Anzünder anzünden und auf die Düse legen, genügend Kleinholz auflegen und alle Türen schliessen. Nach 10-15 min müsste sich auf der Düse ein gutes Glutbeet vom Kleinholz gebildet haben, voll legen mit größerem Holz, Türe schliessen, AHK schliessen und für 2 Stunden Ruhe. Ich (bzw. Schwiegervater wohnt mit im Haus, ich muss ja auch arbeiten) schaue immer im 2 Stundenintervall nach, wegen Hohlbrand den man ohne Abzuggebläse schon mal hat.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Dann muß ich mir mal so ein paar Anzünder kaufen. War doch grade erst bei OBI. Zu Weihnachten gibt es einen Feuchtemesser.
Ich habe inzwischen gemerkt, wenn ich zum Tür öffnen die Anheizklappe öffne, qualmt es nicht oder weniger.
Noch ne Frage, wie stellt Ihr die Primärluftklappe? zum anheizen ziehe ich diese schon mal weiter raus. Und sonst versuche ich die Stange so weit wie möglich reinzuschieben, so bis auf 10mm.
Zur Zeit kämpft der Kessel sich wieder hoch, wir waren 2 Std nicht zu Hause, es war nur noch ein Rundholz am glühen.
MfG,
Gerd
Hallo Gerd,
zum nachlegen ziehe ich die AHK, dann warte ich 15 sec. und dann öffne ich die Tür zum nachlegen ohne Rauch und Qualm im Keller. Ich verändere die Primärluft garnicht. Steht bei mir auf 4-5mm offen.
Bringt das etwas, die Pimärluft zum Anheizen zu öffnen?
Die beschriebene Anheizmethode geht bei mir eigentlich, in wenigen Fällen kommt der kleine Kessel nicht so richtig in Fahrt wenn ich die AHK nach 15 min schließe. Kennt jemand noch ne andere Anheizmethde?
Gruß Dirk
Hallo,
Das nachlegen mit gezogener Anheitzklappe, mache ich jetzt auch so.
Wobei manchmal vergesse ich das noch. Umgekehrt genauso, gestern war die Klappe eine Zeit auf.
Ja im Atmospedia (siehe links) sind massig Anheizmethoden.
Heute morgen habe ich die mit dem Zeitungspapierdochtvon untenanzünden probiert. Der erste Docht hat nicht so recht funktioniert. Ich habe dann eine Doppelseite Die Zeit geknüllt und unten reingesteckt, angezündet und die untere Tür etwas (1min)aufgelassen. Dann habe ich draußen gesehen das ziemlich Rauch aus dem Schornstein kommt und die Anheizklappe zu geschoben, alles hat keine 5 min gedauert.
Und ich habe nur einmal nach der 2ten Anzündung in die obere Kammer gelurgt.
Ich werde den oberen vom Vorgänger (Hallo Erwin)schwarz geräucherten grauen Blechstreifen putzen und dann gibt es keinen neuen Ruß mehr auf der Fläche.
Heute morgen habe ich die Asche rausgeholt, Die Schütte war nicht mal bündig voll. Mit dem alten Panzerstahlofen mußte ich immer 2mal laufen.
Dann habe ich den Wärmetauscherkasten ausgekratzt, die Teerschicht war lose und konnte gut entfernt werden.
Ok jetzt muß ich schauen was er macht,
MfG,
Gerd #
hallo dirk
ich heize mit holzkohle an–habe aber den 22gse mit gebläse–
die holzkohle beginnt sofort zuglühen–
das fehlende gebläse könntest du beim anheizen mit mehr zug (zugbegrenzer verschliessen) ausgleichen
grüsse aus dem keller
kellerassel
Hallo zusammen,
was mir aber noch aufgefallen ist: Wenn mein DC15E mal ein paar Stunden Leistung gebracht hat und eine Ladung Holz den Schornstein hoch ist, öffne ich die AHK und schaue in den oberen Raum. Siehe da, es liegt ganz viel Glut auf der Düse und kockelt bei 100° Abgas vor sich hin. Die Kesseltemperatur ist natürlich auch im Keller.
Sollte die Glut nicht in den unteren Brennraum fallen?
Wie ist das bei Euch?
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ich bin ja noch neu, heute ist erst der 4te Tag mit meinem DC15E.
Ich meine das die Holzkohle möglichst nicht durchfallen soll. Alles was durchfällt macht Asche. Ich lege vorsichtig auf die glühende Kohle nach, da kommt er gleich wieder auf Touren.
Da war noch die Frage nach der Primörlufteinstellung. Da ich ja möglichst wenig Leistung fahren will, schiebe ich wenn der Kesselinhalt gut durchgebrannt ist weiter rein. Zum Neustart oder wenn ich zu spät nachgelegt habe gehe ich auch schon mal auf 20mm.
Dafür lasse ich die Anheizklappe möglichst zu, weil ich den Teersabber nicht im Wärmetauscher oder Ofenrohr haben will.
Schönen warmen Abend,
Gerd#
Hallo,
nachdem ich gemerkt habe, das mein DC15E nicht mehr so toll in den letzten Tagen brennt, habe ich heute eine Grundreinigung durchgeführt. Alles mit Staubsauger sauber gemacht, Rohre ausgebürstet, den hinteren Teil oben und unten ausgebürstet und ausgesaugt. Nach der Reinigung habe ich den Kessel vollgelegt und von unten mit der Gasflamme angezündet. Nach 15 min AHK zu, dann stirbt der ab, AHK auf 200° Abgas, wieder zu und stirbt wieder ab. Was kann das sein. Primärluft habe ich verändert von ganz auf oder etwas zu, kein Erfolg. DC15E, 800l Puffer, Laddomat 72er, 150 Schornstein 14Meter hoch. Düse und Feuerraum vor 8 Tagen neu!!!!
Was kann das sein???
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ist diese halbkreisförmige rausnehmbare Wanne richtig drinn? Habe gelese das die sich schon mal Richtung Tür verschiebt?
Also die muß ganz gegen die Rückwand geschoben werden. Wenn Dein Ofen durch die Abgasklappe gut brennt, aber durch die Düse nicht, ist da der Weg in den Wärmetauscherkasten offen?
Die AHK öffne ich nur zum obere Tür öffnen. Wenn ich durch die obere Tür lurge sehe ich wie die Flamme durch die Düse nach unten rauscht.
Heute morgen war das gestern spät aufgelegte 250mm Rundholz noch halb da und glühte, Ich habe es etwas zur Seite gelegt, die Düse mit enem kurzrn Holz halb abgedeckt, Kleinzeugs aufgelegt, die Kammer voll gepackt,dann gemerkt das ich keine Zeitung eingelegt hatte. Habe dann eine Doppelseite Die Zeit zerknüllt und von unten in die Düse gesteckt und angezündet, Tür unten zu, AHK zu und die obere Tür zum kucken etwas aufgemacht. Und schon brannte es durch die Düse. Will sagen ich würde nicht unnötig durch die AHK brennen.
Ich denke du solltest mal schauen ob unten alles frei ist. Hast Du einen Zugbegrenzer? den würde ich mal schließen.
Sag Bescheid was Du gefunden hast.
Viel Erfolg,
Gerd#
Hallo noch mal,
nehme doch an das Du hinten unten den Deckel auf hattest und den Dreck rausgelassen hast?
Ist mir gerade so eingefallen wo ich meine Bilder von meiner gestrigen Katzenwäsche angesehen habe.
Wie gesagt..
Gerd#
Hi Gerd,
die Wanne ist richtig drin. Das Loch ganz unten ist zum Kasten nach hinten auch offen. Habe jetzt die AHK leicht (ca 1cm) gezogen, damit der halbwegs brennt und die Bude halbwegs warm wird. Ich könnt kotzen wegen so einem Ärger!!! Ich glaube, ich muss dem kleinen doch noch einen nachträglichen Lüfter verpassen.
Wenn ich die untere Tür öffne, Raucht der hinten an der Secundärklappe raus und nachdem ich die Tür wieder schließe, fängt der kurz ca. 5sec an zu wummern und dann wieder nichts. Als ob irgendwie Sauerstoff fehlt. Ganz seltsam!!!
Haben die Experten einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Gruß Dirk
Also meiner brennt ohne Lüfter ganz ausgezeichnet.
Wenn Du die Hand vor das Lufteinlassgitter hälts, zieht es da mit offener oder geschlossener AHK gleich stark? bei meinem sieht es bei offener AHK leicht stärker.
Ich denke Deiner zieht nicht, vieleicht weil irgentwas beim Düsenwechsel schief gegangen ist?
MfG,
Gerd#
Hi Gerd,
ich bei mir genauso. Mit offener AHK zieht der mehr Luft wenn man die Hand hinten draufhält. Ich denke, das hat was mit Kaminzug zu tun. Mir scheint, das der jetzt was besser brennt, aber das Vergasergeräusch wird mal stärker und schwächer. Zieht der Schornstein gut=stärkeres Vergasergeräusch und andersrum genauso.
Gruß Dirk
Hallo,
rein theoretisch würde ich sagen, das mein Schornstein nicht mehr gut zieht,(Schornsteinfeger kommt im Januar)denn bei der Vergasung wird die Flamme nicht mehr richtig nach unten gezogen. Wenn ich die AHK 5mm öffne, brennt er wenigstens halbwegs. Das könnte aber auch heißen, das Primärluft zu weit zu ist.
Ach ich bin einfach ratlos.
Ich werde mich am WE mal um das bauen eines Abgasventilators kümmern. In der Bucht hier sind die mir zu teuer.
Gruß Dirk
Was macht denn der Zugbegrenzer? ich habe keinen eingebaut.
Mach den doch mal zu.
Wenn er durch die Anheizklappe zieht, muß doch Zug da sein.
Den Zug muß man doch auch fühlen wenn man die Kaminreinigungsklappe öffnet.
Was ist mit dem Düsenstein, ist der gut eingedichtet?
Sonst weis ich auch nicht was sein kann.
MfG,
Gerd
Hi Gerd,
heute brennt er wieder besser. Aber ich möchte nicht einen Atmos mit Wetterabhängigkeit. Die Düse habe ich gut abgedichtet, dort dürfte das Problem auch nicht liegen. Wie schon erwähnt, werde am WE ein Lüftergehäuse zusammenschweißen und den Lüfter habe ich für 75 Euronen bestellt.
Aber ich sitze gerne im Keller bei meinem kleinen Atmos und beobachte die ganzen Digitalen Temperaturanzeigen. Mal zwischendurch nen kleines Fläschen Bier und der Abend ist dein Freund. Im TV kommt doch eh nichts gescheites!!!
Gruß Dirk
Hallo zusammen,
mein selbstgebauter Abgaslüfter ist fertig. Mein DC15E brennt jetzt schön dauerhaft bei 220° Abgastemperatur. Den Lüfter habe ich mit einem Dimmer aus einem alten Staubsauger etwas in der Drehzahl reduziert und gut is. Na ja, die Farbe fehlt noch!!!

Gruß Dirk
Hallo Dirk,
schön ist was anderes, aber wenn es funktioniert.
Da hast Du ja Deine Leistung verdoppelt oder?
Ich habe auch gebastelt, die Drosselklappe ist seit gestern Abend in Betrieb.

Ich lasse meine Steuerung auf 170° Abgastemperatur regeln. Damit stellt sich so knappe 80° Kesseltemperatur ein- Das reicht mir um ohne Puffer zu recht zu kommen.
Wenn ich mal einen Tag eine schöne Winsol-Graphik gefahren habe stelle ich die hier ein.
Viele Grüsse aus der Voreifel,
Gerd#
Ich lasse meine Steuerung auf 170° Abgastemperatur regeln. Damit stellt sich so knappe 80° Kesseltemperatur ein- Das reicht mir um ohne Puffer zu recht zu kommen.
Wenn ich mal einen Tag eine schöne Winsol-Graphik gefahren habe stelle ich die hier ein.
Viele Grüsse aus der Voreifel,
Gerd#
dann bin ich mal gespannt wie dein Kessel und Kamin nach einem 1/2 Jahr aussieht, weil das Teil nie richtig brennen darf.
Ich geh davon aus das Du mit den 80 Grad direkt auf die Heizkörper fährst und keinen Mischer dazwischen hast?
Hallo,
ist mir bewusst, dass ich ohne Puffer gegen die Lehrmeinung verstoße. Allerdings glaube ich hier im Forum raus zu lesen, dass die 15kw Kessel es kaum schaffen noch Wärme für den Puffer abzuzweigen. Deshalb werden so viele DC15E versteigert, meine Meinung.
Mein gebrauchter DC15E war im Pufferbetrieb. Ich habe ihn ohne zu putzen installiert und angezündet. Nach 3 Tagen habe ich dann den Wärmetauscher aufgemacht und eine dicke schwarze Rußschicht gefunden. Darüber war es rehbraun und graue Flugasche oben drauf.

Dieses Bild ist nach etwas Putzen und einigen weiteren Tagen Betrieb, alles rehbraun. Meine Kesselbürsten kommen am Montag, dann wird besser geputzt.

Jetzt habe ich vor drei Tagen den Lufttrakt offen gehabt um mein Drosselklappengehäuse einzubauen. Da drinnen sieht es so aus,

Frage an die Experten, ist das normal?
Mein Schornstein war mit dem alten Feststoffkessel schwarz eingerußt, jetzt sieht es so aus, der Ruß ist noch darunter.

Da ich eine UVR 1611 besitze habe, versuchen ich den DC15E damit zu zähmen und auf Temperatur zu halten.
Hier ist das Winsol –Protokoll von heute.

Wie gesagt, ich versuche über den Stellmotor mit Drosselklappe 170° Rauchgastemperatur einzuregeln. Das sieht in der Graphik noch nicht so aus als wäre ich damit fertig.
Dazu folgen diese Gründe:
1) Bis 55° Kesseltemperatur ist die Drosselklappe ganz auf, um überhaupt in die Gänge zu kommen, da sieht man dann auch schon mal 300°C im Abgas,
2) Auch wenn so wie um 9:30 Uhr , 16:50 Uhr und 20:00Uhr nachgelegt wird, geht die Temperatur hoch. Durch die offene Tür, ich lasse die Rauchgasklappe so weit möglich geschlossen, kommt die Düse so richtig in Fahrt und die Abgastemperatur geht hoch.
3) Wenn das Holz abgebrannt ist geht die Abgas-Temperatur runter. Leider geht die Drosselklappe dann ganz auf, sollte besser zu gehen. Dafür brauche ich noch eine Idee.
4) Wenn 76° Kesseltemperatur erreicht sind startet die WW-Ladepumpe und reißt auch die Abgastemperatur mit runter, das stört mich nicht.
5) Die selbst gebastelte Drosselklappe ist vielleicht etwas klein im Gehäuse geraten, aber ich wollte den Kessel nicht erwürgen, weil das Teer im Abgastrakt erzeugt.
Ich bin nicht unzufrieden, aber ich hoffe noch auf eine geradere Abgaskurve zu kommen.
Marius, ich habe Deine PT1000 Eingang Nr8 Widerstandsparametrisierung und die Addition in der Analogfunktion eingebaut. Beides funktioniert. Danke.
Zufrieden bin ich mit dem Mischer, der knickt nur etwas ein wenn die WW-Ladepumpe loslegt.
Die VL-Soll ist heute eine Gerade bei 60°C, weil durch die niedrige Außentemperatur und unsere Abwesenheit die Führungsraumtemperatur noch nicht erreicht ist. 60°C ist die von mir eingegebene Vorlaufmaxtemperatur. Ist vielleicht etwas niedrig, aber ich will die Kurven nicht noch mehr verunstalten. Jetzt um 20:30Uhr geht sie etwas zurück.
Um auf Kesseltemperatur zu kommen laß ich die Heizkreispumpe PID Drehzahlregeln.
So lange die Kesseltemperatur unter 65°C ist läuft die Pumpe nur in Stufe 6 von 30.
Ich lege wenn ich ausreichend Wärme im Haus habe große Baumstammstücke rein. 25cm Durchmesser gehen rein, diese lege ich auf eine Seite und lege auf die andere Seite kleinere Rundhölzer rein. Ich habe fast nur runde Astabschnitte, alles was bei uns so wächst. Dadurch habe ich weniger Leistung, darum geht es ja wenn ich nicht in den Puffer heizen kann. Ich heize dafür in den Warmwasserspeicher, aber nur wenn die Kesseltemperaturen 75° überschreiten. So halte ich die Temperatur im Zaum.
So weit so gut, ich denke meinem DC15E geht es gut bei mir.
Wenn jemand gute Vorschläge oder Kritiken hat, her damit.
Viele Grüsse,
Gerd #