Fragen und AntwortenProbleme mit der Raumtemperatur
meier923 antwortete vor 13 Jahren

Hallo
Ich bin der Carsten und neu hier im Forum und habe auch schon ein Problem .
Ein Thema gibts hier schon im Forum darüber ist aber leider nicht mit meinem Problem zu vergleichen ……
Ich besitze einen
Atmos DSC 50 GSE
3000l Pufferspeicher -> 300l Ausdehnungsgefäß
Heizfläche ca. 400qm
Ladomat 21
Bivalente Heizung in Kombination mit einem 70kw Ölkessel (der auch die Warmwasserbereitung übernimmt .

Ich habe meine Heizung alleiun eingebaut und sie lief 5 Jahre ohne Probleme , bis auf letzte Woche

Ich bekomme mein Haus auch nicht so richtig warm -> Die Ölheizung springt mir zu oft an unjd frisst mir die Haare vom „Kopf“

Vor zwei Wochen wechselte ich die Ladomatpumpe und den Abzugsventilator(Original Atmos!)
Seit dem habe ich das Problem , das ich mein Haus nicht richtig warm bekomme ….
Der Ofen funtioniert , steht bei 90-92 °C und schaltet sich bei 82 °C ca. wieder ein -> Meine Pufferspeicher zeigen Oben -> 80°C -> in der Mitte 50°C unten weiss ich nicht …

Beim beschicken meines Ölofens stellte ich aber fest , das dort nicht genug Wärme ankommt und dementsprechend mein Rücklauf vom Ölofen abgesenkt ist -> so das ich seit einiger Zeit nur noch auf 55°C Rücklauftemperatur zum Pufferspeicher bekomme (vernünftig funktionieren tut er mit 60°C (hatte er sonst immer , da es nur einen kleinen Heizkreislauf zum Ölofen gibt -> Der regelt die Wärmeverteilung im ganzen Haus )

Meine Vorlauftemperatur ist „nur“ 70 °C (die der Ofen auch hält ) Vorher hatte ich 90°C Vorlauf und kombiniert mit dem Rücklauf des Öl Ofens hatte dann dieser immer eine Kesseltemperatur von ca 65- 70°C -> War immer mollig in der Wohnung und auch bei (ja gabs öfters schon ) -20 °C keine Probleme ….

Jetzt bekomme ich das Haus nicht mal auf 20°C -> Vorher , wenn ich wollte auf 28 °C ….

Was kann das sein , das ich die Puffer nicht mehr auf Kesseltemperatur voll bekomme ?
Wie gesagt ->Kessel 92-96°C -> Puffer max 80°C-> Vorlauf max 70°C …

Irgendetwas ist hier faul -> Die Ladomatpumpe läuft und der Rücklauf liegt hier bei 52 b°C und geht übers Termosthat mit 80 °C in den Ofen , der wiederum 90°C in die Puffer schickt -> die nicht ankommen ….

ohh , wird wahrscheinlich zu verwirrend vielleicht versteht es jemand was ich meine und hat eine Idee was passiert ist …

Heizung /Öfen/Puffer , alles entlüftet

Danke falls jetzt noch jemand durchsieht und antwortet -> ich jedenfalls nicht mehr und falls ich etwas vergessen ha be einfach nachfragen , wie gesagt -> die Anlaqge läuft schon einige Jahre und eingebaut habe ich sie alleine

Mfg
Carsten



3 Antworten
kernkraft64 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Carsten!
Es hört sich im ersten Moment wirklich verwirrend an.
Wenn das Problem zeitgleich mit dem Austausch von Laddomatpumpe u. Ventilator aufgetreten ist, muss es auch damit zu tun haben. Da der Kessel angeblich funktioniert u. auf 92°C kommt, kann das Problem nur mit dem Pumpentausch zusammenhängen.
1. Eventuell ist Luft in den Kreislauf geraten u. verhindert einen vernünftigen Volumenstrom. Maßnahmen: Anlage u. Pumpe entlüften, Pumpendrehzahl auf höchste Stufe stellen um festsitzende Luft mitzureissen.
2. Wenn nach dem Pumpenwechsel kein Wasser nachgefüllt wurde, kann der Druck zu niedrig sein. Dadurch können Dampfblasen entstehen, die den Volumenstrom stören. Anlage sollte im lauwarmen Zustand (30°C) ca. 1,5 bar aufweisen.
3. Beim Wechsel ist Schmutz in den Laddomat gelangt u. hat die Temperaturpatrone verklemmt. Patrone ausbauen u. reinigen.

Warum wurden die Teile überhaupt getauscht?

Gruß Kerni.

Manfred antwortete vor 13 Jahren

sind am Ladomat alle 3 Kugelventile ganz offen und Schmutzfänger sauber ?

Kessel 1: DC50GSE, PS 5200 ltr, Prim.KS40-1, Sec.LC, Start.ASU Timer, WT-Reinigunghebel
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
meier923 antwortete vor 13 Jahren

Hallo
Danke für Eure Antworten .
Ich habe heute mein Problem gelöst

3. Beim Wechsel ist Schmutz in den Laddomat gelangt u. hat die Temperaturpatrone verklemmt. Patrone ausbauen u. reinigen.

Warum wurden die Teile überhaupt getauscht?

Gruß Kerni.

Schmutzfänger hatte ich gestern schon kontolliert.
Ich habe heute morgen das Thermostat(vom Ladomat21) ausgebaut und einmal in heisses Wasser gelegt -> es schien so als wenn wirklich Schmutz das Thermostat verklemmte .
Ich habe es gereinigt und eingebaut -> siehe da -> Kesseltemperatur blieb zwar gleich wie Oben ,aber es funktioniert alles wieder super .
Der Puffer steht auf 90°C und bricht bei Betrieb auch nicht mehr zusammen und mein Öl Ofen bekommt jetzt wieder 65-70°C von den Puffern
Die Rücklauftemperatur liegt jetzt auch wieder bei min 60°C !

@Kerni -> Die Ladomatpumpe war defekt (durchgebrannt -> läuft immer auf Stufe 3).

Den Abzugsventilator und Lüfterrad musste ich wechseln -> Mein Bruder hat im Urlaub den Heizbetrieb übernommen und den Ventilator samt Lüfterrad „zerschossen“, er hatte vergessen einfach die Anheizklappe zu schliessen -> Demzufolge waren die Schäden vorprogrammiert …..

PS:
Falls Jemand das selbe Problem hat ->Wenn das Thermostat klemmt ist es, wie in meinem Falle, nicht am Ofen zu merken der funktioniert wie immer -> nur die Puffer werden nicht vernünftig geladen und der Ofen begnügt sich mit dem kleinen Heizkreis und heizt sich lieber selbst -> dadurch hat er auch die normale Temperatur , nur für eine vernünftige Pufferfüllung reicht es dann nicht .
kleine Ursache Große Wirkung …darauf muß Man(n) erst einmal kommen ..

Danke für die Hilfe
Carsten