Fragen und AntwortenRegelung Brennergebläse
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen,
ich betreibe einen D30P mit A45.
Hat jemand Info’s wie der Sollwert für die Gebläseregelung
bestimmt wird.
Mich würde interessieren ob die Drehzahl verändert wird
wenn T4 und oder T6 verstellt werden.
Danke im vorraus und schöne Feiertage für



10 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Der A45 wird mit S3 UND mit der Luftklappe eingestellt

In der Anleitung stehen Richtwerte auf Seite 26
Abhängig von der Förderschnecke!

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Der A45 wird mit S3 UND mit der Luftklappe eingestellt

In der Anleitung stehen Richtwerte auf Seite 26
Abhängig von der Förderschnecke!

pott antwortete vor 13 Jahren

Ich verstehe nicht, das du im Pellets-Betrieb den Lüfter anhast. Ich habe den D20P. Aber den Lüfter habe ich nur bei der Holzfeuerung an. Bei Pellets sind die Werte mit Lüfter viel schlecheter.
pott

pott antwortete vor 13 Jahren

Ich verstehe nicht, das du im Pellets-Betrieb den Lüfter anhast. Ich habe den D20P. Aber den Lüfter habe ich nur bei der Holzfeuerung an. Bei Pellets sind die Werte mit Lüfter viel schlecheter.
pott

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Geht es nicht um den Lüfter im Brenner?

Der Lüfter am Kessel kann laufen muss aber nicht, eigendlich sollte das der Zug entscheiden.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Geht es nicht um den Lüfter im Brenner?

Der Lüfter am Kessel kann laufen muss aber nicht, eigendlich sollte das der Zug entscheiden.

FST antwortete vor 13 Jahren

Hallo rcscomp und pott,
erstmal Danke für eure Antwort.
Wenn ich die Anleitung für den D30P richtig gelesen habe,
muß das Saugzuggebläse in Pellet,- und Holzbetrieb laufen,
damit er dann auch die 29,xx also ca. 30 Kw bringt.

Mich würde interessieren, ob sich die Brennergebläsedrehzahl
ändert, wenn T4 oder T6 verstellt werden.

Mein Ziel: Veränderung von T4 und T6 in Abhängigkeit der erforderlichen Vorlauf (Kesseltemperatur) und Istwert der
Pufferspeichertemperatur.
Somit Modulierung der Kesselleistung und Dauerbetrieb des Brenners.

Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur = 75°C
Istwert Vorlauftemperatur = 60°C
Istwert (Mittel) Pufferspeicher = 60°C

Daraus folgt:Aufgrund der Soll/Ist Abweichung kann der Brenner
mit T4= 3,5 sec und T6= 16,0 sec laufen. Somit volle Leistung.

Steigt die Vorlauftemperatur auf 70°C an,wird linear T6 im
Bereich zwischen 16,0 und 24,0 sec verändert.
Somit Reduzierung der Brennerleistung und der Brenner bleibt
in Dauerbetrieb.

Ich würde gerne wissen, ob bei der vorstehend grob beschriebenen Regelung die Gebläsedrehzahl des Brennergebläse
mit verändert werden muß.

Freue mich auf eure Antwort und Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
FST

FST antwortete vor 13 Jahren

Hallo rcscomp und pott,
erstmal Danke für eure Antwort.
Wenn ich die Anleitung für den D30P richtig gelesen habe,
muß das Saugzuggebläse in Pellet,- und Holzbetrieb laufen,
damit er dann auch die 29,xx also ca. 30 Kw bringt.

Mich würde interessieren, ob sich die Brennergebläsedrehzahl
ändert, wenn T4 oder T6 verstellt werden.

Mein Ziel: Veränderung von T4 und T6 in Abhängigkeit der erforderlichen Vorlauf (Kesseltemperatur) und Istwert der
Pufferspeichertemperatur.
Somit Modulierung der Kesselleistung und Dauerbetrieb des Brenners.

Beispiel: Gewünschte Vorlauftemperatur = 75°C
Istwert Vorlauftemperatur = 60°C
Istwert (Mittel) Pufferspeicher = 60°C

Daraus folgt:Aufgrund der Soll/Ist Abweichung kann der Brenner
mit T4= 3,5 sec und T6= 16,0 sec laufen. Somit volle Leistung.

Steigt die Vorlauftemperatur auf 70°C an,wird linear T6 im
Bereich zwischen 16,0 und 24,0 sec verändert.
Somit Reduzierung der Brennerleistung und der Brenner bleibt
in Dauerbetrieb.

Ich würde gerne wissen, ob bei der vorstehend grob beschriebenen Regelung die Gebläsedrehzahl des Brennergebläse
mit verändert werden muß.

Freue mich auf eure Antwort und Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
FST

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

JA laut Beschreibung wird das Brennergebläse beim A45 in der Drehzahl verändert, das hab ich doch schon geschrieben!

Es wird T4, T6, S3 Und die Luftklappe verstellt.

Das alles hat NICHTS mit dem Saugzugventilator zu tun, der muss laufen wenn der Zug dies benötigt.

Dein Controller welcher also die Brennerleistung regelt muss diese Parameter verstellen können, wobei die Luftklappe sinnhafter weise mit einer Lambdaregelung verstellt werden sollte.
Ob mit einer dicht funktionierenden Luftklappe der S3 Parameter wegfallen kann müsste getestet werden.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

JA laut Beschreibung wird das Brennergebläse beim A45 in der Drehzahl verändert, das hab ich doch schon geschrieben!

Es wird T4, T6, S3 Und die Luftklappe verstellt.

Das alles hat NICHTS mit dem Saugzugventilator zu tun, der muss laufen wenn der Zug dies benötigt.

Dein Controller welcher also die Brennerleistung regelt muss diese Parameter verstellen können, wobei die Luftklappe sinnhafter weise mit einer Lambdaregelung verstellt werden sollte.
Ob mit einer dicht funktionierenden Luftklappe der S3 Parameter wegfallen kann müsste getestet werden.