Fragen und AntwortenUniverseller Heizungsregler KEINE UVR !!
jostom antwortete vor 12 Jahren

Hallo ich suche einen universellen Heizungsregler
der einfach zu bedienen ist. Ich habe einen Atmos P14 mit
Pufferspeicher Modul . Also ich müsste nur einen gemischten
Heizkreis regeln witterungsabhängig und einen Warmwasserboiler
das alles mit Nachtabsenkung. Ich würde die Daten gerne auch
auslesen mit USB Anschluß. Dabei bin ich auf diese Regelung gestossen:

http://www.ebay.de/itm/321045521965?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649#ht_1493wt_1045

Die UVR ist mir einfach zu kompliziert und zu teuer. Was haltet Ihr von dieser KMS-D Regelung ?

Gruss Boxo



56 Antworten
MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

Hallo, diesen speziellen Regler kenne ich zwar nicht, habe aber gesehen, daß es ein Regler von OEG ist. (steht oben rechts auf der Abdeckung). Wir bauen gerne die Universalregler davon ein wenn Heizungsregler ersetzt werden müssen. Die haben für Ihren Preiß ein unschlagbaren Umfang an möglichen Einsatzgebieten und sind für den Benutzer ohne probleme zu Bedienen. Was mir jedoch bei den Reglern noch nicht untergekommen ist, ist ein USB-Anschluß.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

Hallo, diesen speziellen Regler kenne ich zwar nicht, habe aber gesehen, daß es ein Regler von OEG ist. (steht oben rechts auf der Abdeckung). Wir bauen gerne die Universalregler davon ein wenn Heizungsregler ersetzt werden müssen. Die haben für Ihren Preiß ein unschlagbaren Umfang an möglichen Einsatzgebieten und sind für den Benutzer ohne probleme zu Bedienen. Was mir jedoch bei den Reglern noch nicht untergekommen ist, ist ein USB-Anschluß.

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Hallo also laut Beschreibung hat das Ding einen mini USB !!!

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Hallo also laut Beschreibung hat das Ding einen mini USB !!!

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

Hört sich wirklich interessant an! Wenn Du Ihn gekauft hast, kannst Du mal berichten. Ich hatte, wie gesagt diesen Regler noch nicht. Ich vermute mal, daß der sich dann hinter der kleinen „Klappe“ unten links auf dem Bild versteckt.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

Hört sich wirklich interessant an! Wenn Du Ihn gekauft hast, kannst Du mal berichten. Ich hatte, wie gesagt diesen Regler noch nicht. Ich vermute mal, daß der sich dann hinter der kleinen „Klappe“ unten links auf dem Bild versteckt.

manter antwortete vor 13 Jahren

Laut OEG sogar einen normalen USB. Da steht zumindest nur, USB-Anschluss für PC.

Gruß Manuel

manter antwortete vor 13 Jahren

Laut OEG sogar einen normalen USB. Da steht zumindest nur, USB-Anschluss für PC.

Gruß Manuel

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

mcduck99 kann dir vieleicht seinen anbieten.

Zumindest kann er dir vieleicht sagen ob der USB Anschluss funktioniert.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

mcduck99 kann dir vieleicht seinen anbieten.

Zumindest kann er dir vieleicht sagen ob der USB Anschluss funktioniert.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:
mcduck99 kann dir vieleicht seinen anbieten.
Zumindest kann er dir vieleicht sagen ob der USB Anschluss funktioniert.

Hohoho ein Weihnachtswunsch? ERfülle ich doch gerne

Die KMS-D ist eine Universal-Regler und wird wohl häufig als Ersatz verwendet, wenn z.B. eine defekte Steuerung von Hersteller XYZ ausgetauscht werden muss und diese entweder zu alt ist oder Ersatz zu teuer.

Deshalb sind dort viele Schemata hinterlegt, aber nur eines welches als Heizquelle eine Pelletheizung vorsieht. Ach ja und bei diesem Schema fehlt dann auch gleich noch der Puffer.

So muss das Hydraulikschema entweder genau passen zu den fertigen Layouts oder aber man muss tricksen.

Angeblich gibt es hier welche im Forum, die damit eine funktionsfähige Atmos-Anlage realisieren konnten, wobei ich aber Zweifel habe (HK trotz Brenner/Puffer noch bedient oder HK-Mischer/Pumpe ausgeschaltet? Temp.-Unterschied Pufferladung optimal oder eher Notbehelf?).

Wie auch immer. Der USB-Anschluss dient dem PC-Anschlusskit. Kostet extra und die Software findet man nicht als Torrent oder als Binaries in Newsgroups

Damit lassen sich die Werte auslesen und auf dem PC visualisieren und man kann die Daten kopieren.

Wobei man die Sensor-WErte der letzten 24 Stunden im 5 Minutentakt auch gut auf dem Display der KMS-D direkt visualisiert bekommt.

Als Steuerung für HK-Pumpe/Mischer gut zu gebrauchen und man hat einen günstigen Datenlogger.

Brenner lasse ich aber über den A25 laden, da ich wie gesagt keine zufriedenstellende Konfiguration hinbekommen habe.

Frohes Fest

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:
mcduck99 kann dir vieleicht seinen anbieten.
Zumindest kann er dir vieleicht sagen ob der USB Anschluss funktioniert.

Hohoho ein Weihnachtswunsch? ERfülle ich doch gerne

Die KMS-D ist eine Universal-Regler und wird wohl häufig als Ersatz verwendet, wenn z.B. eine defekte Steuerung von Hersteller XYZ ausgetauscht werden muss und diese entweder zu alt ist oder Ersatz zu teuer.

Deshalb sind dort viele Schemata hinterlegt, aber nur eines welches als Heizquelle eine Pelletheizung vorsieht. Ach ja und bei diesem Schema fehlt dann auch gleich noch der Puffer.

So muss das Hydraulikschema entweder genau passen zu den fertigen Layouts oder aber man muss tricksen.

Angeblich gibt es hier welche im Forum, die damit eine funktionsfähige Atmos-Anlage realisieren konnten, wobei ich aber Zweifel habe (HK trotz Brenner/Puffer noch bedient oder HK-Mischer/Pumpe ausgeschaltet? Temp.-Unterschied Pufferladung optimal oder eher Notbehelf?).

Wie auch immer. Der USB-Anschluss dient dem PC-Anschlusskit. Kostet extra und die Software findet man nicht als Torrent oder als Binaries in Newsgroups

Damit lassen sich die Werte auslesen und auf dem PC visualisieren und man kann die Daten kopieren.

Wobei man die Sensor-WErte der letzten 24 Stunden im 5 Minutentakt auch gut auf dem Display der KMS-D direkt visualisiert bekommt.

Als Steuerung für HK-Pumpe/Mischer gut zu gebrauchen und man hat einen günstigen Datenlogger.

Brenner lasse ich aber über den A25 laden, da ich wie gesagt keine zufriedenstellende Konfiguration hinbekommen habe.

Frohes Fest

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Hallo mcduck

danke für den Hinweis. Ich lade den Puffer auch über den A25
und habe auch schon das passende Schema für den Heizkreis und die WW-Speicher ausgemacht. Der Kesselfühler kommt dann in den Puffer und gibt den Heizkreis und die WW-Speicher-Ladung
erst frei wenn Temp. X im Puffer erreicht ist. Also die Regelung
ist genau das was ich gesucht habe. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur, Zeitprogramme und Zirkulationspumpen-Steuerung. Ist doch alles da was ich brauche !!!

Boxomoto antwortete vor 13 Jahren

Hallo mcduck

danke für den Hinweis. Ich lade den Puffer auch über den A25
und habe auch schon das passende Schema für den Heizkreis und die WW-Speicher ausgemacht. Der Kesselfühler kommt dann in den Puffer und gibt den Heizkreis und die WW-Speicher-Ladung
erst frei wenn Temp. X im Puffer erreicht ist. Also die Regelung
ist genau das was ich gesucht habe. Witterungsgeführte Vorlauftemperatur, Zeitprogramme und Zirkulationspumpen-Steuerung. Ist doch alles da was ich brauche !!!

Zyrus antwortete vor 13 Jahren

Hallo ich habe die KMS-D auch seit einigen Tagen und kann nur sagen die Regelung ist top. Habe zwar die Brenner Ansteuerung noch nicht heraus bekommen, aber sonnst passen alle Hydraulikschemen super. Auch der USB Anschluss ist voll funktionsfähig. Auch die passenden Raumregler sind vom Preis /Leistungs Verhältnis spitze.

Zyrus antwortete vor 13 Jahren

Hallo ich habe die KMS-D auch seit einigen Tagen und kann nur sagen die Regelung ist top. Habe zwar die Brenner Ansteuerung noch nicht heraus bekommen, aber sonnst passen alle Hydraulikschemen super. Auch der USB Anschluss ist voll funktionsfähig. Auch die passenden Raumregler sind vom Preis /Leistungs Verhältnis spitze.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Zyrus:
Hallo ich habe die KMS-D auch seit einigen Tagen und kann nur sagen die Regelung ist top. Habe zwar die Brenner Ansteuerung noch nicht heraus bekommen, aber sonnst passen alle Hydraulikschemen super. Auch der USB Anschluss ist voll funktionsfähig. Auch die passenden Raumregler sind vom Preis /Leistungs Verhältnis spitze.

Hallo!

Wer hat die Anlage bei Dir denn installiert? Ich habe die auch und muss sagen, als Universalsteuerung und als Datenlogger ganz nett, vor allem die einfache Menüführung.

Hast Du die Software von OEG genommen?

Viele Grüße
Stef

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
Zyrus:
Hallo ich habe die KMS-D auch seit einigen Tagen und kann nur sagen die Regelung ist top. Habe zwar die Brenner Ansteuerung noch nicht heraus bekommen, aber sonnst passen alle Hydraulikschemen super. Auch der USB Anschluss ist voll funktionsfähig. Auch die passenden Raumregler sind vom Preis /Leistungs Verhältnis spitze.

Hallo!

Wer hat die Anlage bei Dir denn installiert? Ich habe die auch und muss sagen, als Universalsteuerung und als Datenlogger ganz nett, vor allem die einfache Menüführung.

Hast Du die Software von OEG genommen?

Viele Grüße
Stef

ZehnBaeren antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen,

also, so langsam krieg ich vom Suchen schon Genickstarre, deshalb hör ich mal auf damit und schreib mal. Ich habe den Kessel und Speicher neu. Dafür den Oelkessel aus. Es gibt eine Regelung, die vorher Solar, Heizkreise und Oelkessel gesteuert hat. War alles super. Jetzt möchte ich ganz gerne den Speicher nicht immer statisch über den Brenner fahren, sondern dynamisch über die Außentemperatur. Gibt es da was einfaches????

ZehnBaeren antwortete vor 13 Jahren

Hallo zusammen,

also, so langsam krieg ich vom Suchen schon Genickstarre, deshalb hör ich mal auf damit und schreib mal. Ich habe den Kessel und Speicher neu. Dafür den Oelkessel aus. Es gibt eine Regelung, die vorher Solar, Heizkreise und Oelkessel gesteuert hat. War alles super. Jetzt möchte ich ganz gerne den Speicher nicht immer statisch über den Brenner fahren, sondern dynamisch über die Außentemperatur. Gibt es da was einfaches????

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Hallo zusammen,

also, so langsam krieg ich vom Suchen schon Genickstarre, deshalb hör ich mal auf damit und schreib mal. Ich habe den Kessel und Speicher neu. Dafür den Oelkessel aus. Es gibt eine Regelung, die vorher Solar, Heizkreise und Oelkessel gesteuert hat. War alles super. Jetzt möchte ich ganz gerne den Speicher nicht immer statisch über den Brenner fahren, sondern dynamisch über die Außentemperatur. Gibt es da was einfaches????

jo, den Kesselfühler der Reglung im Oberen drittel des Puffer anordnen und die Brenneranforderung von der selbigen vorhandenen Reglung nutzen, damit ein passendes Relaise ansteuern ( mus nen schließer haben) und an den Schließer den Brückenstecker vom Atmos einbinden ( also statt der Brücke). Das ganze ist jedoch sehr träge und Wirtschaftlich ehr Kontraproduktief.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Hallo zusammen,

also, so langsam krieg ich vom Suchen schon Genickstarre, deshalb hör ich mal auf damit und schreib mal. Ich habe den Kessel und Speicher neu. Dafür den Oelkessel aus. Es gibt eine Regelung, die vorher Solar, Heizkreise und Oelkessel gesteuert hat. War alles super. Jetzt möchte ich ganz gerne den Speicher nicht immer statisch über den Brenner fahren, sondern dynamisch über die Außentemperatur. Gibt es da was einfaches????

jo, den Kesselfühler der Reglung im Oberen drittel des Puffer anordnen und die Brenneranforderung von der selbigen vorhandenen Reglung nutzen, damit ein passendes Relaise ansteuern ( mus nen schließer haben) und an den Schließer den Brückenstecker vom Atmos einbinden ( also statt der Brücke). Das ganze ist jedoch sehr träge und Wirtschaftlich ehr Kontraproduktief.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Hallo zusammen,

also, so langsam krieg ich vom Suchen schon Genickstarre, deshalb hör ich mal auf damit und schreib mal. Ich habe den Kessel und Speicher neu. Dafür den Oelkessel aus. Es gibt eine Regelung, die vorher Solar, Heizkreise und Oelkessel gesteuert hat. War alles super. Jetzt möchte ich ganz gerne den Speicher nicht immer statisch über den Brenner fahren, sondern dynamisch über die Außentemperatur. Gibt es da was einfaches????

Welchen Regler hat du?
Es ist zielführender wenn dieser mit oberer und unterer Puffertemperatur den Brenner Steuert.

Im Idealfall sollte der Brenner starten wenn der Puffer oben knap über der Vorlauftemp der Heizkreise liegt und mit dem Pufferladen aufhören wenn der Puffer unten bei ca 70° angekommen ist.

Wenn dein Regler nicht unstellen geht dann kannst du den A25 Brenner mit 2 KTY20 Fühlern erweitern und dieser regelt sich dann selbst nach den beiden Puffertemeraturen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Hallo zusammen,

also, so langsam krieg ich vom Suchen schon Genickstarre, deshalb hör ich mal auf damit und schreib mal. Ich habe den Kessel und Speicher neu. Dafür den Oelkessel aus. Es gibt eine Regelung, die vorher Solar, Heizkreise und Oelkessel gesteuert hat. War alles super. Jetzt möchte ich ganz gerne den Speicher nicht immer statisch über den Brenner fahren, sondern dynamisch über die Außentemperatur. Gibt es da was einfaches????

Welchen Regler hat du?
Es ist zielführender wenn dieser mit oberer und unterer Puffertemperatur den Brenner Steuert.

Im Idealfall sollte der Brenner starten wenn der Puffer oben knap über der Vorlauftemp der Heizkreise liegt und mit dem Pufferladen aufhören wenn der Puffer unten bei ca 70° angekommen ist.

Wenn dein Regler nicht unstellen geht dann kannst du den A25 Brenner mit 2 KTY20 Fühlern erweitern und dieser regelt sich dann selbst nach den beiden Puffertemeraturen.

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Gibt es da was einfaches????

Die jetzige Steuerung für HK-Mischer/Pumpe so lassen und den Brenner den Puffer steuern lassen.

Wenn Deine witterungsgeführte Steuerung dann dem Puffer die Wärme entzieht, geht der Brenner an, lädt voll und hört auf. Macht er doch jetzt so, oder?

Sollte die Differenz zwischen „Brenner merkt, dass Puffer entladen wurde“ und „Brenner lädt Puffer wieder voll auf“ zu lange sein, muss Du halt die Parameter am Brenner anpassen, so dass er nicht auf 40 Grad heruntergeht, sondern schon bei einem höheren Wert anspringt.

Habe von vielen schon gehört, dass es effektiver ist den Brenner den Puffer aufladen zu lassen, wenn man keine vernünftige Steuerung hat und in deren Programmierung viel Erfahrung&Zeit investiert.

Mit einer unzulänglichen Steuerung (KMS-D, die alles steuern sollte) und „nicht vollendeter“ Erstinstallation habe ich viel Zeit und Pellets verschwendet.

Viel Erfolg

mcduck99 antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Gibt es da was einfaches????

Die jetzige Steuerung für HK-Mischer/Pumpe so lassen und den Brenner den Puffer steuern lassen.

Wenn Deine witterungsgeführte Steuerung dann dem Puffer die Wärme entzieht, geht der Brenner an, lädt voll und hört auf. Macht er doch jetzt so, oder?

Sollte die Differenz zwischen „Brenner merkt, dass Puffer entladen wurde“ und „Brenner lädt Puffer wieder voll auf“ zu lange sein, muss Du halt die Parameter am Brenner anpassen, so dass er nicht auf 40 Grad heruntergeht, sondern schon bei einem höheren Wert anspringt.

Habe von vielen schon gehört, dass es effektiver ist den Brenner den Puffer aufladen zu lassen, wenn man keine vernünftige Steuerung hat und in deren Programmierung viel Erfahrung&Zeit investiert.

Mit einer unzulänglichen Steuerung (KMS-D, die alles steuern sollte) und „nicht vollendeter“ Erstinstallation habe ich viel Zeit und Pellets verschwendet.

Viel Erfolg

ZehnBaeren antwortete vor 13 Jahren

Jo,
Anregungen hats ja nun ordendlich gegeben, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, den Speicher immer auf 87 C oben und 75 C unten Aus zu bringen , wenn Außen 13/14 C sind, sorgt nur für riesige Strahlungsverluste , weil der Speicher auch nicht im Haus steht. Wäre ganz schön, man könnte die Speicherladung ein bisschen der Aussentemperatur anpassen. Und das möglichst automatisch.

ZehnBaeren antwortete vor 13 Jahren

Jo,
Anregungen hats ja nun ordendlich gegeben, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, den Speicher immer auf 87 C oben und 75 C unten Aus zu bringen , wenn Außen 13/14 C sind, sorgt nur für riesige Strahlungsverluste , weil der Speicher auch nicht im Haus steht. Wäre ganz schön, man könnte die Speicherladung ein bisschen der Aussentemperatur anpassen. Und das möglichst automatisch.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Jo,
Anregungen hats ja nun ordendlich gegeben, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, den Speicher immer auf 87 C oben und 75 C unten Aus zu bringen , wenn Außen 13/14 C sind, sorgt nur für riesige Strahlungsverluste , weil der Speicher auch nicht im Haus steht. Wäre ganz schön, man könnte die Speicherladung ein bisschen der Aussentemperatur anpassen. Und das möglichst automatisch.

deshalb meine Schnapsidee von weiter oben. Eine Handelsübliche Reglung mit Brenneranforderung hat für Brenner Start und Brenner Stop eine sogenannte Hysterese von meißt 8K. Dh bsp.Kessel soll 55°C Brenneranforderung aus bei 58°C Brenneranforderung ein bei 50°C. Solltest Du, wie oben beschrieben den Kesselfühler der Reglung an den Speicher anbringen im oberen drittel, damit brennerstartreseven vorhanden sind im unteren Bereich davon, und mit der Brenneranforderung der Reglung an das Relaise die Brücke am unteren Stecker am Kessel rechts Koppeln so das die Brücke über den Schließerkontakt des Relaise hergestellt wird, wenn die Reglung Wärme anfordert. Die Einstellungen am Brenner für Start und Stop sollten dann so gewählt sein, daß die temperatur für Brennerstart ((Fühler oben) annährend bei der für deinen Heizkreis max nötigen Vorlauftemperatur liegt. Du hast dann nat. mehr Brennerstarts weil du weniger Energie im Puffer speicherst. Die könnte man jedoch mit „rcscomp“ seiner Brennermodulierung nat. noch erheblich minimieren.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren
ZehnBaeren:
Jo,
Anregungen hats ja nun ordendlich gegeben, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, den Speicher immer auf 87 C oben und 75 C unten Aus zu bringen , wenn Außen 13/14 C sind, sorgt nur für riesige Strahlungsverluste , weil der Speicher auch nicht im Haus steht. Wäre ganz schön, man könnte die Speicherladung ein bisschen der Aussentemperatur anpassen. Und das möglichst automatisch.

deshalb meine Schnapsidee von weiter oben. Eine Handelsübliche Reglung mit Brenneranforderung hat für Brenner Start und Brenner Stop eine sogenannte Hysterese von meißt 8K. Dh bsp.Kessel soll 55°C Brenneranforderung aus bei 58°C Brenneranforderung ein bei 50°C. Solltest Du, wie oben beschrieben den Kesselfühler der Reglung an den Speicher anbringen im oberen drittel, damit brennerstartreseven vorhanden sind im unteren Bereich davon, und mit der Brenneranforderung der Reglung an das Relaise die Brücke am unteren Stecker am Kessel rechts Koppeln so das die Brücke über den Schließerkontakt des Relaise hergestellt wird, wenn die Reglung Wärme anfordert. Die Einstellungen am Brenner für Start und Stop sollten dann so gewählt sein, daß die temperatur für Brennerstart ((Fühler oben) annährend bei der für deinen Heizkreis max nötigen Vorlauftemperatur liegt. Du hast dann nat. mehr Brennerstarts weil du weniger Energie im Puffer speicherst. Die könnte man jedoch mit „rcscomp“ seiner Brennermodulierung nat. noch erheblich minimieren.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Anders,

Der A25 mit den 2 KTY20 steuert den Puffer auf übliche Weise.
(oben EIN, unten AUS)
Die Heizungsregelung wird eingestellt das sie den Kessel nach Aussentemp geführt anfordert und schaltet dem unteren KTY20 einen Widerstand mit 1,5k parallel. (Kesselfühler von Regler unten im Puffer)

Ablauf:

Der Puffer ist auf 19°/19° der A25 will starten der Regler auch.
Nun läuft der Brenner bis der Regler abstellt indem er dem A25 per Widerstand unten 80° vorgaukelt wodurch der A25 abstellt oder die untere temp höher ist als im A25 eingestellt.
Der Puffer ist nun nach Aussentemp geladen (z.B. oben 60° unten 40°) und wird erst wieder geladen wenn er oben unter die im A25 eingestellte Temp gefallen ist.

Ich hoff das ist lesbar….

p.S. wenn der A25 natürlich nicht meint ihm passe es nicht was der Puffer so schnell warm werden kann……
Die 1,5k sind geschätzt ab besten ein Post mit 2,7k nehmen und einen Wert suchen der passt. Oder anstatt des Widerstandes einen KTY81-210 das ist ein PTC den unten an den Puffer dann ist der simulierte Wert für den A25 angenehmer.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Anders,

Der A25 mit den 2 KTY20 steuert den Puffer auf übliche Weise.
(oben EIN, unten AUS)
Die Heizungsregelung wird eingestellt das sie den Kessel nach Aussentemp geführt anfordert und schaltet dem unteren KTY20 einen Widerstand mit 1,5k parallel. (Kesselfühler von Regler unten im Puffer)

Ablauf:

Der Puffer ist auf 19°/19° der A25 will starten der Regler auch.
Nun läuft der Brenner bis der Regler abstellt indem er dem A25 per Widerstand unten 80° vorgaukelt wodurch der A25 abstellt oder die untere temp höher ist als im A25 eingestellt.
Der Puffer ist nun nach Aussentemp geladen (z.B. oben 60° unten 40°) und wird erst wieder geladen wenn er oben unter die im A25 eingestellte Temp gefallen ist.

Ich hoff das ist lesbar….

p.S. wenn der A25 natürlich nicht meint ihm passe es nicht was der Puffer so schnell warm werden kann……
Die 1,5k sind geschätzt ab besten ein Post mit 2,7k nehmen und einen Wert suchen der passt. Oder anstatt des Widerstandes einen KTY81-210 das ist ein PTC den unten an den Puffer dann ist der simulierte Wert für den A25 angenehmer.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

…oder ebend so.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

…oder ebend so.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Nachtrag: Was ich nicht weis aber einer testen könnte ist was der Brenner macht wenn er per L2 abgestellt wurde.
Also mit Stecker ziehen odeer Kesselthermostat runter drehen.

Stellt er sich ab und wenn man wieder aufdreht bleibt er auf aus?

Beginnt er also zu laden auch wenn er oben noch nicht unter der Startgrenze ist?
Oder beginnt er nicht zu Laden.

Dann könnte man in meinem Vorschlag anstatt den Fühler zu manipulieren einfach den Brenner abstellen.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Nachtrag: Was ich nicht weis aber einer testen könnte ist was der Brenner macht wenn er per L2 abgestellt wurde.
Also mit Stecker ziehen odeer Kesselthermostat runter drehen.

Stellt er sich ab und wenn man wieder aufdreht bleibt er auf aus?

Beginnt er also zu laden auch wenn er oben noch nicht unter der Startgrenze ist?
Oder beginnt er nicht zu Laden.

Dann könnte man in meinem Vorschlag anstatt den Fühler zu manipulieren einfach den Brenner abstellen.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:
Nachtrag: Was ich nicht weis aber einer testen könnte ist was der Brenner macht wenn er per L2 abgestellt wurde.
Also mit Stecker ziehen odeer Kesselthermostat runter drehen.

Stellt er sich ab und wenn man wieder aufdreht bleibt er auf aus?

Beginnt er also zu laden auch wenn er oben noch nicht unter der Startgrenze ist?
Oder beginnt er nicht zu Laden.

Dann könnte man in meinem Vorschlag anstatt den Fühler zu manipulieren einfach den Brenner abstellen.

..diese Variante habe ich oben beschrieben.

also, er geht in den Ausbrand und gesetzt dem Fall, daß der Puffer oben noch unter der Starttemp. ist, läuft er los. Sonst wartet er bis auf Starttemp.

Gruß M.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren
rcscomp:
Nachtrag: Was ich nicht weis aber einer testen könnte ist was der Brenner macht wenn er per L2 abgestellt wurde.
Also mit Stecker ziehen odeer Kesselthermostat runter drehen.

Stellt er sich ab und wenn man wieder aufdreht bleibt er auf aus?

Beginnt er also zu laden auch wenn er oben noch nicht unter der Startgrenze ist?
Oder beginnt er nicht zu Laden.

Dann könnte man in meinem Vorschlag anstatt den Fühler zu manipulieren einfach den Brenner abstellen.

..diese Variante habe ich oben beschrieben.

also, er geht in den Ausbrand und gesetzt dem Fall, daß der Puffer oben noch unter der Starttemp. ist, läuft er los. Sonst wartet er bis auf Starttemp.

Gruß M.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
MatthiasWannags:

rcscomp:
Nachtrag: Was ich nicht weis aber einer testen könnte ist was der Brenner macht wenn er per L2 abgestellt wurde.
Also mit Stecker ziehen odeer Kesselthermostat runter drehen.

Stellt er sich ab und wenn man wieder aufdreht bleibt er auf aus?

Beginnt er also zu laden auch wenn er oben noch nicht unter der Startgrenze ist?
Oder beginnt er nicht zu Laden.

Dann könnte man in meinem Vorschlag anstatt den Fühler zu manipulieren einfach den Brenner abstellen.[/QUOTE]

..diese Variante habe ich oben beschrieben.

also, er geht in den Ausbrand und gesetzt dem Fall, daß der Puffer oben noch unter der Starttemp. ist, läuft er los. Sonst wartet er bis auf Starttemp.

Gruß M.

oben fett bitte beachten!
der A25 muss weiterhin die Pufferladung übernehmen, der ext. Regler ist nur die ober Ladebegrenzung.

rcscomp antwortete vor 13 Jahren
MatthiasWannags:

rcscomp:
Nachtrag: Was ich nicht weis aber einer testen könnte ist was der Brenner macht wenn er per L2 abgestellt wurde.
Also mit Stecker ziehen odeer Kesselthermostat runter drehen.

Stellt er sich ab und wenn man wieder aufdreht bleibt er auf aus?

Beginnt er also zu laden auch wenn er oben noch nicht unter der Startgrenze ist?
Oder beginnt er nicht zu Laden.

Dann könnte man in meinem Vorschlag anstatt den Fühler zu manipulieren einfach den Brenner abstellen.[/QUOTE]

..diese Variante habe ich oben beschrieben.

also, er geht in den Ausbrand und gesetzt dem Fall, daß der Puffer oben noch unter der Starttemp. ist, läuft er los. Sonst wartet er bis auf Starttemp.

Gruß M.

oben fett bitte beachten!
der A25 muss weiterhin die Pufferladung übernehmen, der ext. Regler ist nur die ober Ladebegrenzung.

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

genau so!

@rcscomp, ich denke wir wissen beide, daß es trotzdem ne unwirtschaftliche Variante ist!?

MatthiasWannags antwortete vor 13 Jahren

genau so!

@rcscomp, ich denke wir wissen beide, daß es trotzdem ne unwirtschaftliche Variante ist!?

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Aus meiner Sicht sowieso, da ich einen Puffer eher neben einem Holzvergaser sehe als neben einem Pelletskessel, mein A25 ist heute erstmals stillgestanden nach 14Tagen dauerlauf und das auch nur weil genug Sonne war….

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Aus meiner Sicht sowieso, da ich einen Puffer eher neben einem Holzvergaser sehe als neben einem Pelletskessel, mein A25 ist heute erstmals stillgestanden nach 14Tagen dauerlauf und das auch nur weil genug Sonne war….

Ozzy2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,

ich habe den KMS-D bei meiner Anlage auch verbaut.

Wäre dankbar wenn sich jemand mit mir in Verbindung setzen würde, der die Software hat.

Ich will eine Visualisierung erstellen, und brauche dazu die Software.

Gruß
Marco

Ozzy2012 antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,

ich habe den KMS-D bei meiner Anlage auch verbaut.

Wäre dankbar wenn sich jemand mit mir in Verbindung setzen würde, der die Software hat.

Ich will eine Visualisierung erstellen, und brauche dazu die Software.

Gruß
Marco

jostom antwortete vor 12 Jahren

Ich habe die Resol HC. Ich kann noch nicht von praktischen Erfahrungen berichten, weil erst in den nächsten drei Wochen der P14 eingebaut wird, aber dann schon.
Die regelt die Brenneranforderung nach Puffertemperatur, die gleitend nach der Anforderung des Heizkreises geregelt wird. Bezugspunkt sind oberer und unterer Puffersensor.
Die Regelung lässt sich entweder nach vorprogrammierten Schemen betreiben, die sich auch verändern lassen oder man richtet alles selbst ein (Schema 0 ist ohne Vorgaben). Sie lässt sich modular auch erweitern (Relaiserweiterungen usw.), auch lässt sie sich in ein LAN einbinden (aber nur mit Zusatzmodulen).
Schien mir ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu haben. Ich habe mit allen Fühlern 365 Euro bezahlt (nicht beim Hersteller, da ist sie teurer).

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Ich habe die Resol HC. Ich kann noch nicht von praktischen Erfahrungen berichten, weil erst in den nächsten drei Wochen der P14 eingebaut wird, aber dann schon.
Die regelt die Brenneranforderung nach Puffertemperatur, die gleitend nach der Anforderung des Heizkreises geregelt wird. Bezugspunkt sind oberer und unterer Puffersensor.
Die Regelung lässt sich entweder nach vorprogrammierten Schemen betreiben, die sich auch verändern lassen oder man richtet alles selbst ein (Schema 0 ist ohne Vorgaben). Sie lässt sich modular auch erweitern (Relaiserweiterungen usw.), auch lässt sie sich in ein LAN einbinden (aber nur mit Zusatzmodulen).
Schien mir ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu haben. Ich habe mit allen Fühlern 365 Euro bezahlt (nicht beim Hersteller, da ist sie teurer).

Thomas

ZehnBaeren antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,
alles was ich bislang gesehen habe, war leider nicht das Richtige.
Ich habe jetzt einen Prototypen, den mir mein Solaranlagenvertreiber besorgt hat. Der hat ein riesiges Potenzial, aber leider noch ein paar Macken. Ich teste Ihn in einem Feldversuch.
Ich kann euch ja mal berichten, wenn Interesse besteht.

ZehnBaeren antwortete vor 12 Jahren

Hallo zusammen,
alles was ich bislang gesehen habe, war leider nicht das Richtige.
Ich habe jetzt einen Prototypen, den mir mein Solaranlagenvertreiber besorgt hat. Der hat ein riesiges Potenzial, aber leider noch ein paar Macken. Ich teste Ihn in einem Feldversuch.
Ich kann euch ja mal berichten, wenn Interesse besteht.

jostom antwortete vor 12 Jahren

Und in welche Richtung geht die Regelung bzw. wer ist der Hersteller oder ist das geheim?

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Und in welche Richtung geht die Regelung bzw. wer ist der Hersteller oder ist das geheim?

Thomas

ZehnBaeren antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas
es handelt sich um einen Systemregler für Solar.- und Heizkreisregelungen.Es gibt zwei Teile, ein Bedienteil, sowie ein Steuerteil.Es stehen 30 Hydraulikchemen für Solar zur Verfügung, und es lassen sich ohne Erweiterung bis 3 geregelte Heizkreise steuern.Ausserdem lassen sich noch diverse Ausgänge als als sogenannte Multifunktionsausgänge nutzen.(Entweder fest vorprogrammiert oder frei zu programmieren)Und es besteht die Möglichkeit der Fernvisualisierung und Fernbedienung.
Leider gibt es das Gerät noch nicht zu kaufen und den Hersteller kann ich dir leider auch noch nicht nennen.Aber sobald er ausreichend erprobt ist, und am Markt verfügbar, kann ich gerne darüber berichten.

Gruß Ulli

ZehnBaeren antwortete vor 12 Jahren

Hallo Thomas
es handelt sich um einen Systemregler für Solar.- und Heizkreisregelungen.Es gibt zwei Teile, ein Bedienteil, sowie ein Steuerteil.Es stehen 30 Hydraulikchemen für Solar zur Verfügung, und es lassen sich ohne Erweiterung bis 3 geregelte Heizkreise steuern.Ausserdem lassen sich noch diverse Ausgänge als als sogenannte Multifunktionsausgänge nutzen.(Entweder fest vorprogrammiert oder frei zu programmieren)Und es besteht die Möglichkeit der Fernvisualisierung und Fernbedienung.
Leider gibt es das Gerät noch nicht zu kaufen und den Hersteller kann ich dir leider auch noch nicht nennen.Aber sobald er ausreichend erprobt ist, und am Markt verfügbar, kann ich gerne darüber berichten.

Gruß Ulli

jostom antwortete vor 12 Jahren

Klingt doch schonmal nicht schlecht. Bin gespannt.

Thomas

jostom antwortete vor 12 Jahren

Klingt doch schonmal nicht schlecht. Bin gespannt.

Thomas