Hallo,
leider habe ich einen hohen Verschleiß an Kesselpumpen.
In 6 Jahren sind 2 mal Grundfos UPS 32-60 ausgefallen und nun geht’s der eingebauten Wilo RS 30/70 r auch an den Kragen.
Zunächst fallen einzelne Drehzahlbereiche aus und irgendwann läuft nichts mehr.
Die Pumpe sitzt im Rücklauf meines 50 GSE .Medium Temperaturen nach der Startphase meist zwischen 80 und 85 Grad Celsius gelegentlich auch mal etwas höher. Umgebungstemperatur geschätzt 40 Grad. Die Rücklaufanhebung erfolgt mit dem Termovar 80 und verfügt über einen Schmutzfilter.
Da ich in einem Emmisionssensiblen Bereich wohne darf die Rücklauftemperatur nicht niedriger sein.
Frage : Welche Pumpen machen die geschilderten Bedingungen lange mit und benötigen auch eventuell weniger Strom ?
Habe ich einen Planungsfehler gemacht ?
Vorerst schon mal Dank für hilfreiche Antworten und noch ein Gutes Weihnachtsfest 2012.
Pit
@ Pit
Die Umwälzpumpen sind für max. 40°C Umgebungstemperatur bei 80°C Medientemperatur ausgelegt.
Wenn du beides höher hast, dann geht das auf kosten der Lebensdauer.

Du könntest aber eine Solarthermiepumpe zum Einsatz bringen,die halten thermisch mehr aus.
Kurzzeitig vertragen diese auch eine Medientemperatur bis 140°C und sind zudem Drehmomentstärker beim Anlauf was an der RLA nur von Vorteil sein kann.
So sieht das ungefähr aus wenn die Umgebungstemperatur höher liegt,dann dürfte die Mediumstemperatur nicht mehr so hoch sein !
(Beispiel Magna Serie)

Hallo Woodstoker,
danke für die Infos.
Suche mal nach einer Solarthermie Pumpe.
Problematisch ist der Rohrdurchmesser von 5/4 “ = 32
meiner Anlage da die Baureihen ST meist bei 20 oder 25 ( 1″ )
enden.
Momentan wird eine Laing Pumpe für unter 90 € angeboten welche bis zu 95 Grad Medientemperatur ausgelegt ist.
Zum Schutz der Elektronik wird die Pumpleistung bei hohen Temperaturen verringert. Möglicherweise wäre die geeigneter ?
An Alle: Wie sind eure Erfahrungen und die Haltbarkeit eurer Kesselpumpen insbesondere bei hohen Rücklauftemperaturen ?
Gruß
Pit
Hi,
habe nochmal die Umgebungstemperatur gemessen.
Mit meinen bescheidenen Mitteln und in Unkenntnis einer evnt. vorhandenen DIN habe ich in 2 cm Abstand zur Pumpe 35 Grad bei Volllast. Zur Absenkung der Umgebungstemperatur könnte ich die untere Reinigungsklappe und das Abgasrohr isolieren.
Habe das nicht gemacht da ich im Heizraum das Brennholz von 15 % + mehr Holzfeuchte im Außenlager auf 12 % Nachtrockene.
Wie schon angedeutet, bin der einzige Holzheizer im städtisch geprägten Wohngebiet und möchte Frieden haben mit den Nachbarn.
Gruß
Pit
Mach doch nur ein Hitzeschutzblech neben die Pumpe.
Ohne die Strahlungswärme sollte die Temperatur dann etwa auf Raumniveau kommen.
Gruß Manuel
Ok,
Manuel Alu Blech 3mm stark ist gebogen und in Stellung gebracht.
Jetzt hoffe ich nur das die einzige noch funktionierende Stellung 4 ( max. Pumpen Leistung) mich nicht auch noch im Stich lässt bis eine Reservepumpe im Regal liegt.
Gruß
Pit
Hallo Pit,
du könntest der Pumpe eine aktive Kühlung mt einem Alurohr verpassen.(Baumarkt)Das steckst du auf der einen Seite über den Pumpenkopf und auf der anderen Seite über die Ansaugung vom Atmos, dann wäre auch gleich die Ansaugluft etwas vorgewärmt.
Wenn das mit dem Atmos nicht geht wegen der Honeywellklappe, dann steckst du einen WC oder PC Lüfter in das Rohr und fertig ist deine aktive Pumpenkühlung,da der Luftstrom keinen Hitzestau an der Pumpe mehr zulässt.
Ist vielleicht der Motorkondensator am Ende (typisch dafür ist dass Pumpe sehr heiß wird und auf der kleinsten bzw auch der 2. Stufe nicht mehr anläuft).
Ist ein relativ bekannter Fehler bei Grundfos mit et5wa 5 bis 10 Jahren (bei hoher Umgebungstemperatur auch früher)!
Grüße, Hannes / ESBG
Der Kondensator ist auch nicht teuer ( für unter 10€ inkl. Versand).
Wenn dir deine Pumpe öfter mal Hops geht würde ich mir 2-3 von den Kondensatoren auf halde legen und diese dann tauschen.
Hallo,
werde einerseits für Kühlung sorgen und dann noch mal versuchen die eine Pumpe die noch nicht im Schrott gelandet ist zu reaktivieren. Der eingebaute Grundfos Kondensator ist bis max. 85 ° Cel. angegeben.
Sollte ich den Kondensator nach der Prüfung nach außen verlegen ( Hitzestau im Schaltkasten) ?
Oder mal versuchen den ganze Plastikkasten über Abstandhalter zu Entkoppeln .
Möchte eigentlich bei der 240 V Version bleiben und nicht auf 400 V umsteigen.
Die Pumpe ist sehr warm führte das aber auf das warme Rücklaufwasser zurück.
Versuche einen Wert mit dem Abgasthermometer zu ermitteln.
Danke für eure guten Ideen
euer
Pit
ja, das wäre eine Möglichkeit.
Denn frührer haben einige Leute die Pumpe komplett gedämmt und der Kondensator war danach schnell hinüber.
Deswegen werden bei den Pumpen nur die Unterteile gedämmt und der Kopf bleibt ungedämmt.
Entkopplung wäre gut – den Kondensator außerhalb des warmen Bereis zu bringen ist auch eine gute Idee.
Hallo
habe heute den neuen Kondensator eingebaut.
Ist aber das gleiche Bild wie vorher.
Pumpe läuft nur noch auf Stufe 4 von insgesamt 4.
Pumpe wird in 5 min Betrieb bei kaltem Kessel
ca. 60° C warm.
Stufe 4 mit 90 Watt Verbrauch ist mir für den Normalbetrieb aber zu viel.
Werde neue Pumpe besorgen ( Solarthermie)und Kondensator in kühlen Bereich verlegen.
Gruß an alle,
Pit
wie oft verstellst du die pumpenleistung? Nie, einmal die Woche, mehrmals am Tag?
Gruß, Erich.
Hallo Erich,
im durchschnitt 1 x pro Monat.
Im Sommer steht die Pumpe auf kl.Stufe für die Brauchwasserbereitung. Gelegentlich im Winter auch mal auf größte Stufe um die Restwärme noch in den Entferntesten Puffer zu wirbeln.
Ist das Schädlich oder gehen die Schalter dadurch kaputt ?
Gruß
Pit
Kaputte Schalter habe ich bei Wilo und Grundfoß schon öfter gehabt.
Immer bei Kunden die regelmäßig dran stellen.
Meistens fühlt man das schon, wenn der Schalter hin ist…
Gruß,
Erich
Hallo
Interessanter Beitrag .So wie beim TE geht es mir auch -> 2 Pumpen in 4 jahren
, Ich habe ebenfalls einen 50 GSE und hier läuft die Pumpe auch immer auf der höchsten Stufe ! -> 3000 l Puffer müssen schnell befüllt werden bei 400qm Heizfläche -> alles bestens , bis auf die Pumpen
ich werde den Tip mit der Kühlung einmal in meine Gedanken aufnehmen , denn auch bei mir im Heizraum ist es sehr warm (habe aber noch nicht gemessen ) .
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können