Fragen und Antwortenkann parameter nicht ändern
Schappi antwortete vor 13 Jahren

hallo, ich habe am a25 die die fühler ktf20 angeschlossen, entsprechend der anleitung sollen die parameter s6,s14,s15
kontrolliert bzw. angeglichen werden. s6 uns s14 stimmen, nur der s15 hat 1 anstelle 2. leider kann ich den s15 nicht ändern. ausserdem zeigt das display den seltsammen wert der abgastemperatur an(400°) kann mir jemand das service-passwort
nennen um die parameter anzugleichen.
gruß erich b.



6 Antworten
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

2002 denk ich

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

2002 denk ich

q1949 antwortete vor 13 Jahren

vielen dank und ein gutes neues jahr
ich meld mich wieder.
gruß q1949

q1949 antwortete vor 13 Jahren

vielen dank und ein gutes neues jahr
ich meld mich wieder.
gruß q1949

Schappi antwortete vor 13 Jahren
ausserdem zeigt das display den seltsammen wert der abgastemperatur an(400°)

das Problem tritt meistens dann auf,wenn die beiden Fühler Angeschlossen werden aber S15 nicht geändert wurde.

Also die Fühler anschließen S15 auf 2 stellen, dann Kessel aus und wieder einschalten.

Diagnose durchlaufen lassen und die Richtigen werte müssten dann da stehen.
S16 und S17 auf deinen Wunschwert einstellen und fertig.

S16=60° wenn Brenner wieder Startet
S17=75° wenn Brenner Ausschaltet

Grüße Schappi

Schappi antwortete vor 13 Jahren
ausserdem zeigt das display den seltsammen wert der abgastemperatur an(400°)

das Problem tritt meistens dann auf,wenn die beiden Fühler Angeschlossen werden aber S15 nicht geändert wurde.

Also die Fühler anschließen S15 auf 2 stellen, dann Kessel aus und wieder einschalten.

Diagnose durchlaufen lassen und die Richtigen werte müssten dann da stehen.
S16 und S17 auf deinen Wunschwert einstellen und fertig.

S16=60° wenn Brenner wieder Startet
S17=75° wenn Brenner Ausschaltet