Hallo zusammen und ein gesundes Neues noch an Alle,
nachdem ich hier im Forum ein Unmenge an Beiträgen gelesen habe um mich über die geeignete Anlage zu informieren läuft sie nun im Eingeschränkten Betrieb
Hier noch mal die Daten:
-WH -ca 300qm WF Neubau mit 36er Ytong
-Dachgeschoß 180mm gedämmt
-Fenster mit Dreifachverglasung
-Fußbodenheizung
-NG -ca 180qm mittels Heizkörper frostfrei zu halten
-24er Ytong
-Fenster doppelt verglast
Hab mich letztendlich für den 40 GSE entschieden
-2×2000 Liter Puffer in Reihe (einer mit integriertem WTfür WW)angeschlossen nach dem Rentsch-Schema
-Laddomat
-2x Pumpengruppe mit Motormischer(FBH+HK)
-TAS nass angeschlossen
-TermoJet zum besseren Auswerten der Pufferladung
-Abgastermometer
Momentan heize ich mit dem Holz,das auf dem alten Grundstück so rumstand oder lag(Apfel,Birne,Pflaume,Hollunder,Birke,kleine Eschenstücke(die großen heb ich mir auf für nächsten Winter,wenn ich eingezogen bin)Ahorn und Kastanie)
Alles in verschiedenen Qualitätsstufen von sehr gut bis Pappe
Schaffe damit einen Puffer gut zu laden(der andere ist eh immer fast voll)
Werde später auch mal eine Ladung wiegen und euch den Temperaturverlauf der Puffer schildern.Es gibt hier ja glaub ich ein paar Experten die damit den WG ausrechnen können(Ist ja auch mal interresant)
Nebenbei heize ich noch die 300m2 mit 30 Grad vorlauf,alle Kreise auf vollgas,da ich noch keine Raumtermostate verbaut habe
Bis jetzt sieht es ganz gut aus
-Pufferschichtung sehr gut
-Abgastemperatur 1m hinter dem Kessel 170-190 Grad
-Temperatur im Haus 17-20 Grad
Mal sehen,was die Pufferschichtung macht,wenn ich die HK mit einbinde
An der Luft hab ich noch nichts gestellt-Werkseinstellung gelassen
Welche Patrone sollte ich in den Laddomat einbauen?
Momenten ist die 72er drin damit schaffe ich der ersten Puffer auf 87 Grad (Pumpe Stufe 1)
MfG
Hallo zusammen und ein gesundes Neues noch an Alle,
nachdem ich hier im Forum ein Unmenge an Beiträgen gelesen habe um mich über die geeignete Anlage zu informieren läuft sie nun im Eingeschränkten Betrieb
An der Luft hab ich noch nichts gestellt-Werkseinstellung gelassen
Welche Patrone sollte ich in den Laddomat einbauen?
Momenten ist die 72er drin damit schaffe ich der ersten Puffer auf 87 Grad (Pumpe Stufe 1)
MfG
…, hört sich bis jetzt gut an,
deshalb würde ich auch die 72°C Patrone bei Pumpenstufe I drin lassen.
Mach bei den Lufteinstellstangen mal dauerhafte Markierungen,
danach kannst Du schrittweise verschiedene Einstellungen testen.
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo zusammen und ein gesundes Neues noch an Alle,
nachdem ich hier im Forum ein Unmenge an Beiträgen gelesen habe um mich über die geeignete Anlage zu informieren läuft sie nun im Eingeschränkten Betrieb
Hier noch mal die Daten:
-WH -ca 300qm WF Neubau mit 36er Ytong
-Dachgeschoß 180mm gedämmt
-Fenster mit Dreifachverglasung
-Fußbodenheizung
-NG -ca 180qm mittels Heizkörper frostfrei zu halten
-24er Ytong
-Fenster doppelt verglast
Hab mich letztendlich für den 40 GSE entschieden
-2×2000 Liter Puffer in Reihe (einer mit integriertem WTfür WW)angeschlossen nach dem Rentsch-Schema
-Laddomat
-2x Pumpengruppe mit Motormischer(FBH+HK)
-TAS nass angeschlossen
-TermoJet zum besseren Auswerten der Pufferladung
-Abgastermometer
Momentan heize ich mit dem Holz,das auf dem alten Grundstück so rumstand oder lag(Apfel,Birne,Pflaume,Hollunder,Birke,kleine Eschenstücke(die großen heb ich mir auf für nächsten Winter,wenn ich eingezogen bin)Ahorn und Kastanie)
Alles in verschiedenen Qualitätsstufen von sehr gut bis Pappe
Schaffe damit einen Puffer gut zu laden(der andere ist eh immer fast voll)
Werde später auch mal eine Ladung wiegen und euch den Temperaturverlauf der Puffer schildern.Es gibt hier ja glaub ich ein paar Experten die damit den WG ausrechnen können(Ist ja auch mal interresant)
Nebenbei heize ich noch die 300m2 mit 30 Grad vorlauf,alle Kreise auf vollgas,da ich noch keine Raumtermostate verbaut habe
Bis jetzt sieht es ganz gut aus
-Pufferschichtung sehr gut
-Abgastemperatur 1m hinter dem Kessel 170-190 Grad
-Temperatur im Haus 17-20 Grad
Mal sehen,was die Pufferschichtung macht,wenn ich die HK mit einbinde
An der Luft hab ich noch nichts gestellt-Werkseinstellung gelassen
Welche Patrone sollte ich in den Laddomat einbauen?
Momenten ist die 72er drin damit schaffe ich der ersten Puffer auf 87 Grad (Pumpe Stufe 1)
MfG
….fein fein,fahre deine puffer mal richtig
leer und du wirst merken das ein niedriges temperatur niveau viel länger reicht als wie die puffer auf 80 grad halten.schliesslich hast du bodenheizung die wenig temperatur brauch.quetsch die puffer so richtig aus,bevor du den kessel wieder LANGSAM zum laufen bringst.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können
Hallo liebe Atmos gemeinde bin neu hier im Forum und wollte mal fragen ob die Hydraulik so funktionieren wird oder ob ich noch was verändern muß

Hallo zusammen und ein gesundes Neues noch an Alle,
nachdem ich hier im Forum ein Unmenge an Beiträgen gelesen habe um mich über die geeignete Anlage zu informieren läuft sie nun im Eingeschränkten Betrieb
An der Luft hab ich noch nichts gestellt-Werkseinstellung gelassen
Welche Patrone sollte ich in den Laddomat einbauen?
Momenten ist die 72er drin damit schaffe ich der ersten Puffer auf 87 Grad (Pumpe Stufe 1)
MfG
…, hört sich bis jetzt gut an,
deshalb würde ich auch die 72°C Patrone bei Pumpenstufe I drin lassen.
Mach bei den Lufteinstellstangen mal dauerhafte Markierungen,
danach kannst Du schrittweise verschiedene Einstellungen testen.
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hallo zusammen und ein gesundes Neues noch an Alle,
nachdem ich hier im Forum ein Unmenge an Beiträgen gelesen habe um mich über die geeignete Anlage zu informieren läuft sie nun im Eingeschränkten Betrieb
Hier noch mal die Daten:
-WH -ca 300qm WF Neubau mit 36er Ytong
-Dachgeschoß 180mm gedämmt
-Fenster mit Dreifachverglasung
-Fußbodenheizung
-NG -ca 180qm mittels Heizkörper frostfrei zu halten
-24er Ytong
-Fenster doppelt verglast
Hab mich letztendlich für den 40 GSE entschieden
-2×2000 Liter Puffer in Reihe (einer mit integriertem WTfür WW)angeschlossen nach dem Rentsch-Schema
-Laddomat
-2x Pumpengruppe mit Motormischer(FBH+HK)
-TAS nass angeschlossen
-TermoJet zum besseren Auswerten der Pufferladung
-Abgastermometer
Momentan heize ich mit dem Holz,das auf dem alten Grundstück so rumstand oder lag(Apfel,Birne,Pflaume,Hollunder,Birke,kleine Eschenstücke(die großen heb ich mir auf für nächsten Winter,wenn ich eingezogen bin)Ahorn und Kastanie)
Alles in verschiedenen Qualitätsstufen von sehr gut bis Pappe
Schaffe damit einen Puffer gut zu laden(der andere ist eh immer fast voll)
Werde später auch mal eine Ladung wiegen und euch den Temperaturverlauf der Puffer schildern.Es gibt hier ja glaub ich ein paar Experten die damit den WG ausrechnen können(Ist ja auch mal interresant)
Nebenbei heize ich noch die 300m2 mit 30 Grad vorlauf,alle Kreise auf vollgas,da ich noch keine Raumtermostate verbaut habe
Bis jetzt sieht es ganz gut aus
-Pufferschichtung sehr gut
-Abgastemperatur 1m hinter dem Kessel 170-190 Grad
-Temperatur im Haus 17-20 Grad
Mal sehen,was die Pufferschichtung macht,wenn ich die HK mit einbinde
An der Luft hab ich noch nichts gestellt-Werkseinstellung gelassen
Welche Patrone sollte ich in den Laddomat einbauen?
Momenten ist die 72er drin damit schaffe ich der ersten Puffer auf 87 Grad (Pumpe Stufe 1)
MfG
….fein fein,fahre deine puffer mal richtig
leer und du wirst merken das ein niedriges temperatur niveau viel länger reicht als wie die puffer auf 80 grad halten.schliesslich hast du bodenheizung die wenig temperatur brauch.quetsch die puffer so richtig aus,bevor du den kessel wieder LANGSAM zum laufen bringst.