Hallo Leute,
koennte mir einer von euch , wenn moeglich mal ein Rechenbeispiel aufzeigen, wie sich meine Parameter in KW ausrechnen lassen?
Habe folgende Infos zu meiner Heizanlage:
Atmos P21 Brenner A25
500 + 150 Pufferspeicher 150 Ltr Brauchwasserspeicher
T4= 5,5
T6= 14,7
Luftoeffnung 30 mm
Abgasthemperatur 185 Grad
Kessel Themeratur laut Anzeige 90 Grad
Pelletsfoederung 1710 Gramm in 10 Minuten
Vielen dank im Voraus!!
Gruss Stefan
Ach ja , wenn ich die Ausgangsthemperatur am Ladomten erhoehen moechte, muss ich dann den Regler mehr in Richtung min oder mehr in Richtung max drehen?
Hallo Stefan,
leider nur kurze Antwort heute Abend noch: mit den T4/T6-Einstellungen und Deiner Schneckenfördermenge sind es 13,69 KW, wenn man 4,9 KWh/kg Pellets annehmen will. Musst dann noch die Verluste von abziehen, also AGT, Abstrahlung, chem. Verluste usw. -> wenigstens 20% in Summe von allen, eher sogar einen Tucken mehr. Dann wären 11 KW netto über.
Die Ausgangstemperatur vom Ladomaten mit Drehregler rechts/links? Du meinst damit den Kesselpumpenthermostat, oder? Dann von der Sache her Richtung Max. Aber halt nicht so dolle, dass Dein Kessel anfängt, lustig vor sich hinzukochen, weil der Ladomat nicht läuft und keine Wärme abführen kann.
Halte ich generell nicht für sinnvoll/zweckdienlich, aber in dem Zusammenhang gibt es auch unterschiedliche Ansichten/Glaubenssätze.
Schönen Abend Dir
Heiko
Hallo Stefan,
leider nur kurze Antwort heute Abend noch: mit den T4/T6-Einstellungen und Deiner Schneckenfördermenge sind es 13,69 KW, wenn man 4,9 KWh/kg Pellets annehmen will. Musst dann noch die Verluste von abziehen, also AGT, Abstrahlung, chem. Verluste usw. -> wenigstens 20% in Summe von allen, eher sogar einen Tucken mehr. Dann wären 11 KW netto über.
Die Ausgangstemperatur vom Ladomaten mit Drehregler rechts/links? Du meinst damit den Kesselpumpenthermostat, oder? Dann von der Sache her Richtung Max. Aber halt nicht so dolle, dass Dein Kessel anfängt, lustig vor sich hinzukochen, weil der Ladomat nicht läuft und keine Wärme abführen kann.
Halte ich generell nicht für sinnvoll/zweckdienlich, aber in dem Zusammenhang gibt es auch unterschiedliche Ansichten/Glaubenssätze.
Schönen Abend Dir
Heiko
Hallo,
verstehe ich nicht 1710 g in 10min
Das wären nach Adam Ries 10,26 kg in der Stunde
was wiederum bedeutet mit 4,9 kwh/´kg Pellets
macht das 50,27 KWh
Irgendwas stimmt nicht weil das wäre etwas viel für den P21!!!
Sind es wirklich 1710g in 10 min???
Oder hab ich was falsch gerechnet?
mfg
Hallo,
verstehe ich nicht 1710 g in 10min
Das wären nach Adam Ries 10,26 kg in der Stunde
was wiederum bedeutet mit 4,9 kwh/´kg Pellets
macht das 50,27 KWh
Irgendwas stimmt nicht weil das wäre etwas viel für den P21!!!
Sind es wirklich 1710g in 10 min???
Oder hab ich was falsch gerechnet?
mfg
Naja die Förderschnecke läuft im Brennerbetrieb ja nicht durch,Sie taktet doch nach T4 undT6
Naja die Förderschnecke läuft im Brennerbetrieb ja nicht durch,Sie taktet doch nach T4 undT6
Die Berechnung ist do eh simpel:
Angenommen T4 = 5,5 sec und T6 = 14,7 sekunden
In einer Stunde fördert die Schnecke:
3600 x T4 / (T4+T6)= X sec/h
3600 x 5,5/ (5,5+14,7) = 980 sec/h
1710 gr/ 10min Fördermenge hast du.
also 1710/10/60 = gr/sec
Kommen 2,85gr/sec raus
980 sec/h x 2,85gr/sec = 2793gr/h
Je nach Pellets Heizwert z.b 4,7kW/kg
2,793 kg/h x 4,7kW/kg = 13,13 kW/h
Edit: Zahlen von oben eingesetzt….
Die Berechnung ist do eh simpel:
Angenommen T4 = 5,5 sec und T6 = 14,7 sekunden
In einer Stunde fördert die Schnecke:
3600 x T4 / (T4+T6)= X sec/h
3600 x 5,5/ (5,5+14,7) = 980 sec/h
1710 gr/ 10min Fördermenge hast du.
also 1710/10/60 = gr/sec
Kommen 2,85gr/sec raus
980 sec/h x 2,85gr/sec = 2793gr/h
Je nach Pellets Heizwert z.b 4,7kW/kg
2,793 kg/h x 4,7kW/kg = 13,13 kW/h
Edit: Zahlen von oben eingesetzt….
Hallo!
Ich hab mal mit Atmos Berechnungsprogramm nachgerechntet.
Ich komme bei Heizwert Pellet 5,1KW/kg auf 12,9KW Brennerleistung.
Im übrigen denke ich, dass du mit zuviel Luftübeschuss fährst, das würde auch deine hohe Abgastemperatur erklären.
Gruß Theo
Hallo!
Ich hab mal mit Atmos Berechnungsprogramm nachgerechntet.
Ich komme bei Heizwert Pellet 5,1KW/kg auf 12,9KW Brennerleistung.
Im übrigen denke ich, dass du mit zuviel Luftübeschuss fährst, das würde auch deine hohe Abgastemperatur erklären.
Gruß Theo
Vielen dank Leute für Eure Berechnungen.
So kann ich ja sehr gut meine Heizung anpassen , je nach Bedarf.
Habe übrigens diese Woche Pellets aus Stade bekommen mit einen kw Wert von 5,3 zu einem super Preis von 250 inkl Anlieferung pro Tonne.
Gruß Stefan
Vielen dank Leute für Eure Berechnungen.
So kann ich ja sehr gut meine Heizung anpassen , je nach Bedarf.
Habe übrigens diese Woche Pellets aus Stade bekommen mit einen kw Wert von 5,3 zu einem super Preis von 250 inkl Anlieferung pro Tonne.
Gruß Stefan
Hallo Deffyman
Zum Optimieren gehört auch die AGT im Zaum zu halten.Deine AGT ist 30% höher als vorgegeben.Selbst wenn du nicht ganz auf 150° runter kommst,besteht da schon noch Einsparpotenzial.
Gruß Jens
Hallo Deffyman
Zum Optimieren gehört auch die AGT im Zaum zu halten.Deine AGT ist 30% höher als vorgegeben.Selbst wenn du nicht ganz auf 150° runter kommst,besteht da schon noch Einsparpotenzial.
Gruß Jens
Dem Dank schliess ich mich an! So kann man das nachvollziehen. Mingan hat hier auch was hilfreiches dazu geschrieben: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3970519&pg=1
Grüße
Jörn
Dem Dank schliess ich mich an! So kann man das nachvollziehen. Mingan hat hier auch was hilfreiches dazu geschrieben: http://f3.webmart.de/f.cfm?id=3171780&r=threadview&t=3970519&pg=1
Grüße
Jörn