ich bekomme die Steuerung ACD01.
Ich möchte mir nur schon mal die Kabel für einen ev. Anschluss der SDW10 oder 20 mit durch meinen Rohrschacht legen um diesen später anschließen zu können.
Wie ist die Verkabelung ?
Danke Heiz
Ich habe bei mir ein 4-poliges Telefonkabel verlegt.Dieses solltest du aber nicht in einem Rohr mit Stromleitungen zusammen verlegen.4×0,6mm² ist der Querschnitt bei mir.
Gruß Jens
Ps:Wenn ich mich recht entsinne hast du doch nur den P14 mit PSp zum Heizen zu steuern,Ist die ACD01 da nicht etwas übertrieben?
Ich habe bei mir ein 4-poliges Telefonkabel verlegt.Dieses solltest du aber nicht in einem Rohr mit Stromleitungen zusammen verlegen.4×0,6mm² ist der Querschnitt bei mir.
Gruß Jens
Ps:Wenn ich mich recht entsinne hast du doch nur den P14 mit PSp zum Heizen zu steuern,Ist die ACD01 da nicht etwas übertrieben?
ich kenne mich da nicht so aus. Ist halt die Steuerung von Atmos.
Wir wollten auch eune Steuerung mit etwas Luft. Es soll später mal eine Fußbodenheizung mit ran.
Die anderen kosten auch ja auch Geld. Ich hoffe vor allem in der Steuerung durchzublicken wenn es dann losgeht.
Kannst Du die Raumsteuerung empfehlen oder ist sowas überfäüssig ?
ich kenne mich da nicht so aus. Ist halt die Steuerung von Atmos.
Wir wollten auch eune Steuerung mit etwas Luft. Es soll später mal eine Fußbodenheizung mit ran.
Die anderen kosten auch ja auch Geld. Ich hoffe vor allem in der Steuerung durchzublicken wenn es dann losgeht.
Kannst Du die Raumsteuerung empfehlen oder ist sowas überfäüssig ?
Ach nochmal zur SDW:
Nur vier Adern. Stromanschluss braucht das Ding nicht ?
Ach nochmal zur SDW:
Nur vier Adern. Stromanschluss braucht das Ding nicht ?
Also ich kann es nur empfehlen.Zum Anfang hatte ich die LAGO FB noch nicht und die Temperaturen in der Wohnung schwankten stark.Naja ist ja irgendwie auch logisch.Die Regelung arbeitet nach einer Heizkurve die sich an die Aussentemperatur hält.Somit weiß das Regelgerät aber noch lange nicht wie es in der Wohnung aussieht.
Mit ´ner Fernbedienung läuft es jedenfalls genauer.
Gruß Jens
Also ich kann es nur empfehlen.Zum Anfang hatte ich die LAGO FB noch nicht und die Temperaturen in der Wohnung schwankten stark.Naja ist ja irgendwie auch logisch.Die Regelung arbeitet nach einer Heizkurve die sich an die Aussentemperatur hält.Somit weiß das Regelgerät aber noch lange nicht wie es in der Wohnung aussieht.
Mit ´ner Fernbedienung läuft es jedenfalls genauer.
Gruß Jens
Jups!Das sollte so reichen.Die Fernbedienung wird von der ACD01 mit Strom versorgt(potenzialfrei).
Zum Thema Preis:Für das was du vor hast reicht auch diese.
http://killus-technik.de/xtcommerce/product_info.php?info=p153_Heizkreisregler-HKR-M3.html
Dazu eine Fernbedienung Lago FB(technisch gleich der SDW20).
Beides zusammen für rund 350€.Nur Solarsteuerung fehlt halt.
Ps:Paßt auch in die Bedienblende deines Kessels.
Gruß Jens
Jups!Das sollte so reichen.Die Fernbedienung wird von der ACD01 mit Strom versorgt(potenzialfrei).
Zum Thema Preis:Für das was du vor hast reicht auch diese.
http://killus-technik.de/xtcommerce/product_info.php?info=p153_Heizkreisregler-HKR-M3.html
Dazu eine Fernbedienung Lago FB(technisch gleich der SDW20).
Beides zusammen für rund 350€.Nur Solarsteuerung fehlt halt.
Ps:Paßt auch in die Bedienblende deines Kessels.
Gruß Jens
ist halt schon drin. Sonst wäre es natürlich billeger geworden.
Ich lege dann einfach ein fünfadriges Stromkabel durch 1,5 mm². Habe ich noch liegen. Dann muss ich den Schacht später nicht mehr aufmachen.
ist halt schon drin. Sonst wäre es natürlich billeger geworden.
Ich lege dann einfach ein fünfadriges Stromkabel durch 1,5 mm². Habe ich noch liegen. Dann muss ich den Schacht später nicht mehr aufmachen.
Viel zu dick!!!!!!!!!!!!!
Das wird so nicht funktionieren.Ganz normales 4-poliges Kabel
(0,6mm²)aus´m Baumarkt oder so.
Gruß Jens
Viel zu dick!!!!!!!!!!!!!
Das wird so nicht funktionieren.Ganz normales 4-poliges Kabel
(0,6mm²)aus´m Baumarkt oder so.
Gruß Jens
na dann muss ich nochmal in den Baumarkt.
Ist dann wohl so in der Stärke wie Telefonkabel und co.
na dann muss ich nochmal in den Baumarkt.
Ist dann wohl so in der Stärke wie Telefonkabel und co.
Hilft dir das?
3.2.4 Leitungsquerschnitte
1,5 mm2 für alle 230 V führenden Leitungen (Netzanschluss, Brenner, Pumpen,
Stellmotor).
0,6 mm2 für Busleitungen (Empfohlene Ausführung J-Y(St)Y 2 x 0,6)
0,5 mm2 für Fühler-, Wähler- und Analogsignalleitungen.
3.2.5 Maximale Kabellängen
Fühler-, Wähler- und Analogeingänge
Es werden max. 200 m Kabellänge empfohlen. Längere Verbindungsleitungen sind
möglich, erhöhen aber die Gefahr von Störeinstrahlungen.
Relaisausgänge
Unbegrenzte Kabellänge.
Busverbindungen
Maximale Länge 100 m
Hilft dir das?
3.2.4 Leitungsquerschnitte
1,5 mm2 für alle 230 V führenden Leitungen (Netzanschluss, Brenner, Pumpen,
Stellmotor).
0,6 mm2 für Busleitungen (Empfohlene Ausführung J-Y(St)Y 2 x 0,6)
0,5 mm2 für Fühler-, Wähler- und Analogsignalleitungen.
3.2.5 Maximale Kabellängen
Fühler-, Wähler- und Analogeingänge
Es werden max. 200 m Kabellänge empfohlen. Längere Verbindungsleitungen sind
möglich, erhöhen aber die Gefahr von Störeinstrahlungen.
Relaisausgänge
Unbegrenzte Kabellänge.
Busverbindungen
Maximale Länge 100 m
Ja das geht, es geht aber auch das 5×1,5².
Ich verwende grundsätzlich Netzwerkkabel vor Daten und Fühlerleitungen, kosten wenig und sind gleich 8 polig für zukünftiges.
Ein Raumregler macht m.E. keines sinn, eine Funktionierende Regelung mit funktionierenden Heizkörperthermostaten braucht keine Raumtemperatur um zu regeln.
Dir Fernbedienfunktioenen mögen wenn man sichs leisten mag sinn haben aber eher unter Spielerei fallen.
Temperatursteller an den Raumdinger haben auch keinen Sinn weil dann der „unwissende“ voll auf oder voll zu dreht, wie bei den Thermostaten an den Heizkörpern.
Ja das geht, es geht aber auch das 5×1,5².
Ich verwende grundsätzlich Netzwerkkabel vor Daten und Fühlerleitungen, kosten wenig und sind gleich 8 polig für zukünftiges.
Ein Raumregler macht m.E. keines sinn, eine Funktionierende Regelung mit funktionierenden Heizkörperthermostaten braucht keine Raumtemperatur um zu regeln.
Dir Fernbedienfunktioenen mögen wenn man sichs leisten mag sinn haben aber eher unter Spielerei fallen.
Temperatursteller an den Raumdinger haben auch keinen Sinn weil dann der „unwissende“ voll auf oder voll zu dreht, wie bei den Thermostaten an den Heizkörpern.
ich sehe das auch so. Sollte auch ohne Raumfühler gehen.
Ich will mir nur die Option offen halten. Der Schacht in den Keller durch die Verlegearbeiten der Rohre noch offen. Da wollte ich gleich das eine oder andere Kabel durchlegen. Kostet nicht viel und spart ev. viel Arbeit.
Die Regelung kaufe ich im Moment auf alle Fälle nicht. Es sollte auch so gehen. Meine ganzen Bekannten mir Zentralheizungen haben sowas auch nicht und es geht.
ich sehe das auch so. Sollte auch ohne Raumfühler gehen.
Ich will mir nur die Option offen halten. Der Schacht in den Keller durch die Verlegearbeiten der Rohre noch offen. Da wollte ich gleich das eine oder andere Kabel durchlegen. Kostet nicht viel und spart ev. viel Arbeit.
Die Regelung kaufe ich im Moment auf alle Fälle nicht. Es sollte auch so gehen. Meine ganzen Bekannten mir Zentralheizungen haben sowas auch nicht und es geht.