hallo habe seid zwei jahren einen atmos dc22gse war bisher sehr zufrieden doch plötzlich viel die vergasertechnik aus und ich weis nicht warum ? der kessel hat keine leisung mehr obwohl er sauber ist kann mir jemand helfen mfg
Hallo Thommy,
ich habe den gleichen Atmos. Habe aber eher Probleme den auf Leistung zu bringen (siehe mein Threat).
Das Vergaserproblem hatte ich auch letztens.
Wann war denn der Schornsteinfeger das letzte Mal bei dir?
Bei mir war der Schornstein dicht, weil er gebrannt hatte, was wohl nicht unüblich und auch nicht problematisch ist. Wenn es dir möglich ist, klettere mal rauf und schaue von oben rein (kein Scherz). Das kann man sehr gut erkennen. Meiner war fast komplett zu, so dass es im Kellerraum ziemlich gequalmt hat beim Heizen und auch keine Vergasung mehr eingetreten ist.
Leider kann man das ja bei unseren Öfen nicht sehen, oder?
… und auch nicht problematisch ist.
Wenn es dir möglich ist, klettere mal rauf und schaue von oben rein (kein Scherz).
Ja geht´s noch…?
Es ist wohl die Narrenzeit angesat, aber bitte…
Hallo Tommy,
bevor Du den Sinnfreien Unsinn in die Tat umsetzt und damit Dir die Knochen und mehr Riskierst, mach wenn der Kessel aus ist, unten die Klappe auf, aus der der Schornie den Ruß entfernt der durch das Kehren hinab fällt.
Wird auch Reinigungsklappe mit unter genannt.
Halte da einen Spiegel rein und schau ob Du noch etwas Himmel siehst.
Solltest Du keinen entdecken, rufe Deinen Schornsteinfeger an, und erzähle ihm,… das hier ein Dummie Dich vor einem Schornstein = Kaminbrand gewarnt hat evtl. mit Explositionsgefahr im Haus inneren, ob er mal nachschaut ob sich da was ändern läßt mit evtl. _Kontrolliertem ausbrennen_!
Im Fall Dein Kamin länger nicht mehr vom Schornie gekehrt wurde, kann sich Glanzruß angesetzt haben, der durch bestimmte Voraussetzungen aufquillt und den Kamin verschließt.
Wenn dies wärend einem Kaminbrand geschieht,kannst Du Dir vorstellen wie Gas sich verhält das keinen Ausweg mehr hat !
Wenn Du Deinen Feger nicht erreichst, frage mal bei der Feuerwehr nach.
Beste Wünsche
Wong
und sie brennen wieder, vermehrt in letzter zeit
es trifft immer die beratungsresistenten
das letzte video-> wir warten immer mit der reinigung bis es sich lohnt.
Und achtung
wer bereits die beratung hinter sich hat, könnte sich über die folgekosten durchaus streiten.
wenn ich das aufgebot hier vor ort sehe, ist da nicht nur eine staffel am wirken, eine blick in die örtliche feuerwehrkostenordnung der gemeinde kann da hilfreich sein.
Hallo ArMo1975,
Ich kann es nicht glauben das Du schreibst ein zugeruster Kamin wäre unproblematisch.
Ich hoffe durch die Bilder und Viedeos bist eines besseren belehrt worden.
Jeder Kamin hat, normalerweise, eine Putzöffnung. Mann oder Frau nehme einen Handspiegel, öffne das Putztürchen und halte den Spiegel hinein. Mit etwas Übung und einem freien Kamin sollte man am Tag oben Licht sehen.
Das geht natürlich nicht wenn der Kamin verzogen wurde.
Gruß Monty
ArMo1975,
und wenn kein Spiegel zur Hand,
dann gibst auch diese Lösung…
und oben am Kamin nachschauen.
Kessel 2: Buderus G105U,17kw Öl,WWB 300 ltr.
Regelung: RLA Centra Mischer ZG 32
Puffervolumen: Gruß Manfred
Nabend,
ich wollte hier niemanden zu Nahe treten, sondern gebe hier lediglich die Meinung meines Schornsteinfegers wieder, der in der Heizperiode, in der bei mir der Atmos läuft nahezu montalich kommt.
Dieser hat gesagt, dass ein Schornsteinbrand nichts ungewöhnliches und bei einem Edelstahlrohr unproblematisch ist.
Durch den Einbau des Edelstahlrohres in den Kaminzug ist es bei mir leider nicht einfach möglich mittels Spiegel von unten in den Schornstein zu schauen. Die alte Reinigungsklappe ist dadurch inaktiv. Die neue Klappe befindet sich im Knick vom Atmos zum Schornstein und bis dahin sind es gut 20 cm.
@ Wong: Mal abgesehen davon, dass mir die Art und Weise der ggf. berechtigten Kritik nicht gefällt, weil sie mich in ihrer schnoddrigen Art persönlich angreift, halte meinen Vorschlag nach wie vor nicht für sinnfrei!!! Wenn es baulich nicht anders möglich ist, wie ober beschrieben. Bei meinem EFH kommt man problemlos über die Dachausstiegslucke auf einen Tritt und kann dann problemlos in den Schornstein schauen! Das Ergebnis dürfte das selbe sein!
Das war lediglich ein Hinweis, woran es liegen könnte, dass der Atmos nicht mehr vergast und wie man eine Fehlerquelle ausschließen kann!
@ Manfred: Ja oder so!
Soll hinterher keiner sagen, er hätte es nicht kommen sehen!
Hallo das mit dem Spiegel hab ich schon gemacht das Kamin ist frei und es sind auch keine Ablagerungen darin ! Und nun
[/QUOTE
WAS GEHT AB… ?
Beim nächstenmal achte auf die Wortwahl und verstecke Dich nicht jetzt hinter dem Schornie, gebe die Fakten bekannt und jammer nicht im nachhinein wenn es schmerzt oder sei ein Mann und leide STILL.
Man benötigt schon Eier im Sack um Fehler „sich Selbst und anderen“ einzugestehen, mit einem guten Willen wird es auch Dir mein Bub gelingen.
Liegt jetzt an Dir, was Du aus der zweiten Change machst.
Wenn´s DIR nicht gefällt,… gehe Wortlos !
Beste Wünsche
Wong
Hallo das mit dem Spiegel hab ich schon gemacht das Kamin ist frei und es sind auch keine Ablagerungen darin ! Und nun
Moin Tommy,
evtl. hat der Kessel da wo das Rauchgasror beginnt, eine Ascheablagerung ?
Ist doch schon mal viel wert, das Dein Kamin gesund ist, also muß am Rohr oder tiefer im Kessel etwas die Abluft verengen, kann (leider) nur von dem weitergeben was bei mir schon war.
Grüße
Wong
Guten morgen es ist alles sauber Kessel abgasrohr und Kamin ! Kann das sein das das Gebläse die erforderte Drehzahl nicht mehr bringt oder das das Teil irgendwo falschluft zieht hat da jemand Erfahrung ? Die zwei Kesseltreiben sind jedenfalls dicht MfG tommy
Hallo,
ich möchte dazu keine Vorschläge abgeben.
Ich schaue täglich in meine Nebenzugklappe im Schornstein. Dort sehe sofort sollte sich Glanzruß gebildet haben.
Ralf
Guten morgen es ist alles sauber Kessel abgasrohr und Kamin ! Kann das sein das das Gebläse die erforderte Drehzahl nicht mehr bringt oder das das Teil irgendwo falschluft zieht hat da jemand Erfahrung ? Die zwei Kesseltreiben sind jedenfalls dicht MfG tommy
Es soll ja schon vorgekommen sein;
das vergessen wurde die Anheizklappe zu schließen.
Dadurch wurde das Lüfterrad glühend heiß
und legte daraufhin die Ohren / Schaufeln an
MfG.
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
tommy,
habe den Thread gerade erst gelesen. Mir ist unverständlich, warum sich die bisherigen Ratgeber so auf den Kamin eingeschossen haben. Ich gehe davon aus, daß dieser regelmäßig vom zuständigen BSM gereinigt wird und damit dürfte die Sache ok sein, und das ist sie ja offenbar auch.
Meine Vermutung: Im Laufe der Zeit ist die Düse ziemlich verschlissen und kann die Holzgase nicht mehr ausreichend „bündeln“, sodaß kein konzentrieter, flammfähiger Gasstrahl entsteht.
Prüfe als nächstes den Zustand der Düse.
Hahneko
…Prüfe als nächstes den Zustand der Düse.
Gute Idee, evtl. spendierst Du uns ein Foto von dieser
LG
W.
tommy,
Im Laufe der Zeit ist die Düse ziemlich verschlissen und kann die Holzgase nicht mehr ausreichend „bündeln“, sodaß kein konzentrieter, flammfähiger Gasstrahl entsteht.
Prüfe als nächstes den Zustand der Düse.
Hahneko
Genau aus diesem Grund habe ich mir damals was einfallen lassen
Bernhard
Kessel 2: Oelkessel in Reserve nicht angeschlossen, bei 240m² u. 100m² Keller Hobby - nur mit DC-50-GSE u. 10m² Solarfläche inkl. Brauchwasser versorgt.
Regelung: Standard Festeinstellung: Primär Luftschieber ganz auf / Hartholz / Kiefer sek. Luft 2,0 Umd. auf. / Lüfter durchweg bei 45% | Belimo Drossel-klappe schließt bei >160°C | Abgas steigt 200 bis 230°C| KDT >88°C Lüfter aus | primär Kettenzugklappenanschlag schließt Anschlag 0mm bei >60°C Kessel VL| Kesselpumtentaktung in Gluthaltung-ein KDach >89,5 °C |aus < 88,5°C| = Abgas dann 150°C min / bei Lüfter an 180 bis 190°C max|bei Rest-Glut 100°C Abgas- bei Kessel Dach 85 bis 90°C = KT oben|K-Kreispumpe Stufe 1|Laddomat-Patrone >72°C öffnet
Puffervolumen: 2x1000 Puffer parallel direkt oben / unten Puffer zu Puffer ergibt sehr gute Temp. Schichtung 92/24°C | mit Solarschlange (für 5x2m² Platten) unten - | 1x800WW ..., manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum vereinfachen ... Wissen ist eine Holschuld !!
Hier die Bilder der Düse hab heute das Messgerät eingesteckt die Werte sind ganz übel 11 % Sauerstoff und 2000 Co ppm MfG tommy
moin,
sekundär weiter schließen, der hohe luftüberschuß kühlt die flamme zuweit runter. restsauerstoff um die 6% einstellen. kann aber auch hohlbrand gewesen sein. wenn ich 10% restsauerstoff habe, z.B. beim ausbrand, geht mir das CO auch durch die decke (richtung 3000 ppm) richtig aufgelegt 70-180.
die düse sieht noch gut aus.
und warum soll man nicht, bei entsprechenden baulichen gegebenheiten, von oben in die esse schauen? meine esse geht durch den first und im abstand von 50 cm ist eine dachluke. ich muß nicht mal ganz raus.
grüße
dobia
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können




