Fragen und AntwortenFI kommt mit Vebingung Brenner GELÖST
rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Mein Kessel (P14 Brenner A25) wird gerade installiert.

Steuerung (ACD01) ist drin und geht. Die Steuerung soll auch die Pufferladung übernehmen. Mal ob das geht. Brenner hat Strom alles Bestens.

Wenn mein HB nun die Verbindung zum Brenner in den Kessel steckt fliegt immer der FI.

Ich glaube schon mal was von einer Falschbelegung des Kables oder so gelesen zu haben.

Wer hat eine Idee ?



10 Antworten
Heiz antwortete vor 13 Jahren

Zwischen Kessel und Brenner ist ein Kabel mit 6 Steckern auf beiden Seiten

Heiz antwortete vor 13 Jahren

Zwischen Kessel und Brenner ist ein Kabel mit 6 Steckern auf beiden Seiten

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz

Mit diesem beknackten Beipackzettel von Atmos kann es passieren das L1 und L2 vertauscht werden.Das hat zur Folge das bei Befehl Brenner aus der Dauerstrom für den Brenner abgeschalten wird.
Aber ein Kurzschluß entsteht dadurch nicht.

Gruß Jens

jens_2012 antwortete vor 13 Jahren

Hallo Heiz

Mit diesem beknackten Beipackzettel von Atmos kann es passieren das L1 und L2 vertauscht werden.Das hat zur Folge das bei Befehl Brenner aus der Dauerstrom für den Brenner abgeschalten wird.
Aber ein Kurzschluß entsteht dadurch nicht.

Gruß Jens

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

einfach solange Kabel am Brenner abklemmen bis der FI drinnen bleibt. Dort liegt dann der Fehler.

mfg

flugzeug2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo,

einfach solange Kabel am Brenner abklemmen bis der FI drinnen bleibt. Dort liegt dann der Fehler.

mfg

Heiz antwortete vor 13 Jahren

War eine falsche Steckerbelegung.

Das hier hat geholfen:

http://xeu.de/f481316238493

Heiz antwortete vor 13 Jahren

War eine falsche Steckerbelegung.

Das hier hat geholfen:

http://xeu.de/f481316238493

rcscomp antwortete vor 13 Jahren

Also nicht nur L1 mit L2 vertauscht sondern auch der Nulleiter mit der Erde?

Fein das dein Kessel warm wird und der Fehler gefunden ist.