Fragen und AntwortenProbleme Inbetriebnahme P14-A25
Engelbert2 antwortete vor 13 Jahren

Hallo liebe Atmos Freunde,
ich bin neu im Forum.

Habe in den vergangenen 14 Tagen einen neuen P14-A25 Pelletskessel aufgebaut.
Die Hydraulik habe ich selbt in die Hand genommen, da ich seit 20 Jahren Hausmeiser bin.
Den Eloktroanschluss hat ein Elektromeister gemacht. Verbaut wurden der Honeywell Heizungsregler, Ladomat21, Wilopumpe mit E.-Mischer, ein Vorlauffühler, zwei Fühler am Puffer o/u 1000 l und Förderschnecke.
Unser Problem ist das der Brenner nicht startet. Nur der Lüfter läuft kurz und schaltet dann wieder ab. Beim Testdurchlauf geht alles mit * am Brenner.
Die Parameter habe ich auch schon kontrolliert. Sie sind wie in der Bedienung eingegeben.
Was kann ich unternehmen? Ich bekomme im Moment von der Fa. Rensch keinen Techniker nach Paderborn-Lichtenau.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben.

Gruß Franz-Josef Engelbert2



3 Antworten
Umsteiger antwortete vor 13 Jahren

Hast du auf S2 umgestellt? Geh mal im Atmospellet Forum auf Suche! Dort wird es ausführlich erklärt!

Ellern antwortete vor 13 Jahren

Hinten links (ist glaub ich der dritte stecker),Brücke gesetzt?

Gruß
Michael

Engelbert2 antwortete vor 13 Jahren

Danke für Euere Hilfe,

meine Pelletheitzung läuft es lag an der fehlenden Steckerbrücke.

Gruß Franz-Josef