Wenn man hier im Forum unterwegens ist bekommt man schnell den Eindruck es geht darum mit möglichst hoch eingestellter Leistung in Rekordzeit den Puffer voll zuladen.
Ich habe den Sinn eigendlich anders verstanden.Demnach ist der Pelletkessel in erster Linie da um zu heizen,bei Bedarf Warmwasser zu bereiten und die überschüßige Wärme geht in den Puffer und nicht(wie früher) in den Schornstein.Kann dieser dann auch keine Wärme mehr gebrauchen geht der Kessel ebend mal für 4,5,oder auch 8 Stunden aus und die Heizung bedient sich halt von der Wärme im Puffer.
Also wozu muß ein P14 beispielsweise mit 16 oder wie hier schon gelesen mit 17,6 KW befeuert werden?
Und sich dann auch noch wundern das die Pellets weg gehen wie warme Semmeln und die AGT 30-40% über der Werksangabe liegt.
Wie denkt ihr darüber?

Gruß Jens
Ne, so nicht, einstellen, daß bei optimaler AGT die Leistung erbracht wird, wobei die, wie ich festgestellt habe, erheblich vom Belag im Kessel abhängt.
Das heißt aber auch, daß Delta T zwischen Zu(Rück-)lauf und Vorlauf am Laddomaten entsprechend ist. Wenn Zulauf bspw. 78° und Vorlauf 80°, dann köchelt der Brenner bei kleinster Leistung stundenlang. Dann benötigt man halt länger, ob dadurch der Pelletverbrauch sinkt, ist auszurechnen, aber doch zweifelhaft.
Ne, so nicht, einstellen, daß bei optimaler AGT die Leistung erbracht wird, wobei die, wie ich festgestellt habe, erheblich vom Belag im Kessel abhängt.
Das heißt aber auch, daß Delta T zwischen Zu(Rück-)lauf und Vorlauf am Laddomaten entsprechend ist. Wenn Zulauf bspw. 78° und Vorlauf 80°, dann köchelt der Brenner bei kleinster Leistung stundenlang. Dann benötigt man halt länger, ob dadurch der Pelletverbrauch sinkt, ist auszurechnen, aber doch zweifelhaft.
Du hast vollkommen recht!
Es ist unsinn einen Puffer so schnell wie möglich zu laden.
Viel besser ist es wenn die Leistung so eingestellt ist das sie zur Heizlast des Hauses passt.
Mein Puffer ist öfters 2 Wochen nicht durchgeladen und ebensolang läuft der Brenner ohne Pause.
Du hast vollkommen recht!
Es ist unsinn einen Puffer so schnell wie möglich zu laden.
Viel besser ist es wenn die Leistung so eingestellt ist das sie zur Heizlast des Hauses passt.
Mein Puffer ist öfters 2 Wochen nicht durchgeladen und ebensolang läuft der Brenner ohne Pause.
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto um Antworten schreiben zu können