ist es besser den Puffer über die ADC01 oder der Brenner zu laden ?
Derzeit soll es die Steuerung machen.
Hallo,
wenn Du den Puffer nur für die Heizung nutzt kannst Du über die Regelung arbeiten, ist dein Puffer ein Hygienepuffer und somit auch für die Trinkassererwärmung zuständig macht es mehr Sinn diesen über TV u. TS am Brenner zu regeln.
Gruß
Michael
Hallo,
wenn Du den Puffer nur für die Heizung nutzt kannst Du über die Regelung arbeiten, ist dein Puffer ein Hygienepuffer und somit auch für die Trinkassererwärmung zuständig macht es mehr Sinn diesen über TV u. TS am Brenner zu regeln.
Gruß
Michael
Danke. Ich mache kein Warmwasser sondern nur Heizung. Dann ist es wohl so in Ordnung.
Danke. Ich mache kein Warmwasser sondern nur Heizung. Dann ist es wohl so in Ordnung.
Wozu die ACD01, wenn doch die Fühler TV und TS verwendet werden?
Nur für die Mischer??
Wozu die ACD01, wenn doch die Fühler TV und TS verwendet werden?
Nur für die Mischer??
Da ich das lesen der Beschreibung des ACD01 verweigere,
ich bekomm von der Übersetzung Augenkrebs, kann ich dir nur eine Grundsätzliche antwort geben.
Die Pufferladung durch einen Regler zu steuern macht Sinn wenn:
Die Starttemp zwecks Energieeinsparung an der benötigten Vorlauftemp der Heizkreise hängt. Dadurch wird die Pufferladung hinausgezögert wodurch ja die niedrigere Puffertemp weniger Verluste erzeugt.
Die Pufferladung nach der Aussentemp gesteuert werden soll.
Ein Brauchwasserspeicher mitgeladen werden soll.
Eine Solaranlage die Pufferladung beeinflussen soll.
usw….
Ein Regler hat also bei der Pufferladung den Zweck diese so Sparsam wie möglich zu halten.
Wie und was die ACD01 davon kann weiß ich nicht.
Der A25 jedenfalls kann nur laden.
Da ich das lesen der Beschreibung des ACD01 verweigere,
ich bekomm von der Übersetzung Augenkrebs, kann ich dir nur eine Grundsätzliche antwort geben.
Die Pufferladung durch einen Regler zu steuern macht Sinn wenn:
Die Starttemp zwecks Energieeinsparung an der benötigten Vorlauftemp der Heizkreise hängt. Dadurch wird die Pufferladung hinausgezögert wodurch ja die niedrigere Puffertemp weniger Verluste erzeugt.
Die Pufferladung nach der Aussentemp gesteuert werden soll.
Ein Brauchwasserspeicher mitgeladen werden soll.
Eine Solaranlage die Pufferladung beeinflussen soll.
usw….
Ein Regler hat also bei der Pufferladung den Zweck diese so Sparsam wie möglich zu halten.
Wie und was die ACD01 davon kann weiß ich nicht.
Der A25 jedenfalls kann nur laden.