Hallo zusammen,
da der Regler ACD01 eigentliche eine Honeywell (ex Centra)-Regelung ist, scheint die für mich nicht so kompliziert zu sein (ich habe bisher auch eine Centra-Regelung laufen). Nun meine Frage, die sich weder aus dem Handbuch noch aus den Postings mir bisher erklären konnte:
Wenn ich keine Heizanforderung aus Heizkreisen (bei gibt es nur einen Mischkreis) oder für Brauchwassererwärmung habe, gibt es dann auch keine Anforderung an den Pelletkessel, den Speicher aufzuheizen? Oder läuft da die Steuerung des Kessels analog zu der im Brenner eingebauten Regelung, die ja lediglich immer dafür sorgt, dass der Speicher gemäß der Einstellungen auf Temperatur gehalten wird?
Ein paar von Euch fahren ja die ACD01.
Thomas
Hallo Thomas
Bei meiner Regelung kann man es einstellen.Variante1: Der Puffer wird nur nach Wärmebedarf geheizt.Variante2: Die eingestellte Mindesttemp für den Puffer wird wärend der Heizzeiten gehalten.Unabhängig vom Wärmebedarf.Variante3: Die eingestellte Mindesttemp für den Puffer wird immer gehalten.
Voraussetzung ist natürlich das der Brenner vom Regler geschalten wird und nicht eigenständig mit den beiden Fühlern agiert.
Willst du dir das wirklich antun mit der ACD01????Viel Gutes liest man hier ja nicht drüber.Vom Preis ganz zu schweigen.
Ps:
Gib´mal oben in der Suche ACD01 ein und nimm dir etwas Zeit.
Hallo Thomas
Bei meiner Regelung kann man es einstellen.Variante1: Der Puffer wird nur nach Wärmebedarf geheizt.Variante2: Die eingestellte Mindesttemp für den Puffer wird wärend der Heizzeiten gehalten.Unabhängig vom Wärmebedarf.Variante3: Die eingestellte Mindesttemp für den Puffer wird immer gehalten.
Voraussetzung ist natürlich das der Brenner vom Regler geschalten wird und nicht eigenständig mit den beiden Fühlern agiert.
Willst du dir das wirklich antun mit der ACD01????Viel Gutes liest man hier ja nicht drüber.Vom Preis ganz zu schweigen.
Ps:
Gib´mal oben in der Suche ACD01 ein und nimm dir etwas Zeit.
Hallo Jens,
naja, ich kenne die Honneywell-Regler. Die Anleitung habe ich mir angeschaut, die ist zwar streckenweise höchst interessant übersetzt :-), aber wenn man sich die Anleitung von einer Smile-Regelung dazu anschaut bzw. die Begrifflichkeiten kennt, kommt man damit klar. Und auch die Parameter usw. erscheinen mir logisch. Wichtig wäre mir nur: hat die denn (momentan ist Software-Version 3.3 aktuell) richtige Fehler? Oder ist es einfach so, dass die schwierig einzustellen ist.
Aber was Du mir genannt hast: genau sowas stelle ich mir vor. Welche Regelung hast Du?
Thomas
Hallo Jens,
naja, ich kenne die Honneywell-Regler. Die Anleitung habe ich mir angeschaut, die ist zwar streckenweise höchst interessant übersetzt :-), aber wenn man sich die Anleitung von einer Smile-Regelung dazu anschaut bzw. die Begrifflichkeiten kennt, kommt man damit klar. Und auch die Parameter usw. erscheinen mir logisch. Wichtig wäre mir nur: hat die denn (momentan ist Software-Version 3.3 aktuell) richtige Fehler? Oder ist es einfach so, dass die schwierig einzustellen ist.
Aber was Du mir genannt hast: genau sowas stelle ich mir vor. Welche Regelung hast Du?
Thomas
ja, stimmt. Ich schau mir mal die Anleitung an, evtl. habe ich ein paar Fragen dazu. Danke für den Tipp.
Thomas
ja, stimmt. Ich schau mir mal die Anleitung an, evtl. habe ich ein paar Fragen dazu. Danke für den Tipp.
Thomas
Ich habe mir mal die Anleitung für die Regtronic heruntergeladen. Die scheint ja wirklich nicht kompliziert zu sein. Mich interessiert jetzt folgendes: Welches hydraulisches Schema hast du in deiner Anlage? Ich werde Kessel, Speicher und einen gemischten Heizkreis haben. Du fährst die Speicherladung nur über einen Fühler?
Thomas
Ich habe mir mal die Anleitung für die Regtronic heruntergeladen. Die scheint ja wirklich nicht kompliziert zu sein. Mich interessiert jetzt folgendes: Welches hydraulisches Schema hast du in deiner Anlage? Ich werde Kessel, Speicher und einen gemischten Heizkreis haben. Du fährst die Speicherladung nur über einen Fühler?
Thomas
Jups.Ein Speicherfühler.Für die Regelung fungiert er als Kesselfühler.Viele haben unten und oben einen Fühler und danach richtet sich dann der Brenner.Bei mir ist es so das der Brenner vom Heizungsregler gesagt bekommt wann er an und aus gehen soll.
Hier mal ein laienhaftes Schema meiner selbst gebauten Anlage.

Gruß Jens
Jups.Ein Speicherfühler.Für die Regelung fungiert er als Kesselfühler.Viele haben unten und oben einen Fühler und danach richtet sich dann der Brenner.Bei mir ist es so das der Brenner vom Heizungsregler gesagt bekommt wann er an und aus gehen soll.
Hier mal ein laienhaftes Schema meiner selbst gebauten Anlage.

Gruß Jens
Alles klar, jetzt verstehe ich Deine Anlage: Grundsätzlich heizt der Kessel, was der Heizkreis nicht abnimmt, geht in den Speicher. Von der Regelungslogik würde ich das so verstehen: Anforderung von Wärme im Heizkreis sieht den Brennerstart vor, wenn der Puffer kalt ist. Ist dort genügend Wärme abgenommen, geht alles übrige in den Puffer. Und wenn sozusagen Heizkreis und Puffer melden „genug“, schaltet der Brenner ab. Wenn ich das aber effizient laufen soll, müsste dann der Puffer entladen werden, bis eine untere Temperaturschwelle eingetreten ist, erst dann wird der Brenner wieder gestartet. Sehe ich das richtig? Aber dann wird die Speicherladung aber über den Brenner geregelt. Denn der Speicherfühler der Regtronic ist ja quasi der Kesselfühler.
Thomas
Alles klar, jetzt verstehe ich Deine Anlage: Grundsätzlich heizt der Kessel, was der Heizkreis nicht abnimmt, geht in den Speicher. Von der Regelungslogik würde ich das so verstehen: Anforderung von Wärme im Heizkreis sieht den Brennerstart vor, wenn der Puffer kalt ist. Ist dort genügend Wärme abgenommen, geht alles übrige in den Puffer. Und wenn sozusagen Heizkreis und Puffer melden „genug“, schaltet der Brenner ab. Wenn ich das aber effizient laufen soll, müsste dann der Puffer entladen werden, bis eine untere Temperaturschwelle eingetreten ist, erst dann wird der Brenner wieder gestartet. Sehe ich das richtig? Aber dann wird die Speicherladung aber über den Brenner geregelt. Denn der Speicherfühler der Regtronic ist ja quasi der Kesselfühler.
Thomas
Soweit hast du das genau richtig verstanden.Nur der Brenner regelt nicht die Ladung sondern die Regelung.Wenn sie über den (Kessel)-Fühler,der ja im Speicher sitzt, erkennt das oben im Speicher 83° erreicht sind schaltet sie den Brenner wieder ab.
Ich habe es bei mir aber so eingestellt das der Brenner immer bei Unterschreitung der 75°(oben im Speicher)eingeschalten wird.Läßt man den gesammten Heizkreis mit Speicher zu weit runterkühlen geht auch der Anlagendruck in die Knie und es kann vorkommen das dann Luft über die automatischen Lüfter eindringt.Weiterer Nachteil bei anderer Einstellung ist,daß zu wenig Wärme vorhanden ist wenn die Regelung aus dem Absenk-in den Heizmodus wechselt.Wenn dann auch noch der Warmwasserspeicher aufgeladen werden soll wird es eng.Es vergeht auch schon mal ne halbe Stunde bis der gestartete Brenner den Kessel aufgeheizt hat und brauchbare Wärme zur Verfügung steht.
Muß man dann sehen,wenn die Anlage läuft.Zur Zeit läuft der Brenner 5 Std und bleibt dann 7 Std aus.
Gruß Jens
Soweit hast du das genau richtig verstanden.Nur der Brenner regelt nicht die Ladung sondern die Regelung.Wenn sie über den (Kessel)-Fühler,der ja im Speicher sitzt, erkennt das oben im Speicher 83° erreicht sind schaltet sie den Brenner wieder ab.
Ich habe es bei mir aber so eingestellt das der Brenner immer bei Unterschreitung der 75°(oben im Speicher)eingeschalten wird.Läßt man den gesammten Heizkreis mit Speicher zu weit runterkühlen geht auch der Anlagendruck in die Knie und es kann vorkommen das dann Luft über die automatischen Lüfter eindringt.Weiterer Nachteil bei anderer Einstellung ist,daß zu wenig Wärme vorhanden ist wenn die Regelung aus dem Absenk-in den Heizmodus wechselt.Wenn dann auch noch der Warmwasserspeicher aufgeladen werden soll wird es eng.Es vergeht auch schon mal ne halbe Stunde bis der gestartete Brenner den Kessel aufgeheizt hat und brauchbare Wärme zur Verfügung steht.
Muß man dann sehen,wenn die Anlage läuft.Zur Zeit läuft der Brenner 5 Std und bleibt dann 7 Std aus.
Gruß Jens
Ok, das ist verständlich. Pufferspeicher ist gleich Kesselspeicher. Und den reinen Überhitzungsschutz hast Du dann nur über den Kesselthermostaten.
Thomas
Ok, das ist verständlich. Pufferspeicher ist gleich Kesselspeicher. Und den reinen Überhitzungsschutz hast Du dann nur über den Kesselthermostaten.
Thomas
Genau so!Kesselthermostat steht auf maximal und wenn die Einstellungen der Anlage stimmen wird es nicht auslösen.Es sei denn du versuchst mit aller Gewalt den Puffer auf über 90° zu heizen(was keinen Sinn macht).Dann kann es in der Endphase schon mal passieren das dein Kessel die 95° erreicht.
Bei Stromausfall besteht auch keine Gefahr da das Gebläse dann auch aus ist und ohne die zugeführte Luft verbrennen die paar Gramm Pellets in der Schale ohne nennenswerte Wärme zu erzeugen.Ausserdem geht der Wärmeaustausch zum Puffer ja über Schwerkraft weiter.
Gruß Jens
Genau so!Kesselthermostat steht auf maximal und wenn die Einstellungen der Anlage stimmen wird es nicht auslösen.Es sei denn du versuchst mit aller Gewalt den Puffer auf über 90° zu heizen(was keinen Sinn macht).Dann kann es in der Endphase schon mal passieren das dein Kessel die 95° erreicht.
Bei Stromausfall besteht auch keine Gefahr da das Gebläse dann auch aus ist und ohne die zugeführte Luft verbrennen die paar Gramm Pellets in der Schale ohne nennenswerte Wärme zu erzeugen.Ausserdem geht der Wärmeaustausch zum Puffer ja über Schwerkraft weiter.
Gruß Jens